Bonjour.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Et pensez vous qu’il faille faire une recherche de fuite s’il manque du gaz ?
Car sauf à ce qu’il n’y ai pas eu d’appoint fait au montage (il y a 14ans), il y aurai une fuite sur le circuit… ?
Merci.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Et pensez vous qu’il faille faire une recherche de fuite s’il manque du gaz ?
Car sauf à ce qu’il n’y ai pas eu d’appoint fait au montage (il y a 14ans), il y aurai une fuite sur le circuit… ?
Merci.
07 mars 2023 à 09:55

Merci pour votre réponse !
Ça pourrait donc être ça malgré la température de soufflage "correcte" ?
Concernant la charge, les spécifications disent 1,8 kg préchargé, jusqu'à 7 m de tuyauterie. Et 20 g/m ensuite.
J'ai 10,5 m entre mon UE et UI, donc il faudrait ajouter 3,5 x 20 = 70 g de gaz ? Ou faut-il calculer sur 21 mètres ?
Combien coûte environ cette prestation ? Est-ce bien avec la bouteille de vidange, le tirage au vide, etc. ?
Merci !
Ça pourrait donc être ça malgré la température de soufflage "correcte" ?
Concernant la charge, les spécifications disent 1,8 kg préchargé, jusqu'à 7 m de tuyauterie. Et 20 g/m ensuite.
J'ai 10,5 m entre mon UE et UI, donc il faudrait ajouter 3,5 x 20 = 70 g de gaz ? Ou faut-il calculer sur 21 mètres ?
Combien coûte environ cette prestation ? Est-ce bien avec la bouteille de vidange, le tirage au vide, etc. ?
Merci !
22 février 2023 à 18:26

Alors j’ai fait un petit schéma, ça semble plus simple.
Dans le couloir il y a moins de hauteur car il y a le coffrage/faux plafond où passent les gaines de soufflage/reprise.
Mais pas d’isolation à l’intérieur.
A noter que nous ne chauffons pas la chambre ni WC ni cette SDB qui ne sert pas. Les portes sont généralement fermées.
Mais il y a aussi un escalier qui arrive du bas, où nous avons mis un rideau (pointillés)
Donc pour le volume je ne sais pas comment compter toutes ces zones… ?
Température souhaitée : 19
La maison date de 1950 environ, mur en pierre de 60cm.
Double vitrage partout
50cm de laine de roche dans les combles
Voilà je pense avoir tout mis !
Et comment interprétez vous le fait que la durée des cycles soit indépendante de la température intérieure et extérieure à partir du moment où cette dernière est sous les 8° environ …
Merci encore pour votre temps.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans le couloir il y a moins de hauteur car il y a le coffrage/faux plafond où passent les gaines de soufflage/reprise.
Mais pas d’isolation à l’intérieur.
A noter que nous ne chauffons pas la chambre ni WC ni cette SDB qui ne sert pas. Les portes sont généralement fermées.
Mais il y a aussi un escalier qui arrive du bas, où nous avons mis un rideau (pointillés)
Donc pour le volume je ne sais pas comment compter toutes ces zones… ?
Température souhaitée : 19
La maison date de 1950 environ, mur en pierre de 60cm.
Double vitrage partout
50cm de laine de roche dans les combles
Voilà je pense avoir tout mis !
Et comment interprétez vous le fait que la durée des cycles soit indépendante de la température intérieure et extérieure à partir du moment où cette dernière est sous les 8° environ …
Merci encore pour votre temps.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2023 à 12:23

Bon bon bon… je crois que j’ai raconté n’importe quoi…
Les diamètres extérieurs sont de 6,4mm et 16,1 mm… (au pied à coulisse)
Donc j’ai complètement déliré… pourtant quand j’ai changé mes manchons d’isolation j’ai commandé du 12mm de diamètre… (alors qu’il y avait du 15mm)
Et je n’ai pas eu de problème à devoir "tirer" dessus pour faire le tour.
Enfin bon, je ne comprend pas ce que j’ai fait
Du coup dommage, retour à la case départ pour le problème…
Les diamètres extérieurs sont de 6,4mm et 16,1 mm… (au pied à coulisse)
Donc j’ai complètement déliré… pourtant quand j’ai changé mes manchons d’isolation j’ai commandé du 12mm de diamètre… (alors qu’il y avait du 15mm)
Et je n’ai pas eu de problème à devoir "tirer" dessus pour faire le tour.
Enfin bon, je ne comprend pas ce que j’ai fait

Du coup dommage, retour à la case départ pour le problème…
22 février 2023 à 09:43

Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Pensez-vous que cela vaille le coup sur cette PAC qui a quand même 14 ans ?
Je ne sais pas ce que vous entendez par la manière dont elle a été faite, mais c'est très facile d'accès pour tirer les gaines : 6 mètres linéaires en façade, puis 4 mètres linéaires dans des combles non aménagées qui arrivent directement sur le gainable.
J'ai normalement mis une photo de l'extérieur ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse.
Pensez-vous que cela vaille le coup sur cette PAC qui a quand même 14 ans ?
Je ne sais pas ce que vous entendez par la manière dont elle a été faite, mais c'est très facile d'accès pour tirer les gaines : 6 mètres linéaires en façade, puis 4 mètres linéaires dans des combles non aménagées qui arrivent directement sur le gainable.
J'ai normalement mis une photo de l'extérieur ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2023 à 20:09

Bonjour à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable.
Je précise que je suis arrivé depuis 3 ans dans la maison seulement, et que je n'ai pas d'info sur son fonctionnement avant, la personne étant décédée.
MAIS, ce qui est sûr c'est que le problème est présent depuis que je suis arrivé, donc à minima 3 hivers.
Donc ma pompe se met très souvent en mode dégivrage, et cela, de manière indépendante de la température de commande ou intérieure, et même de la température extérieure du moment qu'on est sous les 8-10°C.
Ça change légèrement en fonction de la vitesse de ventilation par contre.
Un cycle correspond à :
28 minutes de chauffage
3 minutes de dégivrage
5 minutes de soufflerie en mode préchauffage (donc ça me souffle de l'air froid !!!)
Donc on est sur 22% du temps sans chauffage, et même 14% où l'on croirait mettre la clim quand c'est en mode préchauffage.
Après avoir pas mal lu pleins de post sur différents forum etc, j'ai fait les entretiens/réparation suivantes
- Nettoyage complet UE
- Test des sondes
- Isolation des sondes pour qu'elles n'enregistrent que ce qu'elle doivent
- Refais l'isolation des cuivres
- Nettoyage complet du gainable
- Isolation du gainable
Concernant les test, lorsque je mets à fond la ventilation + température de consigne j'ai un air soufflé à 37°C ou 15°C en reprise, donc un +22°C.
Si la température de reprise augmente je suis monté jusqu'à +44°C en soufflerie.
A noter que la PAC ne s'est jamais mise en mode défaut/erreur, aucun voyant particulier… Bref pour elle tout à l'air normal.
Bref après tout ça j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 possibilités:
1: Manque de gaz
2: Sous dimensionnement
Pour le 2/, je doute que ce soit le problème, car même lorsque je mets mon poêle d'environ 7 kw et qu'il fait 21° à l'intérieur, cela ne change rien à la durée des cycles...
Pour le 1/, est il possible que ce soit une micro fuite de l'ordre de quelques grammes par an comme j'ai pu le lire par endroit ? Ou plutôt un manque de charge initiale il y a 14 ans (sachant qu'en plus il aurait fallu faire un appoint vue la longueur des gaines) ? Car si fuite plus grosse, depuis le temps la pompe se mettrait en défaut non ?
Enfin, peut être que tout vient de là, il y a quelques jour en relisant le manuel d'installation je me suis rendu compte que la PAC avait été monté avec des tuyau 1/4 - 1/2 comme une KA50, or j'ai la KA60 qui aurait dû l'être avec des 1/4 - 5/8 !!!!!
Est ce que ça peut être la cause du problème ?
Tant d'années à fonctionner avec les mauvais diamètres peut-il l'endommager ? Est ce que ça vaut le coup de refaire les connexions ?
A noter que je suis sur Marseille, elle ne sert que 3 mois par an, il ne gèle presque jamais, et l'été nous n'utilisons pas la clim.
Finalement, que mon conseillez vous de faire pour essayer de solutionner mon problème ?
J'en suis au 4ème pro qui par téléphone me diagnostic qu'elle est trop vieille, qu'elle fatigue surement donc il faut la changer.
Donc à mon avis il faut que j'en appelle un en lui demandant explicitement ce que je veux ("vérification charge de gaz" ou "changement des cuivres pour mettre le bon diamètre") car sinon personne ne viendra jamais..
Désolé pour ce post peut être trop long...
J'espère que vous pourrez me conseiller au mieux.
Merci à tous.
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable.
Je précise que je suis arrivé depuis 3 ans dans la maison seulement, et que je n'ai pas d'info sur son fonctionnement avant, la personne étant décédée.
MAIS, ce qui est sûr c'est que le problème est présent depuis que je suis arrivé, donc à minima 3 hivers.
Donc ma pompe se met très souvent en mode dégivrage, et cela, de manière indépendante de la température de commande ou intérieure, et même de la température extérieure du moment qu'on est sous les 8-10°C.
Ça change légèrement en fonction de la vitesse de ventilation par contre.
Un cycle correspond à :
28 minutes de chauffage
3 minutes de dégivrage
5 minutes de soufflerie en mode préchauffage (donc ça me souffle de l'air froid !!!)
Donc on est sur 22% du temps sans chauffage, et même 14% où l'on croirait mettre la clim quand c'est en mode préchauffage.
Après avoir pas mal lu pleins de post sur différents forum etc, j'ai fait les entretiens/réparation suivantes
- Nettoyage complet UE
- Test des sondes
- Isolation des sondes pour qu'elles n'enregistrent que ce qu'elle doivent
- Refais l'isolation des cuivres
- Nettoyage complet du gainable
- Isolation du gainable
Concernant les test, lorsque je mets à fond la ventilation + température de consigne j'ai un air soufflé à 37°C ou 15°C en reprise, donc un +22°C.
Si la température de reprise augmente je suis monté jusqu'à +44°C en soufflerie.
A noter que la PAC ne s'est jamais mise en mode défaut/erreur, aucun voyant particulier… Bref pour elle tout à l'air normal.
Bref après tout ça j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 possibilités:
1: Manque de gaz
2: Sous dimensionnement
Pour le 2/, je doute que ce soit le problème, car même lorsque je mets mon poêle d'environ 7 kw et qu'il fait 21° à l'intérieur, cela ne change rien à la durée des cycles...
Pour le 1/, est il possible que ce soit une micro fuite de l'ordre de quelques grammes par an comme j'ai pu le lire par endroit ? Ou plutôt un manque de charge initiale il y a 14 ans (sachant qu'en plus il aurait fallu faire un appoint vue la longueur des gaines) ? Car si fuite plus grosse, depuis le temps la pompe se mettrait en défaut non ?
Enfin, peut être que tout vient de là, il y a quelques jour en relisant le manuel d'installation je me suis rendu compte que la PAC avait été monté avec des tuyau 1/4 - 1/2 comme une KA50, or j'ai la KA60 qui aurait dû l'être avec des 1/4 - 5/8 !!!!!
Est ce que ça peut être la cause du problème ?
Tant d'années à fonctionner avec les mauvais diamètres peut-il l'endommager ? Est ce que ça vaut le coup de refaire les connexions ?
A noter que je suis sur Marseille, elle ne sert que 3 mois par an, il ne gèle presque jamais, et l'été nous n'utilisons pas la clim.
Finalement, que mon conseillez vous de faire pour essayer de solutionner mon problème ?
J'en suis au 4ème pro qui par téléphone me diagnostic qu'elle est trop vieille, qu'elle fatigue surement donc il faut la changer.
Donc à mon avis il faut que j'en appelle un en lui demandant explicitement ce que je veux ("vérification charge de gaz" ou "changement des cuivres pour mettre le bon diamètre") car sinon personne ne viendra jamais..
Désolé pour ce post peut être trop long...
J'espère que vous pourrez me conseiller au mieux.
Merci à tous.
21 février 2023 à 09:16