Profil du membre LM06
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit LM06 sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Merci pour votre aide.
La distance entre l'UI et l'UE est d'environ 2 mètres, les câbles sont en bon état, j'ai testé la continuité également elle est bonne.
J'ai également tenter de déconnecter le ventilateur de l'UE : Toujours le même défaut U4.
L'état de la led verte sur la carte UE est clignotante (comme si elle n'avait aucun défaut).
Cordialement.
La distance entre l'UI et l'UE est d'environ 2 mètres, les câbles sont en bon état, j'ai testé la continuité également elle est bonne.
J'ai également tenter de déconnecter le ventilateur de l'UE : Toujours le même défaut U4.
L'état de la led verte sur la carte UE est clignotante (comme si elle n'avait aucun défaut).
Cordialement.
16 juin 2017 à 12:47

Un mot pour vous tenir informés... sans intervention de ma part la climatisation s'est remise à fonctionner correctement durant quelques jours, puis de nouveau sécurité U4...
Les agents Daikin contactés m'indiquent que le prix de la carte de l'unité extérieure est de 500€ + 160€ de main d’œuvre mais que la carte de l'unité intérieure est peut-être également à remplacer...
Bref... le prix d'une clim' neuve...
A moins que l'un d'entre vous n'ait une piste ou un endroit où acheter des cartes reconditionnées ?
(@PL : je vais tenter de mesurer la tension demain entre 1 et 3).
Les agents Daikin contactés m'indiquent que le prix de la carte de l'unité extérieure est de 500€ + 160€ de main d’œuvre mais que la carte de l'unité intérieure est peut-être également à remplacer...
Bref... le prix d'une clim' neuve...
A moins que l'un d'entre vous n'ait une piste ou un endroit où acheter des cartes reconditionnées ?
(@PL : je vais tenter de mesurer la tension demain entre 1 et 3).
15 juin 2017 à 18:58

Merci beaucoup...
C'est ce que je craignais. Je vais essayer de trouver une carte en remplacement à un prix raisonnable.
C'est ce que je craignais. Je vais essayer de trouver une carte en remplacement à un prix raisonnable.
04 juin 2017 à 21:42

Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel.
Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible)
Groupe extérieur : RX25E2V1B
L'année dernière premiers symptômes : en cas de fortes chaleurs la climatisation se mettait en sécurité (défaut U4) et n'acceptait de démarrer qu'après plusieurs heures. Après avoir fait vérifier la connectique par un professionnel celui n'a rien pu mettre en évidence. Un défaut aléatoire de mise en sécurité thermique a été évoqué.
En hiver la climatisation a parfaitement marché en mode chauffage.
Depuis quinze jours elle fonctionnait correctement en mode froid et hier soir de nouveau défaut U4 avec impossibilité de la redémarrer.
J'ai vérifié l'état des câbles de liaison, l'état des connecteurs, les composants de la carte de l'unité extérieure et tout me parait conforme.
Je soupçonne une faiblesse sur un des composants électroniques (condensateurs ?) qui n'apparait qu'en cas de fortes chaleurs.
Cela vous parait-il possible ?
Dois-je prendre le risque de remplacer la carte extérieure ? dois-je remplacer l'unité complète (les nouveaux modèles seront-ils compatibles avec l'unité intérieure ?).
Merci pour vos conseils avisés.
Je sollicite votre aide car je rencontre un souci avec ma climatisation Daikin installée en 2007 par un professionnel.
Split intérieur : FTXS25CAVN (climatisation réversible)
Groupe extérieur : RX25E2V1B
L'année dernière premiers symptômes : en cas de fortes chaleurs la climatisation se mettait en sécurité (défaut U4) et n'acceptait de démarrer qu'après plusieurs heures. Après avoir fait vérifier la connectique par un professionnel celui n'a rien pu mettre en évidence. Un défaut aléatoire de mise en sécurité thermique a été évoqué.
En hiver la climatisation a parfaitement marché en mode chauffage.
Depuis quinze jours elle fonctionnait correctement en mode froid et hier soir de nouveau défaut U4 avec impossibilité de la redémarrer.
J'ai vérifié l'état des câbles de liaison, l'état des connecteurs, les composants de la carte de l'unité extérieure et tout me parait conforme.
Je soupçonne une faiblesse sur un des composants électroniques (condensateurs ?) qui n'apparait qu'en cas de fortes chaleurs.
Cela vous parait-il possible ?
Dois-je prendre le risque de remplacer la carte extérieure ? dois-je remplacer l'unité complète (les nouveaux modèles seront-ils compatibles avec l'unité intérieure ?).
Merci pour vos conseils avisés.
04 juin 2017 à 15:58