Profil du membre lolo25
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit lolo25 sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
En fait je crois que c'était une impression et qu'elle marche comment avant.
Donc problème réglé.
Merci.
Donc problème réglé.
Merci.
10 juillet 2020 à 19:50

Bonjour,
Alors j'ai reçu le nouveau condensateur aujourd'hui et l'ai monté dans le 1/4 d'heure qui a suivi !
Le délesteur ne disjoncte plus et la clim remarche donc super ! Aussi, l'unité extérieure arrive à se mettre en route normalement donc il semble évident que le problème venait du condensateur ! Juste un bémol... Même à fond l'air de la clim sort moins froid qu'avant... Une idée ?
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
Alors j'ai reçu le nouveau condensateur aujourd'hui et l'ai monté dans le 1/4 d'heure qui a suivi !
Le délesteur ne disjoncte plus et la clim remarche donc super ! Aussi, l'unité extérieure arrive à se mettre en route normalement donc il semble évident que le problème venait du condensateur ! Juste un bémol... Même à fond l'air de la clim sort moins froid qu'avant... Une idée ?
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils.
10 juillet 2020 à 15:26

Bonsoir,
J'ai trouvé le condensateur et l'ai démonté. Par contre le mien est de 40 microF... ce qui est presque le double de ce que conseille Airton5 dans la réponse 3 (25microF) ..! Il y a une raison ? Car sinon je pense que je devrais plutôt acheter le même...
Sinon j'ai fait le tour des quincailleries et Leroy Merlin et ils savent même pas ce que c'est...
Je crois que je vais devoir acheter ça sur amazon et attendre la livraison...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai trouvé le condensateur et l'ai démonté. Par contre le mien est de 40 microF... ce qui est presque le double de ce que conseille Airton5 dans la réponse 3 (25microF) ..! Il y a une raison ? Car sinon je pense que je devrais plutôt acheter le même...
Sinon j'ai fait le tour des quincailleries et Leroy Merlin et ils savent même pas ce que c'est...

Je crois que je vais devoir acheter ça sur amazon et attendre la livraison...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 juillet 2020 à 21:01

Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Par rapport au condensateur, est-ce que s'il est en mauvais état il consomme plus de courant ?
Parce que si oui cela expliquerait le fait que le délesteur s'enclenchait et il n'y aurait plus aucun doute !
Merci d'avance.
Merci pour vos réponses.
Par rapport au condensateur, est-ce que s'il est en mauvais état il consomme plus de courant ?
Parce que si oui cela expliquerait le fait que le délesteur s'enclenchait et il n'y aurait plus aucun doute !
Merci d'avance.
08 juillet 2020 à 12:42

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Non...
Je n'ai qu'un seul écran et il n'indique que les degrés de température.
Je doute que sur le Airton TAC 09 CHSA/H il y ait des messages d'erreur...
Je n'en ai jamais vu et la notice n'en parle pas du tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre réponse. Non...
Je n'ai qu'un seul écran et il n'indique que les degrés de température.
Je doute que sur le Airton TAC 09 CHSA/H il y ait des messages d'erreur...
Je n'en ai jamais vu et la notice n'en parle pas du tout.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juillet 2020 à 19:38

Bonjour,
Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur.
J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité, laver les filtres, mettre en marches sans les filtres...)
Les tuyaux en cuivre restent toujours à température ambiante... L'unité externe tourne, et parfois on dirait qu'elle essaye de passer à la vitesse supérieure mais se coupe dans son élan au bout de 3 secondes.
Aussi, cette panne apparaît après avoir eu un problème avec le délesteur qui coupait sans raison le circuit non prioritaire (dont la clim fait partie). Donc pendant quelques jours parfois j'essayais d'allumer la clim et l’électricité coupait sec au bout de quelques minutes, parfois secondes.
Étant dans le sud et habitant sous les toits
, j'attends vos conseils avec impatience.
Merci. lolo
Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur.
J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité, laver les filtres, mettre en marches sans les filtres...)
Les tuyaux en cuivre restent toujours à température ambiante... L'unité externe tourne, et parfois on dirait qu'elle essaye de passer à la vitesse supérieure mais se coupe dans son élan au bout de 3 secondes.
Aussi, cette panne apparaît après avoir eu un problème avec le délesteur qui coupait sans raison le circuit non prioritaire (dont la clim fait partie). Donc pendant quelques jours parfois j'essayais d'allumer la clim et l’électricité coupait sec au bout de quelques minutes, parfois secondes.
Étant dans le sud et habitant sous les toits

Merci. lolo
07 juillet 2020 à 17:30