Merci pour toutes ces précisions. Je vais donc me concentrer sur l'UI.
En tant qu'ingénieur en électronique, les schémas techniques m'auraient bien aidés pour cibler les différents régulateurs de tension (+/-5V, +/-9V, ... etc.) et les condos de filtrage.
Je vais donc y aller à l'instinct comme la première fois.
Au plaisir de vous lire au besoin.
Encore mille mercis.
En tant qu'ingénieur en électronique, les schémas techniques m'auraient bien aidés pour cibler les différents régulateurs de tension (+/-5V, +/-9V, ... etc.) et les condos de filtrage.
Je vais donc y aller à l'instinct comme la première fois.
Au plaisir de vous lire au besoin.
Encore mille mercis.
21 mai 2022 à 18:20

J'y ai bien pensé mais je crains de ne pas intervenir au bon endroit.
Est-ce qu'un dysfonctionnement sur le module extérieur pourrait provoqué ce genre de problème ?
Mille mercis pour votre aide.
P. S. : avez-vous une idée où je pourrais me procurer les schémas techniques sans dépenser une fortune ?
Est-ce qu'un dysfonctionnement sur le module extérieur pourrait provoqué ce genre de problème ?
Mille mercis pour votre aide.
P. S. : avez-vous une idée où je pourrais me procurer les schémas techniques sans dépenser une fortune ?
21 mai 2022 à 11:10

Bonjour à tous.
En Aout 2020, je me suis retrouvé confronté à un dysfonctionnement de cette "clim" réversible : elle se met en marche ou s'éteint toute seule.
Grâce à vos réponses j'ai remplacé pas mal de condo sur la carte électronique de l'UI et tout s'est bien passé pendant plusieurs mois (environ 18).
Depuis 3 mois le problème est revenu.
Problème : c'est comme si une personne invisible utilisait la télécommande pour l'allumer ou l'éteindre. Dans ces périodes de fonctionnement normal l'appareil réagit parfaitement aux instructions de la télécommande.
Auriez-vous des idées nouvelles ?
A votre entière disposition.
Bien cordialement.
En Aout 2020, je me suis retrouvé confronté à un dysfonctionnement de cette "clim" réversible : elle se met en marche ou s'éteint toute seule.
Grâce à vos réponses j'ai remplacé pas mal de condo sur la carte électronique de l'UI et tout s'est bien passé pendant plusieurs mois (environ 18).
Depuis 3 mois le problème est revenu.
Problème : c'est comme si une personne invisible utilisait la télécommande pour l'allumer ou l'éteindre. Dans ces périodes de fonctionnement normal l'appareil réagit parfaitement aux instructions de la télécommande.
Auriez-vous des idées nouvelles ?
A votre entière disposition.
Bien cordialement.
20 mai 2022 à 16:10

Bonjour Cher Dom-Aom
Je dois vous adresser mes plus sincères excuses.
Quand j'ai re-démonté la carte pour vous faire des photos je me suis rendu compte que j'avais oublié de rebrancher un connecteur !! Stupide garçon que je suis.
J'ai donc rebranché tout ça et depuis tout fonctionne à merveille.
LE REMPLACEMENT DES CONDO A BIEN SOLUTIONNE LA PANNE.
Mille mercis.
Je dois vous adresser mes plus sincères excuses.
Quand j'ai re-démonté la carte pour vous faire des photos je me suis rendu compte que j'avais oublié de rebrancher un connecteur !! Stupide garçon que je suis.
J'ai donc rebranché tout ça et depuis tout fonctionne à merveille.
LE REMPLACEMENT DES CONDO A BIEN SOLUTIONNE LA PANNE.
Mille mercis.
25 août 2020 à 18:25

Bonjour à tous. Bonjour Dom.
J'ai eu moins de chance que dans la question 5367.
J'ai remplacé tous les condo chimiques de la platine de contrôle de l'UI mais le problème reste le même.
N'ayant pas trouvé le même condensateur de démarrage du moteur 2µF/400V je ne l'ai pas changé.
J'ai noté une tension instable sur le câble reliant l'UE et l'UI.
Je ne sais si cela est important.
Dans l'espoir d'une solution miracle ?
Bien amicalement.
J'ai eu moins de chance que dans la question 5367.
J'ai remplacé tous les condo chimiques de la platine de contrôle de l'UI mais le problème reste le même.
N'ayant pas trouvé le même condensateur de démarrage du moteur 2µF/400V je ne l'ai pas changé.
J'ai noté une tension instable sur le câble reliant l'UE et l'UI.
Je ne sais si cela est important.
Dans l'espoir d'une solution miracle ?
Bien amicalement.
21 août 2020 à 12:28

Bonjour Dom.
Merci pour vos précieuses indications. Le problème évoqué dans la question 5367 ressemble en tout point à la mienne.
Par ailleurs, n'ayant pas de boîtiers CPL, j'avais aussi pensé à un problème de condo.
Vos réponses confirment ma première impression, je vais donc les changer et vous tiens au courant.
Bonne continuation.
Merci pour vos précieuses indications. Le problème évoqué dans la question 5367 ressemble en tout point à la mienne.
Par ailleurs, n'ayant pas de boîtiers CPL, j'avais aussi pensé à un problème de condo.
Vos réponses confirment ma première impression, je vais donc les changer et vous tiens au courant.
Bonne continuation.
19 août 2020 à 11:14

Bonsoir.
Depuis hier, ma climatisation Ambiothermeur ENERGY SD 55 s'allume ou s'éteint toute seule d'une façon totalement imprévue ?
Je l'ai disjoncté complètement une bonne heure mais le défaut reste le même.
Toutes bonnes idées seront les bienvenues.
Depuis hier, ma climatisation Ambiothermeur ENERGY SD 55 s'allume ou s'éteint toute seule d'une façon totalement imprévue ?
Je l'ai disjoncté complètement une bonne heure mais le défaut reste le même.
Toutes bonnes idées seront les bienvenues.
18 août 2020 à 18:22