Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7763
Question Forum Climatisation : Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
Bonjour à tous.
En Aout 2020, je me suis retrouvé confronté à un dysfonctionnement de cette "clim" réversible : elle se met en marche ou s'éteint toute seule.
Grâce à vos réponses j'ai remplacé pas mal de condo sur la carte électronique de l'UI et tout s'est bien passé pendant plusieurs mois (environ 18).
Depuis 3 mois le problème est revenu.
Problème : c'est comme si une personne invisible utilisait la télécommande pour l'allumer ou l'éteindre. Dans ces périodes de fonctionnement normal l'appareil réagit parfaitement aux instructions de la télécommande.
Auriez-vous des idées nouvelles ?
A votre entière disposition.
Bien cordialement.
En Aout 2020, je me suis retrouvé confronté à un dysfonctionnement de cette "clim" réversible : elle se met en marche ou s'éteint toute seule.
Grâce à vos réponses j'ai remplacé pas mal de condo sur la carte électronique de l'UI et tout s'est bien passé pendant plusieurs mois (environ 18).
Depuis 3 mois le problème est revenu.
Problème : c'est comme si une personne invisible utilisait la télécommande pour l'allumer ou l'éteindre. Dans ces périodes de fonctionnement normal l'appareil réagit parfaitement aux instructions de la télécommande.
Auriez-vous des idées nouvelles ?
A votre entière disposition.
Bien cordialement.
20 mai 2022 à 16:10
Réponse 1 Forum dépannage climatisation
Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
Bonjour.
Peut-être que le condo initialement responsable du problème a été remplacé par un neuf de mauvaise qualité. Tentez un nouveau changement...
Peut-être que le condo initialement responsable du problème a été remplacé par un neuf de mauvaise qualité. Tentez un nouveau changement...
20 mai 2022 à 19:21
Réponse 2 Forum dépannage climatisation
Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
J'y ai bien pensé mais je crains de ne pas intervenir au bon endroit.
Est-ce qu'un dysfonctionnement sur le module extérieur pourrait provoqué ce genre de problème ?
Mille mercis pour votre aide.
P. S. : avez-vous une idée où je pourrais me procurer les schémas techniques sans dépenser une fortune ?
Est-ce qu'un dysfonctionnement sur le module extérieur pourrait provoqué ce genre de problème ?
Mille mercis pour votre aide.
P. S. : avez-vous une idée où je pourrais me procurer les schémas techniques sans dépenser une fortune ?
21 mai 2022 à 11:10
Réponse 3 Forum dépannage climatisation
Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
Dans une installation split ou multisplit, l'UE n'a absolument pas le pouvoir de déclencher les UI. L'UE a sa propre "intelligence" qui va ensuite adapter son fonctionnement en fonction des data transmisses par les UI.
D'autre part une rémission de 18 mois a prouvé que c'était bien sur l'UI que résidait le problème. 3 jours, on aurait pu douter, mais pas 18 mois. Par contre, un condo peut intervenir au 2ème ordre sur une panne due à un autre composant ou paramètre. Le microP, par ex. Ou la valeur DC d'une tension filtrée par le condo "fautif". Supposez que la tension de 5V soit en fait à 4.3, alors la fraîcheur du condo pourrait influer.
Les schémas... non. Encore faut-il savoir les interpréter, et de toutes façons le microP est un gros rectangle, en général, et ça nous fait une belle jambe si la panne vient de lui...
D'autre part une rémission de 18 mois a prouvé que c'était bien sur l'UI que résidait le problème. 3 jours, on aurait pu douter, mais pas 18 mois. Par contre, un condo peut intervenir au 2ème ordre sur une panne due à un autre composant ou paramètre. Le microP, par ex. Ou la valeur DC d'une tension filtrée par le condo "fautif". Supposez que la tension de 5V soit en fait à 4.3, alors la fraîcheur du condo pourrait influer.
Les schémas... non. Encore faut-il savoir les interpréter, et de toutes façons le microP est un gros rectangle, en général, et ça nous fait une belle jambe si la panne vient de lui...
21 mai 2022 à 12:46
Réponse 4 Forum dépannage climatisation
Dépannage Ambiothermeur ENERGY SD55
Merci pour toutes ces précisions. Je vais donc me concentrer sur l'UI.
En tant qu'ingénieur en électronique, les schémas techniques m'auraient bien aidés pour cibler les différents régulateurs de tension (+/-5V, +/-9V, ... etc.) et les condos de filtrage.
Je vais donc y aller à l'instinct comme la première fois.
Au plaisir de vous lire au besoin.
Encore mille mercis.
En tant qu'ingénieur en électronique, les schémas techniques m'auraient bien aidés pour cibler les différents régulateurs de tension (+/-5V, +/-9V, ... etc.) et les condos de filtrage.
Je vais donc y aller à l'instinct comme la première fois.
Au plaisir de vous lire au besoin.
Encore mille mercis.
21 mai 2022 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage climatisation Ambiothermeur ENERGY SD 55
- N°6447 : Bonsoir. Depuis hier, ma climatisation Ambiothermeur ENERGY SD 55 s'allume ou s'éteint toute seule d'une façon totalement imprévue ? Je l'ai disjoncté complètement une bonne heure mais le défaut reste le même. Toutes...
- 2. Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
- N°2115 : Bonjour à tous, Nous habitons depuis peu dans une maison où il y a une clim réversible Ambiothermeur DC 09-72. Dans la journée d'hier j'ai dû couper le courant à plusieurs reprises pour remplacer une prise électrique,...
- 3. Voyant orange clignote climatiseur Ambiothermeur serenity ATI 0972B
- N°5227 : Bonjour. J'ai un voyant orange de mon climatiseur qui clignote 8 fois je ne sais pas ce que c'est quelqu’un peut il me dire ce que je peux faire ? climatiseur Ambiothermeur serenity ATI 0972B n° de série 550768. Merci.
- 4. Ambiothermeur Serenity clignotement 9 fois de la led rouge UE
- N°4345 : Bonjour. J'ai un code erreur sur UE qui apparaît, clignotement 9 fois arrêt puis recommence. Il y a un bouton sur la carte électronique j'ai appuyé 3 secondes puis le code erreur est parti, le groupe extérieur démarre mais...
- 5. Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois
- N°5462 : Bonjour, Mon Ambiothermeur DC 09-72 ne fonctionne plus il s'arrête au bout de 30 secondes. Puis la led timer clignotte 8 fois. L'erreur correspond à : volet du moteur de ventilation défectueux. Effectivement en démontant...
- 6. Cherche manuel clim réversible Ambiothermeur DC 09-72
- N°4384 : Bonjour, Clim réversible Ambiothermeur DC 09-72 / Modèle ATI 0972A : suite à une coupure de courant, mon appareil a perdu toute sa programmation. N'ayant plus de manuel, je n'arrive pas à programmer la température par le...
- 7. Panne climatiseur Ambiothermeur DC 09-72
- N°3084 : Bonjour Madame, Monsieur, Vous pouvez me renseigner sur : Après coupure courant mon Ambiothermeur DC 09-72 clignote 8 fois led vert (intérieur) et unité extérieure 3 Leds verts allumés et le quatrième clignote. Personne...
- 8. Code erreur climatisation convecteur Ambiothermeur AF60C
- N°4137 : Bonjour à tous. Un client possède une climatisation convecteur Ambiothermeur AF60C il y a un code défaut le témoin minuterie clignote 13 fois s'éteint et se rallume 13 fois après une coupure de courant EDF, pas moyen de la...
- 9. Panne clim réversible Ambiothermeur DC 09 72
- N°3231 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur le forum j'aime bricoler et dépanner quand je peux. Mais là je rencontre un problème insurmontable pour moi. J'ai dû couper le courant et l'ambiothermeur qui fonctionne ne veut plus rien...
- 10. Panne climatisations réversible Ambiothermeur après une coupure de courant
- N°1870 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Ambiothermeur de 1998, excellente jusqu'à aujourd'hui. Après une coupure EDF plus de voyant sur la console intérieure, démarrage impossible avec télécommande. J'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite