Profil du membre lu33390
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit lu33390 sur le forum Climatisation

a posté 19 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour, eeprom veut dire Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, en langue de Verlaine, Mémoire EN LECTURE SEULE effaçable et programmable électriquement, c'est une mémoire dans laquelle sont stockées des informations qui vont être LUES seulement, pas d'écriture, c'est pour ça qu'il y a une étiquette de cheksum, pour vérifier que le contenu n'a pas changé, qu'il est conforme à l'origine.
Le processeur, s'il doit écrire quelque chose il le fera dans une RAM.
Le processeur, s'il doit écrire quelque chose il le fera dans une RAM.
15 juillet 2020 à 12:23

Bonjour,
Toutes les tensions sont correctes, la led défaut ne clignote pas, et si je crée un défaut (débranchement d'une sonde par exemple), à ce moment là, la led m'affiche bien le défaut, donc pour moi tout semble OK sur l'UE.
Bonnes vacances.
Toutes les tensions sont correctes, la led défaut ne clignote pas, et si je crée un défaut (débranchement d'une sonde par exemple), à ce moment là, la led m'affiche bien le défaut, donc pour moi tout semble OK sur l'UE.
Bonnes vacances.
14 juillet 2020 à 16:47

Bonjour Tam,
Mettre une eeprom vierge, c'est comme si vous aviez percé votre réservoir de voiture, que vous le remplaciez par un neuf... mais tant qu'il sera vide vous ne pourrez pas avancer
; voici l'hexe de l'UE avec le checksum 5C05.
Bonnes vacances.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Mettre une eeprom vierge, c'est comme si vous aviez percé votre réservoir de voiture, que vous le remplaciez par un neuf... mais tant qu'il sera vide vous ne pourrez pas avancer

Bonnes vacances.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
14 juillet 2020 à 16:43

Merci Dom-Aom pour votre réponse rapide malgré votre emploi du temps chargé, c'est suite à la lecture du post sus-mentionné et de l'affichage de la panne que j'ai fait mes recherches, mais en final j'ai dessoudé et comparé avec un programmateur les eeprom des unités int et ext, et c'est sûr que l'int est HS, mais sans le "programme" original ou approchant, point de salut...
Dommage, pour 1€ d'eeprom et de programme, la clim est HS ... j'en mettrais un nouveau plus performant !!
Merci encore.
Dommage, pour 1€ d'eeprom et de programme, la clim est HS ... j'en mettrais un nouveau plus performant !!
Merci encore.
19 juin 2020 à 19:56

Bonjour,
J'ai posé la question à Haier, ils n'ont plus de pièce et pas de programme, il est vrai que le matériel a plus de 10 ans d'âge...
Serait-il possible de contacter Dom-Aom pour avoir son avis ?
Merci.
J'ai posé la question à Haier, ils n'ont plus de pièce et pas de programme, il est vrai que le matériel a plus de 10 ans d'âge...
Serait-il possible de contacter Dom-Aom pour avoir son avis ?
Merci.
19 juin 2020 à 14:49

Hello,
Après avoir fait des tests platine démontée et sur place, il y a un bref échange de data pendant une demi seconde ; ce matin j'ai dessoudé les 2 eeprom, celle de l'UI ne répond pas, celle de l'UE est OK avec un checksum de 5C05...
Comment récupérer le programme de l'eeprom de l'UI ???
Après avoir fait des tests platine démontée et sur place, il y a un bref échange de data pendant une demi seconde ; ce matin j'ai dessoudé les 2 eeprom, celle de l'UI ne répond pas, celle de l'UE est OK avec un checksum de 5C05...

Comment récupérer le programme de l'eeprom de l'UI ???
16 juin 2020 à 11:41

J'ai créé ce post pour les problèmes de l'UE, et un autre post distinct pour l'eeprom (6256), les 2 problèmes étant différents, et pour répondre quand même sur l'eeprom, celle de l'UI est bien alimentée en 5V sur la p8 quant aux p5 et 6 ce sont des signaux horloge et data donc difficilement "mesurables".
14 juin 2020 à 21:20

A ma connaissance, il n'y a que la tension sur la patte 8 (+5V) qui soit "mesurable", les 2 autres pattes 5 et 6 sont des horloges et data, ça je n'ai pas (encore) contrôlé, car je ne sais pas ce que je devrais trouver, c'est pour ça que j'ai créé ce post spécifique, pour avoir quelques "billes" de plus.
Cordialement.
Cordialement.
14 juin 2020 à 21:01

Hello Jima, les tensions sont bonnes.
Cordialement.
Cordialement.
14 juin 2020 à 16:49

J'ai contrôlé tous les condo chimiques, c'est OK, je tenterais bien un dessoudage de l'eeprom et son contrôle dans un adaptateur mais je ne sais pas ce que je devrais trouver (sur l'eeprom il y a une étiquette collée avec 3D34 écrit dessus, peut-être une sorte de checksum ?).
Serait-il possible que "Dom-Aom" m'aiguille sur ce problème d'eeprom ?
Merci d'avance.
Serait-il possible que "Dom-Aom" m'aiguille sur ce problème d'eeprom ?
Merci d'avance.
14 juin 2020 à 11:27

La couche d'enrobage n'est pas celle habituelle qui est très dure.
Celle-là est une sorte de caoutchouc mou, plutôt facile à enlever.
Celle-là est une sorte de caoutchouc mou, plutôt facile à enlever.
13 juin 2020 à 20:01

Que ce soit celle de l'UI ou de l'UE je ne sais pas comment les contrôler ???
Je ne pense pas que ce soit celle de l'UE, car si je débranche le fil qui communique entre les 2 unités, le défaut reste le même sur l'UI, et de plus si c’était côté UE la led rouge de l'UE devrait clignoter 7 fois...
Je ne pense pas que ce soit celle de l'UE, car si je débranche le fil qui communique entre les 2 unités, le défaut reste le même sur l'UI, et de plus si c’était côté UE la led rouge de l'UE devrait clignoter 7 fois...
13 juin 2020 à 19:11

Bonjour, c'est la même clim mais 2 problèmes différents ; elle n'a jamais démarrée, j'étais mal parti, car les voyants ne sont pas dans le même ordre sur le bandeau et sur le guide de dépannage, ce qui fait que j'ai longtemps cherché une panne qui n'était pas la bonne ... Voila la notice Haier, qui est en fait le fabriquant de cette clim Airton.
Service manual clim Haier
Service manual clim Haier
13 juin 2020 à 17:10

Après pas mal de recherche sur le module de puissance (SPDU) je suis arrivé sur un site russe qui expliquait comment il avait réparé http://monitor.espec.ws/section14/printview223126.html, j'ai fait de même et je n'ai plus de voyant qui clignote.. mais ça ne fonctionne pas pour autant, il y a un autre problème.
Pour ceux à qui l'électronique fait peur, il y a la possibilité de commander la pièce chez Haier (150€) ou aliexpress (50€)
Pour ceux à qui l'électronique fait peur, il y a la possibilité de commander la pièce chez Haier (150€) ou aliexpress (50€)
13 juin 2020 à 17:03

Bonjour.
Ce matin j'ai parcouru le forum, et j'ai vu qu'une personne qui avait eu des problèmes d'eeprom étaient dus à un mauvais filtrage de l'alim, donc j'ai contrôlé les condos en amont et en aval du 7805, ils étaient un peu résistants (entre 1 et 2 ohms), je les ai remplacés par acquis de conscience, mais rien n'a changé.
Ce matin j'ai parcouru le forum, et j'ai vu qu'une personne qui avait eu des problèmes d'eeprom étaient dus à un mauvais filtrage de l'alim, donc j'ai contrôlé les condos en amont et en aval du 7805, ils étaient un peu résistants (entre 1 et 2 ohms), je les ai remplacés par acquis de conscience, mais rien n'a changé.

13 juin 2020 à 13:26

Bonjour à tous.
Et merci d'avance pour votre aide.
J'ai voulu remettre en service ma clim Airton HSU-12HS03-R2 qui n'avait pas tourné depuis des années, les 6 voyants s'allument, les ventelles bougent, puis tout s'éteint sans que la turbine, le compresseur ou le ventilateur extérieur ne tournent ; si je fais Marche, les voyants Operate et Cool clignotent et Heat est fixe, ce qui en langage Haier doit vouloir dire : "eeprom anomaly"...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment confirmer, si c'est fréquent et comment remédier ?
Merci encore.
Et merci d'avance pour votre aide.
J'ai voulu remettre en service ma clim Airton HSU-12HS03-R2 qui n'avait pas tourné depuis des années, les 6 voyants s'allument, les ventelles bougent, puis tout s'éteint sans que la turbine, le compresseur ou le ventilateur extérieur ne tournent ; si je fais Marche, les voyants Operate et Cool clignotent et Heat est fixe, ce qui en langage Haier doit vouloir dire : "eeprom anomaly"...
Quelqu'un pourrait-il me dire comment confirmer, si c'est fréquent et comment remédier ?
Merci encore.
12 juin 2020 à 21:39

Merci pour votre réponse, effectivement côté électronique je me débrouille un peu, j'attendais plutôt un avis sur le compresseur (peut-il être bloqué, qu'est-ce que je risque si je le fais tourner à l'envers ??...) ; les sondes de température sont bonnes et il n'y a pas de pressostat, je suppose qu'il détecte une pression basse par le courant absorbé.
Y a-t-il sur le forum un "spécialiste" de l'électronique ?? pourrais-je le contacter ?
Merci.
Y a-t-il sur le forum un "spécialiste" de l'électronique ?? pourrais-je le contacter ?
Merci.
27 novembre 2019 à 19:34

Bonjour à tous.
J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en service pour voir si elle fonctionnait encore.
Au bout de quelques secondes la led sur la platine principale de l'UE clignote 14 fois, ce qui en langage Airton signifie "IPDU abnormity : current sensor abnormity", et pas de bruit de compresseur.
En parcourant le forum je me suis donc orienté vers le SPDU 35AC01, j'ai contrôlé : les 2 ponts sont OK, l’étage de sortie n'est pas en court-circuit, l'IGBT d'entrée est OK, ainsi que la résistance de puissance en entrée et celles qui mesurent le courant qui va sur l'étage de sortie, les 4 relais fonctionnent.
J'ai mis un ampèremètre et un consommètre, mais à part la pointe de courant pour charger les condo, elle consomme 0,15A, ça semble correct.
Si je débranche la nappe entre la carte principale et le SPDU il n'y a pas de défaut, mais rien ne se passe non plus.
Je voudrais savoir :
1) si le compresseur pouvait être bloqué ??
2) je voudrais le tester avec un convertisseur que j'ai monté sur une tondeuse à batterie, ça marche en 36 volts mais ça pourrait suffire pour voir l'intensité qu'il prend, la question est : J'ai une chance sur deux pour que le moteur tourne dans le bon sens, mais s'il tourne à l'envers, que se passera-t-il ??
P. S. : Ce climatiseur étant un clone ou une sous marque de la marque Haier, il y a une documentation abondante (et éventuellement des pièces) en cherchant HAIER, et sur le diagramme de dépannage Haier page 17/28, ce serait :
- Si le défaut apparait avant que le compresseur démarre, le SPDU est HS (mais je n'ai rien vu ni mesuré d'anormal).
- Si le compresseur démarre normalement et que le défaut apparait après, c'est soit excès ou manque gaz, soit l'alimentation.
Merci de vos conseils.
J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en service pour voir si elle fonctionnait encore.
Au bout de quelques secondes la led sur la platine principale de l'UE clignote 14 fois, ce qui en langage Airton signifie "IPDU abnormity : current sensor abnormity", et pas de bruit de compresseur.
En parcourant le forum je me suis donc orienté vers le SPDU 35AC01, j'ai contrôlé : les 2 ponts sont OK, l’étage de sortie n'est pas en court-circuit, l'IGBT d'entrée est OK, ainsi que la résistance de puissance en entrée et celles qui mesurent le courant qui va sur l'étage de sortie, les 4 relais fonctionnent.
J'ai mis un ampèremètre et un consommètre, mais à part la pointe de courant pour charger les condo, elle consomme 0,15A, ça semble correct.
Si je débranche la nappe entre la carte principale et le SPDU il n'y a pas de défaut, mais rien ne se passe non plus.
Je voudrais savoir :
1) si le compresseur pouvait être bloqué ??
2) je voudrais le tester avec un convertisseur que j'ai monté sur une tondeuse à batterie, ça marche en 36 volts mais ça pourrait suffire pour voir l'intensité qu'il prend, la question est : J'ai une chance sur deux pour que le moteur tourne dans le bon sens, mais s'il tourne à l'envers, que se passera-t-il ??
P. S. : Ce climatiseur étant un clone ou une sous marque de la marque Haier, il y a une documentation abondante (et éventuellement des pièces) en cherchant HAIER, et sur le diagramme de dépannage Haier page 17/28, ce serait :
- Si le défaut apparait avant que le compresseur démarre, le SPDU est HS (mais je n'ai rien vu ni mesuré d'anormal).
- Si le compresseur démarre normalement et que le défaut apparait après, c'est soit excès ou manque gaz, soit l'alimentation.
Merci de vos conseils.
27 novembre 2019 à 08:34