Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5873

Questions dépannage climatisation : Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
Bonjour à tous.

J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en service pour voir si elle fonctionnait encore.
Au bout de quelques secondes la led sur la platine principale de l'UE clignote 14 fois, ce qui en langage Airton signifie "IPDU abnormity : current sensor abnormity", et pas de bruit de compresseur.
En parcourant le forum je me suis donc orienté vers le SPDU 35AC01, j'ai contrôlé : les 2 ponts sont OK, l’étage de sortie n'est pas en court-circuit, l'IGBT d'entrée est OK, ainsi que la résistance de puissance en entrée et celles qui mesurent le courant qui va sur l'étage de sortie, les 4 relais fonctionnent.
J'ai mis un ampèremètre et un consommètre, mais à part la pointe de courant pour charger les condo, elle consomme 0,15A, ça semble correct.
Si je débranche la nappe entre la carte principale et le SPDU il n'y a pas de défaut, mais rien ne se passe non plus.
Je voudrais savoir :
1) si le compresseur pouvait être bloqué ??
2) je voudrais le tester avec un convertisseur que j'ai monté sur une tondeuse à batterie, ça marche en 36 volts mais ça pourrait suffire pour voir l'intensité qu'il prend, la question est : J'ai une chance sur deux pour que le moteur tourne dans le bon sens, mais s'il tourne à l'envers, que se passera-t-il ??

P. S. : Ce climatiseur étant un clone ou une sous marque de la marque Haier, il y a une documentation abondante (et éventuellement des pièces) en cherchant HAIER, et sur le diagramme de dépannage Haier page 17/28, ce serait :
- Si le défaut apparait avant que le compresseur démarre, le SPDU est HS (mais je n'ai rien vu ni mesuré d'anormal).
- Si le compresseur démarre normalement et que le défaut apparait après, c'est soit excès ou manque gaz, soit l'alimentation.
Merci de vos conseils.
27 novembre 2019 à 08:34
Conseil dépannage climatiseur 1

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
27 novembre 2019 à 17:08
Conseil dépannage climatiseur 2

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
Merci pour votre réponse, effectivement côté électronique je me débrouille un peu, j'attendais plutôt un avis sur le compresseur (peut-il être bloqué, qu'est-ce que je risque si je le fais tourner à l'envers ??...) ; les sondes de température sont bonnes et il n'y a pas de pressostat, je suppose qu'il détecte une pression basse par le courant absorbé.
Y a-t-il sur le forum un "spécialiste" de l'électronique ?? pourrais-je le contacter ?
Merci.
27 novembre 2019 à 19:34
Conseil dépannage climatiseur 3

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
Après pas mal de recherche sur le module de puissance (SPDU) je suis arrivé sur un site russe qui expliquait comment il avait réparé http://monitor.espec.ws/section14/printview223126.html, j'ai fait de même et je n'ai plus de voyant qui clignote.. mais ça ne fonctionne pas pour autant, il y a un autre problème.
Pour ceux à qui l'électronique fait peur, il y a la possibilité de commander la pièce chez Haier (150€) ou aliexpress (50€)
13 juin 2020 à 17:03
Conseil dépannage climatiseur 4

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Alors là... nettoyer la couche d'enrobage pour ensuite dépanner niveau composants.
BRAVO à cet internaute russe.
13 juin 2020 à 19:20
Conseil dépannage climatiseur 5

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
La couche d'enrobage n'est pas celle habituelle qui est très dure.
Celle-là est une sorte de caoutchouc mou, plutôt facile à enlever.
13 juin 2020 à 20:01
Conseil dépannage climatiseur 6

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Sûr que l'enrobage habituel type "couche épaisse" est fait pour résister aux nettoyants voire empêcher l'accès aux composants. Donc cette réparation n'aurait pas été possible. tongue

Vous êtes intervenu et avez supprimé le clignotement de la led, mais est-ce pour autant que la réparation est valide ?

Ici, le schéma intégral est un gros "plus". Comme vous n'êtes pas étranger à l'électronique, vous allez pouvoir comparer les tensions des broches de chacune des 2 EEPROMs pour 1) vérifier qu'elles sont correctement alimentées 2) que leur bus I2C n'est pas bloqué (ou nous donner vos mesures si besoin).
14 juin 2020 à 18:02
Conseil dépannage climatiseur 7

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
J'ai créé ce post pour les problèmes de l'UE, et un autre post distinct pour l'eeprom (6256), les 2 problèmes étant différents, et pour répondre quand même sur l'eeprom, celle de l'UI est bien alimentée en 5V sur la p8 quant aux p5 et 6 ce sont des signaux horloge et data donc difficilement "mesurables".
14 juin 2020 à 21:20
Conseil dépannage climatiseur 8

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonsoir,
Puisque vous avez fait des contrôles au composant, il vous reste à faire les mesures sous tension.
Entre cosse P + et cosse N - mesurez la tension (attention 320 Volts).
Puis sur les régulateurs 7805 entre pin du milieu - et pins d'extrémistes +
Et ensuite, vous devez mesurer le 15 Volts dc qui alimente l'IPM.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 22:01
Conseil dépannage climatiseur 9

Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois

lu33390
Membre inscrit
lu33390
19 messages
Bonjour,
Toutes les tensions sont correctes, la led défaut ne clignote pas, et si je crée un défaut (débranchement d'une sonde par exemple), à ce moment là, la led m'affiche bien le défaut, donc pour moi tout semble OK sur l'UE.
Bonnes vacances.
14 juillet 2020 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 3. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 4. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 6. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 10. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
support fixation climatiseurinstallation climatisation toituremessage e5 clim auxdepannage erreur e5 clim airton 001



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite