Bonjour à tous.
Je reviens vers vous après avoir testé tous les composants de la platine de l'UI j'ai finalement démonté le condensateur et... Aucune valeur du coup j'ai tenté d'en commander 1, j'ai essayé hier soir et... Tout OK fonctionne comme une horloge.
Le climaticien m'avait fais un devis pour la changer à 1400 euros... Finalement un condo à 15 euros... Merci pour votre aide.
Mon souci est réglé et très satisfait d'avoir pris plusieurs heures pour finalement sans dépense inutile.
Merci encore bonne journée à vous.
Je reviens vers vous après avoir testé tous les composants de la platine de l'UI j'ai finalement démonté le condensateur et... Aucune valeur du coup j'ai tenté d'en commander 1, j'ai essayé hier soir et... Tout OK fonctionne comme une horloge.
Le climaticien m'avait fais un devis pour la changer à 1400 euros... Finalement un condo à 15 euros... Merci pour votre aide.
Mon souci est réglé et très satisfait d'avoir pris plusieurs heures pour finalement sans dépense inutile.
Merci encore bonne journée à vous.
03 juillet 2020 à 07:56

Effectivement à la mise en marche j'entends le relais coller quelques secondes en même temps j'entends le compresseur faire un genre de "bourdonnement" et l'hélice tourne 5 secondes puis s'arrête, il essaye 3 fois et après clignote dans tous les sens, j'ai fait la mise en œuvre pour trouver les codes erreur, j'ai le code 1d qui correspondrait à un problème de carte d'intensité ou du compresseur ?
Même si je ne suis pas dans la clim pour moi aussi ce serait un problème électrique parce-que comme vous dîtes j'entends le compresseur essayer de démarrer, le ventilo tourne puis s'arrête d'un coup.
Si je "shunte" le relais en coupant le disjoncteur je dois forcer la clim ? Je peux tenter ?
Comme ça je pourrais éliminer le relais.
Reste le condo du groupe extérieur... ? Est-il compliqué à y atteindre ?
Cordialement.
Merci encore...
Même si je ne suis pas dans la clim pour moi aussi ce serait un problème électrique parce-que comme vous dîtes j'entends le compresseur essayer de démarrer, le ventilo tourne puis s'arrête d'un coup.
Si je "shunte" le relais en coupant le disjoncteur je dois forcer la clim ? Je peux tenter ?
Comme ça je pourrais éliminer le relais.
Reste le condo du groupe extérieur... ? Est-il compliqué à y atteindre ?
Cordialement.
Merci encore...
22 juin 2020 à 14:10

Bonjour à vous et merci pour votre réponse.
L'alimentation va sur l'unité intérieure qui est OK.
Ci-joints les photos du modèle, de la platine intérieure.
S'il faut tester quelque chose je reste à votre disposition je suis électricien donc relais ou autre me parle très bien.
Merci encore votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
L'alimentation va sur l'unité intérieure qui est OK.
Ci-joints les photos du modèle, de la platine intérieure.
S'il faut tester quelque chose je reste à votre disposition je suis électricien donc relais ou autre me parle très bien.
Merci encore votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
22 juin 2020 à 10:20

Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13.
Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais le groupe ne démarre pas, il essaye, il fait quelques tours (ventilo) puis s'éteint...
Au bout de 3/4 essais l'unité intérieure s'arrête et se met à clignoter dans tous les sens (3 les clignotant rapidement).
Un climaticien est venu à contrôler le gaz et aucun souci de ce côté là... puis a cherché un peu et n'a rien trouvé, moi étant électricien j'ai regardé la platine de l'unité intérieure, j'ai bien une tension mais quand il essaie de démarrer le groupe le 220v se coupe au niveau du groupe extérieur... aucune platine dans le groupe extérieur... j'ai vérifié les fusibles intérieurs OK.
J'ai essayé de voir la notice pour vérifier les codes erreurs... mais trouve rien d'anormal.
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super sympa ayant 2 bébés et l'été approchant à toute vitesse...
J'ai dépensé déjà 250 euros pour l'intervention qui n'a pas abouti, je préfère tenter l'aide du forum.
Merci à vous.
J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13.
Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais le groupe ne démarre pas, il essaye, il fait quelques tours (ventilo) puis s'éteint...
Au bout de 3/4 essais l'unité intérieure s'arrête et se met à clignoter dans tous les sens (3 les clignotant rapidement).
Un climaticien est venu à contrôler le gaz et aucun souci de ce côté là... puis a cherché un peu et n'a rien trouvé, moi étant électricien j'ai regardé la platine de l'unité intérieure, j'ai bien une tension mais quand il essaie de démarrer le groupe le 220v se coupe au niveau du groupe extérieur... aucune platine dans le groupe extérieur... j'ai vérifié les fusibles intérieurs OK.
J'ai essayé de voir la notice pour vérifier les codes erreurs... mais trouve rien d'anormal.
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait super sympa ayant 2 bébés et l'été approchant à toute vitesse...
J'ai dépensé déjà 250 euros pour l'intervention qui n'a pas abouti, je préfère tenter l'aide du forum.
Merci à vous.
21 juin 2020 à 22:40