Bonjour.
J'ai mis des disjoncteurs de 20A à la place de 16A pour constater la différence de réchauffement.
Ça a diminué mais + de risque, y'a aussi cette idée d'écartement des disjoncteurs je pense que c'est valable aussi, sorte de laisser l'air circuler.
Merci messieurs pour votre aide précieuse.
J'ai mis des disjoncteurs de 20A à la place de 16A pour constater la différence de réchauffement.
Ça a diminué mais + de risque, y'a aussi cette idée d'écartement des disjoncteurs je pense que c'est valable aussi, sorte de laisser l'air circuler.
Merci messieurs pour votre aide précieuse.
27 août 2019 à 01:41

Les clim sont en mono phasé. P+N+T.
Ci-joint l'image du tableau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ci-joint l'image du tableau.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 août 2019 à 20:32

2670W c'est la puissance consommée sur le secteur.
24 août 2019 à 00:04

Je voulais dire au niveau du disjoncteur de 16A de chaque clim chauffe.
Et je demande une solution.
Merci.
Et je demande une solution.
Merci.
23 août 2019 à 23:59

Bonjour.
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380v) pour brancher 6 clim à cassette identiques. 2670W - 12.5A
- Disjoncteur principale 60A
- Disjoncteur différentiel 60A (conseillé)
- 6 Bipolaires 16A
Tirage des câbles d'alimentation des climatisations vers le tableau sur 2 niveaux partagés 3 et 3 :
Niveau1 câble 3x6mm sur 10m
Niveau 2 câble 3x4mm sur 22m
Résultat : Au niveau du calibrage des phases c'est bon, environ 24A sur chaque phase.
Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement.
Question : Y' a-t-il une correction ??
Merci d'avance.
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380v) pour brancher 6 clim à cassette identiques. 2670W - 12.5A
- Disjoncteur principale 60A
- Disjoncteur différentiel 60A (conseillé)
- 6 Bipolaires 16A
Tirage des câbles d'alimentation des climatisations vers le tableau sur 2 niveaux partagés 3 et 3 :
Niveau1 câble 3x6mm sur 10m
Niveau 2 câble 3x4mm sur 22m
Résultat : Au niveau du calibrage des phases c'est bon, environ 24A sur chaque phase.
Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement.
Question : Y' a-t-il une correction ??
Merci d'avance.
23 août 2019 à 22:28