Tableau électrique pour 6 climatisations
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5641
Question Forum Climatisation : Tableau électrique pour 6 climatisations
Bonjour.
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380v) pour brancher 6 clim à cassette identiques. 2670W - 12.5A
- Disjoncteur principale 60A
- Disjoncteur différentiel 60A (conseillé)
- 6 Bipolaires 16A
Tirage des câbles d'alimentation des climatisations vers le tableau sur 2 niveaux partagés 3 et 3 :
Niveau1 câble 3x6mm sur 10m
Niveau 2 câble 3x4mm sur 22m
Résultat : Au niveau du calibrage des phases c'est bon, environ 24A sur chaque phase.
Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement.
Question : Y' a-t-il une correction ??
Merci d'avance.
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380v) pour brancher 6 clim à cassette identiques. 2670W - 12.5A
- Disjoncteur principale 60A
- Disjoncteur différentiel 60A (conseillé)
- 6 Bipolaires 16A
Tirage des câbles d'alimentation des climatisations vers le tableau sur 2 niveaux partagés 3 et 3 :
Niveau1 câble 3x6mm sur 10m
Niveau 2 câble 3x4mm sur 22m
Résultat : Au niveau du calibrage des phases c'est bon, environ 24A sur chaque phase.
Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement.
Question : Y' a-t-il une correction ??
Merci d'avance.
23 août 2019 à 22:28
Réponse 1 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Bonjour.
"Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement". Redites nous ça en bon français, je ne suis pas sûr de comprendre.
"Y' a-t'il une correction ??". Pareil.
Pour vos clims, les 2670W sont la puissance restituée, ou la puissance consommée sur le secteur? En général, une clim donnée pour 2670W ne consomme que 700 à 900W, éventuellement jusqu'à 1300W dans certaines circonstances.
Cordialement, Dom.
"Le souci c'est que les bipolaires les câbles chauffent mais pas terriblement". Redites nous ça en bon français, je ne suis pas sûr de comprendre.
"Y' a-t'il une correction ??". Pareil.
Pour vos clims, les 2670W sont la puissance restituée, ou la puissance consommée sur le secteur? En général, une clim donnée pour 2670W ne consomme que 700 à 900W, éventuellement jusqu'à 1300W dans certaines circonstances.
Cordialement, Dom.
23 août 2019 à 23:27
Réponse 2 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Je voulais dire au niveau du disjoncteur de 16A de chaque clim chauffe.
Et je demande une solution.
Merci.
Et je demande une solution.
Merci.
23 août 2019 à 23:59
Réponse 3 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
2670W c'est la puissance consommée sur le secteur.
24 août 2019 à 00:04
Réponse 4 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Dans un disjoncteur, il y a une bobine qui est traversée par le courant fourni à la ligne que l'on veut protéger. Cette bobine a forcément une petite résistance, mais 12A est un courant important. Si la bobine fait 0.02 ohm, cela crée un échauffement de 12 x 12 x 0.02 = 3 watts. Ce qui peut faire chauffer un peu le disjoncteur à la longue.
Achetez un (seul) disjoncteur de meilleure qualité et voyez si c'est pareil. Pour un essai.
Achetez un (seul) disjoncteur de meilleure qualité et voyez si c'est pareil. Pour un essai.
24 août 2019 à 08:00
Réponse 5 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Bonjour.
Vos machines sont en tri ? ou tétra ? car ce n'est pas la même chose car avec le 2ème il y a le neutre mais pas l'autre, bien sûr il ne faut pas oublier la terre.
Car vous nous dites :
Plus de renseignements SVP.
Vos machines sont en tri ? ou tétra ? car ce n'est pas la même chose car avec le 2ème il y a le neutre mais pas l'autre, bien sûr il ne faut pas oublier la terre.
Car vous nous dites :
Citation :Mais avec le peu de renseignements donnés étant donné qu'il n'y a pas la puissance de chaque machine on ne peut donc savoir si le disjoncteur diff est bon, si les disjoncteurs de protection de chaque clim sont bons ?
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380V)
Plus de renseignements SVP.
25 août 2019 à 12:34
Réponse 7 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Avec du Legrand, il ne devrait pas y avoir de souci. J'ai exploré leur doc et il en ressort ceci:
1/ Fonctionnement jusqu'à 70°C (!)
2/ Un 16A sous In (intensité nominale) dissipe 4.4W, donc 2 sous 12A (bas de page 4)
3/ Quand on juxtapose les disjoncteurs, ils se chauffent l'un l'autre et coupent plus bas en thermique.
Ce sont des magnéto-thermiques, ils doivent donc produire un peu de chaleur pour couper. Votre dernier est un 20A pas un 16.
Pour les faire moins chauffer, il faudrait les écarter en utilisant (aussi) le rail du bas.
Disjoncteur DNX3 4500/A 6kA
1/ Fonctionnement jusqu'à 70°C (!)
2/ Un 16A sous In (intensité nominale) dissipe 4.4W, donc 2 sous 12A (bas de page 4)
3/ Quand on juxtapose les disjoncteurs, ils se chauffent l'un l'autre et coupent plus bas en thermique.
Ce sont des magnéto-thermiques, ils doivent donc produire un peu de chaleur pour couper. Votre dernier est un 20A pas un 16.
Pour les faire moins chauffer, il faudrait les écarter en utilisant (aussi) le rail du bas.
Disjoncteur DNX3 4500/A 6kA
26 août 2019 à 07:17
Réponse 8 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Bonjour.
Une aération avec quelques trous ou une petite ouverture en haut et en bas peut convenir aussi.
Après quelques temps de fonctionnement une vérification pour un resserrage du tableau est indispensable et sécurisant.
Une aération avec quelques trous ou une petite ouverture en haut et en bas peut convenir aussi.
Après quelques temps de fonctionnement une vérification pour un resserrage du tableau est indispensable et sécurisant.
26 août 2019 à 09:04
Réponse 9 Forum Climatisation
Tableau électrique pour 6 climatisations
Bonjour.
J'ai mis des disjoncteurs de 20A à la place de 16A pour constater la différence de réchauffement.
Ça a diminué mais + de risque, y'a aussi cette idée d'écartement des disjoncteurs je pense que c'est valable aussi, sorte de laisser l'air circuler.
Merci messieurs pour votre aide précieuse.
J'ai mis des disjoncteurs de 20A à la place de 16A pour constater la différence de réchauffement.
Ça a diminué mais + de risque, y'a aussi cette idée d'écartement des disjoncteurs je pense que c'est valable aussi, sorte de laisser l'air circuler.
Merci messieurs pour votre aide précieuse.
27 août 2019 à 01:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 2. Bruit dans le tableau électrique alimentation clim réversible
- N°2095 : Bonjour, Mes beaux-parents possèdent une clim réversible DC-INVERTER R410A de marque Sanyo. Il se trouve que lorsque le ventilateur se met en marche, un bruit de cliquetis se fait entendre sur l'UE au niveau d'une grosse...
- 3. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 4. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 5. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
- N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
- 6. Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
- N°17 : Bonjour, j'installe un ensemble multi split Inverter complet avec 4 unités intérieures (puissances calorifiques de l'unité multi split 8,5 KW). Pouvez-vous m'indiquer quel type de protection électrique dois-je installer au...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
- N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
- 9. Liaison électrique clim et groupe extérieur
- N°9417 : Bonjour à tous. Malgré plusieurs recherches sur ce forum je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, je vous explique ma situation : J'ai acheté une climatisation mono-split 2,5kW, j'avais il y a quelques années tiré...
- 10. Groupe extérieur PAC General qui siffle et fait siffler le compteur
- N°5893 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, le groupe extérieur de ma PAC General siffle fortement. Et ce qui est plus alarmant c'est qu'il fait siffler également la tableau électrique qui le gère dans la maison et tous les...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite