Profil du membre manu959
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit manu959 sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
OK Merci pour vos conseils, je vais me lancer alors. Point de vue sécurité, je vais être prudent et croyez-moi qu'avant de balancer le gaz dans le groupe, je vais faire une épreuve au Nidron.
De toute manière j'ai tous les appareils de mesures et balance de précision. Je vais optimiser ça.
Bien à vous.
manu959
De toute manière j'ai tous les appareils de mesures et balance de précision. Je vais optimiser ça.
Bien à vous.
manu959
17 février 2021 à 18:41

Bonjour pirate0121.
Étant dans le milieu de la climatisation, j'envisage depuis longtemps de tourner au R410A.
J'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin Alterma de 14kW Mono qui actuellement grillé.
J'envisage de la réparer pour pouvoir faire cet essai en grandeur réelle. Mais forcément j'osais pas.
Maintenant d'après votre expérience c'est faisable donc question : Je remplace juste le compresseur R410A "je n'aurais pas à changer l'huile"?
Je mets environ 42% de charge de R290 par rapport au R410A ?
Et éventuellement je rajoute un peu de R600A "20% de la charge de R290" ou je dois absolument mettre 80% de R290 et 20% de R600A ?
Pour moi les risques sont minimes elle est au milieu du jardin et seules les conduites d'eau rentre dans la maison.
Et si je respecte 42% de charge je pense que cela doit faire environ 1kg de R290.
Pouvez-vous me confirmer et dans ce cas, je vous ferais part de cette expérience en été puis en hiver.
Pour plus de sécurité étant donné qu'elle a subi une surtension je vais changer le compresseur et la carte inverter.
Merci.
Étant dans le milieu de la climatisation, j'envisage depuis longtemps de tourner au R410A.
J'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin Alterma de 14kW Mono qui actuellement grillé.
J'envisage de la réparer pour pouvoir faire cet essai en grandeur réelle. Mais forcément j'osais pas.
Maintenant d'après votre expérience c'est faisable donc question : Je remplace juste le compresseur R410A "je n'aurais pas à changer l'huile"?
Je mets environ 42% de charge de R290 par rapport au R410A ?
Et éventuellement je rajoute un peu de R600A "20% de la charge de R290" ou je dois absolument mettre 80% de R290 et 20% de R600A ?
Pour moi les risques sont minimes elle est au milieu du jardin et seules les conduites d'eau rentre dans la maison.
Et si je respecte 42% de charge je pense que cela doit faire environ 1kg de R290.
Pouvez-vous me confirmer et dans ce cas, je vous ferais part de cette expérience en été puis en hiver.
Pour plus de sécurité étant donné qu'elle a subi une surtension je vais changer le compresseur et la carte inverter.
Merci.
16 février 2021 à 15:13