Profil du membre Marc001
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Marc001 sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Un petit point sur l'avancée de mes investigations.
Tout d'abord, la clim a fonctionné toute la nuit sans aucun problème, dès que la température est retombée en dessous des 26/28° ???
J'ai relevé dès le matin après un arrêt d'environ 1 heure les valeurs des thermistances suivantes :
sur CN642 : RT64 = 45,15K
Et au moment où la clim est retombée en panne 32,18K.
sur CN641 : RT61 = 9,17K
Et au moment où la clim est retombée en panne 9,15K.
sur CN641 : RT62 = 150K
Et au moment où la clim est retombée en panne 113K.
Ces valeurs semblent ± proches de celles données par le SM….
J'ai ensuite vérifié (au moment de l'arrêt du ventilateur) l'état de la led rouge sur la carte de l'unité extérieure : elle clignote 6 fois.
Cela semble indiquer un souci, soit au niveau de la carte inverter ou du compresseur ???
Mais encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ma clim se remet à fonctionner correctement dès que la température baisse, (elle a refonctionné à nouveau ce soir) ???
Tout d'abord, la clim a fonctionné toute la nuit sans aucun problème, dès que la température est retombée en dessous des 26/28° ???
J'ai relevé dès le matin après un arrêt d'environ 1 heure les valeurs des thermistances suivantes :
sur CN642 : RT64 = 45,15K
Et au moment où la clim est retombée en panne 32,18K.
sur CN641 : RT61 = 9,17K
Et au moment où la clim est retombée en panne 9,15K.
sur CN641 : RT62 = 150K
Et au moment où la clim est retombée en panne 113K.
Ces valeurs semblent ± proches de celles données par le SM….
J'ai ensuite vérifié (au moment de l'arrêt du ventilateur) l'état de la led rouge sur la carte de l'unité extérieure : elle clignote 6 fois.
Cela semble indiquer un souci, soit au niveau de la carte inverter ou du compresseur ???
Mais encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ma clim se remet à fonctionner correctement dès que la température baisse, (elle a refonctionné à nouveau ce soir) ???
24 août 2023 à 21:32

Bien, contrairement à hier, où je n'ai pas pris le temps de bien regarder le Service manual, j'ai pu faire un diagnostic un peu plus précis et juste (j'espère).
La LED de l'unité intérieure clignote trois fois en bipant et fait une pause de 2 à 3 secondes (sans bip) avant répétition.
La LED de l'unité intérieure clignote trois fois en bipant et fait une pause de 2 à 3 secondes (sans bip) avant répétition.
23 août 2023 à 13:52

Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 35°) au bout de 3 minutes de fonctionnement (environ).
Le problème est le suivant : la climatisation démarre correctement, produit du froid et au bout de 3 minutes, le ventilateur (extérieur) s'arrête et peu de temps après, le voyant du haut sur le Split (MSZ-HJ25VA) commence à clignoter en permanence.
Si je l'arrête pendant environ 10 à 15 minutes, je peux la redémarrer et là, le même problème se reproduit…
J'ai réussi à télécharger les manuels des deux unités et j'ai donc pu faire un premier diagnostic. La télécommande m'indique que le souci vient bien de l'unité extérieure (page 20 du manuel).
Comme actuellement, il fonctionne, je n'ai pas encore pu relever l'état des LED au niveau de l'unité extérieure (moins de 30° actuellement).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Pour ma part, cela me fait penser à un problème de thermistance ou de thermo-fusible.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 35°) au bout de 3 minutes de fonctionnement (environ).

Le problème est le suivant : la climatisation démarre correctement, produit du froid et au bout de 3 minutes, le ventilateur (extérieur) s'arrête et peu de temps après, le voyant du haut sur le Split (MSZ-HJ25VA) commence à clignoter en permanence.
Si je l'arrête pendant environ 10 à 15 minutes, je peux la redémarrer et là, le même problème se reproduit…
J'ai réussi à télécharger les manuels des deux unités et j'ai donc pu faire un premier diagnostic. La télécommande m'indique que le souci vient bien de l'unité extérieure (page 20 du manuel).
Comme actuellement, il fonctionne, je n'ai pas encore pu relever l'état des LED au niveau de l'unité extérieure (moins de 30° actuellement).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Pour ma part, cela me fait penser à un problème de thermistance ou de thermo-fusible.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
23 août 2023 à 09:22