Problème climatiseur Mitsubishi UE MUZ-HJ25VA
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8883
Conseils Forum Climatisation : Problème climatiseur Mitsubishi UE MUZ-HJ25VA
Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 35°) au bout de 3 minutes de fonctionnement (environ).
Le problème est le suivant : la climatisation démarre correctement, produit du froid et au bout de 3 minutes, le ventilateur (extérieur) s'arrête et peu de temps après, le voyant du haut sur le Split (MSZ-HJ25VA) commence à clignoter en permanence.
Si je l'arrête pendant environ 10 à 15 minutes, je peux la redémarrer et là, le même problème se reproduit…
J'ai réussi à télécharger les manuels des deux unités et j'ai donc pu faire un premier diagnostic. La télécommande m'indique que le souci vient bien de l'unité extérieure (page 20 du manuel).
Comme actuellement, il fonctionne, je n'ai pas encore pu relever l'état des LED au niveau de l'unité extérieure (moins de 30° actuellement).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Pour ma part, cela me fait penser à un problème de thermistance ou de thermo-fusible.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 35°) au bout de 3 minutes de fonctionnement (environ).

Le problème est le suivant : la climatisation démarre correctement, produit du froid et au bout de 3 minutes, le ventilateur (extérieur) s'arrête et peu de temps après, le voyant du haut sur le Split (MSZ-HJ25VA) commence à clignoter en permanence.
Si je l'arrête pendant environ 10 à 15 minutes, je peux la redémarrer et là, le même problème se reproduit…
J'ai réussi à télécharger les manuels des deux unités et j'ai donc pu faire un premier diagnostic. La télécommande m'indique que le souci vient bien de l'unité extérieure (page 20 du manuel).
Comme actuellement, il fonctionne, je n'ai pas encore pu relever l'état des LED au niveau de l'unité extérieure (moins de 30° actuellement).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Pour ma part, cela me fait penser à un problème de thermistance ou de thermo-fusible.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
23 août 2023 à 09:22
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème climatiseur Mitsubishi UE MUZ-HJ25VA
Bien, contrairement à hier, où je n'ai pas pris le temps de bien regarder le Service manual, j'ai pu faire un diagnostic un peu plus précis et juste (j'espère).
La LED de l'unité intérieure clignote trois fois en bipant et fait une pause de 2 à 3 secondes (sans bip) avant répétition.
La LED de l'unité intérieure clignote trois fois en bipant et fait une pause de 2 à 3 secondes (sans bip) avant répétition.
23 août 2023 à 13:52
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème climatiseur Mitsubishi UE MUZ-HJ25VA
Un petit point sur l'avancée de mes investigations.
Tout d'abord, la clim a fonctionné toute la nuit sans aucun problème, dès que la température est retombée en dessous des 26/28° ???
J'ai relevé dès le matin après un arrêt d'environ 1 heure les valeurs des thermistances suivantes :
sur CN642 : RT64 = 45,15K
Et au moment où la clim est retombée en panne 32,18K.
sur CN641 : RT61 = 9,17K
Et au moment où la clim est retombée en panne 9,15K.
sur CN641 : RT62 = 150K
Et au moment où la clim est retombée en panne 113K.
Ces valeurs semblent ± proches de celles données par le SM….
J'ai ensuite vérifié (au moment de l'arrêt du ventilateur) l'état de la led rouge sur la carte de l'unité extérieure : elle clignote 6 fois.
Cela semble indiquer un souci, soit au niveau de la carte inverter ou du compresseur ???
Mais encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ma clim se remet à fonctionner correctement dès que la température baisse, (elle a refonctionné à nouveau ce soir) ???
Tout d'abord, la clim a fonctionné toute la nuit sans aucun problème, dès que la température est retombée en dessous des 26/28° ???
J'ai relevé dès le matin après un arrêt d'environ 1 heure les valeurs des thermistances suivantes :
sur CN642 : RT64 = 45,15K
Et au moment où la clim est retombée en panne 32,18K.
sur CN641 : RT61 = 9,17K
Et au moment où la clim est retombée en panne 9,15K.
sur CN641 : RT62 = 150K
Et au moment où la clim est retombée en panne 113K.
Ces valeurs semblent ± proches de celles données par le SM….
J'ai ensuite vérifié (au moment de l'arrêt du ventilateur) l'état de la led rouge sur la carte de l'unité extérieure : elle clignote 6 fois.
Cela semble indiquer un souci, soit au niveau de la carte inverter ou du compresseur ???
Mais encore une fois, je ne comprends toujours pas pourquoi ma clim se remet à fonctionner correctement dès que la température baisse, (elle a refonctionné à nouveau ce soir) ???
24 août 2023 à 21:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 7. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Aide dépannage clim Mitsubishi MUZ-EF35VE E3
- N°9461 : Bonjour. Je viens chercher un peu d'aide pour le dépannage d'une climatisation Mitsubishi d'une dizaine d'années, composée d'un groupe MUZ-EF35VE E3 et d'une UI MSZ-EF35VEW-E1. L'année dernière, au moment où l'été...
- 10. Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°7970 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide... J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements... En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite