Profil du membre Max77
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Max77 sur le forum Climatisation

a posté 6 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Je reviens pour donner des nouvelles :
- Vanne et ventilateur : Ok
- Je viens de remplacer les composants suivant sur le module de puissance (IPM) : Résistance R17, R50 & R20 // Condensateur (50V 10uF) à côté de C12.
Test demandé : Tension aux bornes Résistance R14 ou R21 & R1 ou R2 : 8,84V ?
Je suis en attente de résistances & du composants TOP223YN en provenance de Chine pour remise en état de la carte PCB.
Cordialement.
Max77
Je reviens pour donner des nouvelles :
- Vanne et ventilateur : Ok
- Je viens de remplacer les composants suivant sur le module de puissance (IPM) : Résistance R17, R50 & R20 // Condensateur (50V 10uF) à côté de C12.
Test demandé : Tension aux bornes Résistance R14 ou R21 & R1 ou R2 : 8,84V ?
Je suis en attente de résistances & du composants TOP223YN en provenance de Chine pour remise en état de la carte PCB.
Cordialement.
Max77
07 mars 2015 à 17:32

Bonsoir,
Merci pour vos réponses, afin de pouvoir continuer ma démarche, comme évoqué par ALBRE37, je souhaite pouvoir avoir ses coordonnées, si problème résolu, je mettrai à jour ce forum.
Cordialement.
Max77
Merci pour vos réponses, afin de pouvoir continuer ma démarche, comme évoqué par ALBRE37, je souhaite pouvoir avoir ses coordonnées, si problème résolu, je mettrai à jour ce forum.
Cordialement.
Max77
26 février 2015 à 20:06

Bonsoir,
Après contrôle, j'ai trouvé la diode référencée sur la carte D08, juste au dessus de l'alimentation : HS.
La référence du composant ci-dessus est :
PS J842
TOP223YN
57463E
En continuant ma recherche, condensateur référencé E206 & résistance HS sur carte de puissance.
Cordialement.
Max.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après contrôle, j'ai trouvé la diode référencée sur la carte D08, juste au dessus de l'alimentation : HS.
La référence du composant ci-dessus est :
PS J842
TOP223YN
57463E
En continuant ma recherche, condensateur référencé E206 & résistance HS sur carte de puissance.
Cordialement.
Max.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 février 2015 à 21:38

Bonjour,
Merci tout d'abord pour votre aide.
Le problème apparaît souvent après des micro-coupures EDF, déjà réparé une fois sous garantie.
Défaut E5, sur consoles intérieure, et cliquetis sur le groupe extérieur.
J'ai bien constaté que le fusible de 3.15A était HS, lorsque je l'ai remplacé, une flamme est sortie du composant encadré (Voir photo) et cela a abîmé par la même occasion l'inductance.
Malheureusement pour moi plus aucune référence de lisible.
Je vais faire un contrôle des différents composants comme vous me l'indiquez.
Merci.
Max
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci tout d'abord pour votre aide.
Le problème apparaît souvent après des micro-coupures EDF, déjà réparé une fois sous garantie.
Défaut E5, sur consoles intérieure, et cliquetis sur le groupe extérieur.
J'ai bien constaté que le fusible de 3.15A était HS, lorsque je l'ai remplacé, une flamme est sortie du composant encadré (Voir photo) et cela a abîmé par la même occasion l'inductance.
Malheureusement pour moi plus aucune référence de lisible.
Je vais faire un contrôle des différents composants comme vous me l'indiquez.
Merci.
Max
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 février 2015 à 10:58

Bonjour,
En pièce jointe, la photo de la carte PCB.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En pièce jointe, la photo de la carte PCB.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2015 à 15:40

Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les composants qui la composent.
Après analyse, j'ai trouvé deux composants grillés, voir fichier ci-joint (Composants entouré en vert).
Merci pour votre aide...
img 20150208.jpg
Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les composants qui la composent.
Après analyse, j'ai trouvé deux composants grillés, voir fichier ci-joint (Composants entouré en vert).
Merci pour votre aide...

img 20150208.jpg
21 février 2015 à 13:41