Question forum dépannage : Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonjour à tous,

Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les composants qui la composent.
Après analyse, j'ai trouvé deux composants grillés, voir fichier ci-joint (Composants entouré en vert).

Merci pour votre aide... biggrin

img 20150208.jpg
21 février 2015 à 13:41
Réponse 1 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
21 février 2015 à 14:07
Réponse 2 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonjour,

En pièce jointe, la photo de la carte PCB.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
PCB Clim Airton 22I3HA/DV0.DK.01

21 février 2015 à 15:40
Réponse 3 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
C'est une carte fabriquée par TCL, je vais essayer de chercher la référence chez eux pour voir si on peut trouver un schéma qui correspond.

Paul.
21 février 2015 à 17:50
Réponse 4 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Vu ce que vous écrivez, vous semblez avoir des notions d'électronique. J'imagine que vous avez aussi vu que le fusible n'est plus joli joli. Probablement parce que le composant encadré est en court-circuit (transistor ou régulateur du primaire?). Votre zone correspond à l'alim à découpage locale. Il faut vérifier tout ce qu'on peut à ses secondaires : diodes bonnes, condensateurs pas en ct-ct, charges ohmiques pas trop faibles sur les sorties des secondaires... Qu'est-ce qui vous amène à croire que les 2 composants indiqués sont HS? Qu'est-il marqué sur celui encadré?

Je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider dans l'immédiat, je pars demain matin pour 3 jours.

Cordialement, Dom.
21 février 2015 à 22:41
Réponse 5 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonjour,

Merci tout d'abord pour votre aide.
Le problème apparaît souvent après des micro-coupures EDF, déjà réparé une fois sous garantie.
Défaut E5, sur consoles intérieure, et cliquetis sur le groupe extérieur.
J'ai bien constaté que le fusible de 3.15A était HS, lorsque je l'ai remplacé, une flamme est sortie du composant encadré (Voir photo) et cela a abîmé par la même occasion l'inductance.
Malheureusement pour moi plus aucune référence de lisible.
Je vais faire un contrôle des différents composants comme vous me l'indiquez.

Merci.
Max

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
références composant de ilisible

22 février 2015 à 10:58
Réponse 6 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonsoir,

Après contrôle, j'ai trouvé la diode référencée sur la carte D08, juste au dessus de l'alimentation : HS.
La référence du composant ci-dessus est :
PS J842
TOP223YN
57463E
En continuant ma recherche, condensateur référencé E206 & résistance HS sur carte de puissance.
Cordialement.
Max.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Composant électronique clim Airtondépannage carte clim Airton

22 février 2015 à 21:38
Réponse 7 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Le TOP223Y est un gestionnaire d'alim à découpage, il hache la haute tension DC pour l'envoyer dans le transfo jaune et créer ainsi les tensions secondaires nécessaires. Sa mort peut être "naturelle" ou être la conséquence d'un problème ailleurs, composant au primaire ou au(x) secondaire(s), ou surconsommation appelée au(x) secondaire(s). Vous montrez 2 cartes différentes. Sont-elles toutes les 2 dans l'UE? Si oui, étrange design, normalement il n'y a qu'une seule alim dans l'UE. En tous cas, les dommages semblent affecter 2 cartes et sont assez étendus, ce qui rend le dépannage à distance assez compliqué...

N'ayant pas le moindre schéma Airton, mes seules billes sont vos photos. E206, D08... ne peuvent me parler que si on les voit explicitement sur les photos. Ce que vous appelez "inductance" est le transfo jaune? Parce que sur un inverter l'inductance désigne un assez gros "transfo" (d'apparence), et n'est pas proche du TOP223.

Le "cliquetis" est-il un un faible "clic" toutes les secondes environ? Si oui, c'est un démarrage de l'alim en mode alerte, qui fait qu'elle se coupe et reprend un peu plus tard.

Cordialement, Dom.
25 février 2015 à 10:58
Réponse 8 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
260 messages
Bonjour ,

Vous avez les 2 cartes en panne, 1/Outdoor pcb-2/Ipm (power module) sur les 2 cartes ce sont les alims à découpage qui sont hs, je pense que vous avez eu des problème d'alim secteur µcoupure/surtension...

Le remplacement des composants res+capa+diode +top223 n'est pas suffisant car des fois les transfos se mettent partiellement en c/c, donc avant de procéder au remplacement des composants je mesure la valeur des transfos et si pb = carte poubelle !
Impossibilité d'approvisionnement transfo.
Quant à la grande carte (Outdoor-pcb) il y a souvent de la casse derrière l'alim.

Afin de déterminer votre besoin je vous propose de demander mes coordonnées à l'administrateur du forum.

Cordialement.
AB37
26 février 2015 à 07:57
Réponse 9 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonsoir,

Merci pour vos réponses, afin de pouvoir continuer ma démarche, comme évoqué par ALBRE37, je souhaite pouvoir avoir ses coordonnées, si problème résolu, je mettrai à jour ce forum.

Cordialement.
Max77
26 février 2015 à 20:06
Réponse 10 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonsoir à tous,

Les coordonnées de ALBRE37 vous ont été transmises.
Cordialement.
26 février 2015 à 20:26
Réponse 11 Forum Clim

Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO

Max77
Membre inscrit
Max77
6 messages
Bonjour,

Je reviens pour donner des nouvelles :
- Vanne et ventilateur : Ok
- Je viens de remplacer les composants suivant sur le module de puissance (IPM) : Résistance R17, R50 & R20 // Condensateur (50V 10uF) à côté de C12.

Test demandé : Tension aux bornes Résistance R14 ou R21 & R1 ou R2 : 8,84V ?

Je suis en attente de résistances & du composants TOP223YN en provenance de Chine pour remise en état de la carte PCB.

Cordialement.
Max77
07 mars 2015 à 17:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
  • 2. Défaut E5 clim Airton Bi Split TCA-21I2HA/DVO.R0910
    N°3141 : Bonjour à tous et bonnes fêtes, J'ai installé cette clim Airton en 2011 et mise en service avec appoint de R410a par un Pro. Je l'ai utilisée en clim et chauffage, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Description du...
  • 3. Recherche IPM pour clim Airton TCA-21I2HA/DVO
    N°6385 : Bonsoir Je suis à la recherche d'un IPM pour un climatiseur Airton bi split. Je ne trouve aucune pièce de rechange pour Airton TCA-21I2HA/DVO Je m'adresse à vous afin de savoir si quelqu'un aurait une adresse pour commander...
  • 4. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 5. Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
    N°3937 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO. Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant : - couper le 220...
  • 6. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 7. Panne clim Airton réf 406213 TCA21I2HA/DVO
    N°2957 : Bonsoir à tous. Je sais que je ne suis pas le premier à être en panne avec ce modèle et j'ai eu l'occasion de lire les différentes explications car il faut vous le dire je suis déjà tombé en panne l'année dernière avec...
  • 8. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 10. Climatiseur Airton TCA-21I2HA/DVO ronflement des Unités Intérieures
    N°3243 : Bonjour. Voici le problème ma clim TCA-21I2HA/DVO fonctionne toujours mais au bout de 4-5 heures de fonctionnement les 2 unités intérieures se mettent à ralentir et à ronfler très fort. On voit qu'il y a un problème...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite