Bonjour.
J'ai monté le nouveau moteur hier, mais malheureusement toujours pas de froid, maintenant quand je fais la recherche de défaut j'ai ce code : 04.
Qui correspond à ce tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur ventilateur clim Toshiba

10 juillet 2021 à 08:32
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Bonjour.
J'ai commandé un moteur, je posterais une fois monté en espérant que ça fonctionne.
Bon week-end.
03 juillet 2021 à 11:51
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Publicité

D'accord, mais il me semble bien avoir mesuré avec la bonne méthode...
Par contre j'ai dû en plus de réarmer le fusible de mon tableau électrique, lancer la clim en mode froid pour avoir une valeur, est-ce normal ?
Est-ce qu'on peut en conclure qu'il faut que je change le moteur du ventilo ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 21:11
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Bonjour.
J'ai fait les mesures j'ai bien 0,01 sur mes résistances par contre je ne dépasse pas les 300V sur D/S et la mesure est furtive sur l'appareil (peut-être due à la qualité de mon testeur).
Est-ce normal ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 17:44
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

D'accord, merci de l'explication, je visualisais sur l'ancienne carte avant de tout démonter, je vais faire les mesures demain.
Cordialement.
29 juin 2021 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

D'accord mais je ne vois qu'une résistance R10.

Quand vous dites quasi court-circuit, je dois soit ne pas avoir de mesure soit une très forte ?
Pas de risque à tester sous tension ?
Cordialement.
29 juin 2021 à 15:13
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Si je suis la procédure (du fichier en pièce jointe) la dernière opération est :
When the fan motor does not become normal even if P.C. board is replaced, replace the outdoor fan motor.

Donc de remplacer le moteur si on a déjà remplacé la carte ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer moteur clim Toshiba

28 juin 2021 à 19:00
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Sur la doc de mon modèle c'est pareil même valeur sur 3 points à 21 +-1,05.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ventilateur clim Toshiba

28 juin 2021 à 18:53
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Bonjour.
J'ai testé les transistors de l'ancienne carte, seul 1 sur 6 donne une mesure.
La nouvelle carte n'a pas grillé.
J'ai testé les fils qui viennent du moteur du ventilo je trouve :
N/B 21,2
N/R 22,6
B/R 10,1

Est-ce le moteur qui est HS ?
28 juin 2021 à 15:49
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Merci de votre réponse, voici les photos de la carte qui a grillé.
J'ai fait une recherche de code d'erreur (avec la notice en anglais !) je trouve le code 1A qui correspond à : voir sur la photo en pièce jointe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte UE clim Toshiba hors servicecarte UE clim Toshiba HS


panne carte UE clim Toshiba

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 juin 2021 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Bonjour,

J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus.
Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la carte de l'UE qui était en cause (elle était visiblement abimée avec un rond noir de chaleur sur le dessus).
Je commande donc une carte 43T6V746 qui correspond au modèle RAS-B16BAVG-E et la monte.
Quand je relance la clim, ben pareil pas de froid et l'UE ne s'enclenche pas.

Que pourrait-il y avoir de plus ?
Cordialement.
26 juin 2021 à 15:07
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba carte UE hors service