Forum dépannage climatisation : Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Bonjour,

J'ai une clim réversible Toshiba avec une UE et une UI, quand j'ai voulu l'allumer lors du coup de chaleur, impossible de faire du froid, l'UE ne s'enclenche plus.
Un dépanneur est venu et m'a dit que c'était la carte de l'UE qui était en cause (elle était visiblement abimée avec un rond noir de chaleur sur le dessus).
Je commande donc une carte 43T6V746 qui correspond au modèle RAS-B16BAVG-E et la monte.
Quand je relance la clim, ben pareil pas de froid et l'UE ne s'enclenche pas.

Que pourrait-il y avoir de plus ?
Cordialement.
26 juin 2021 à 15:07
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Et il n'y a pas quelque chose qui clignote, sur l'UI ou dans l'UE? Une photo de la carte abîmée?
27 juin 2021 à 11:11
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Merci de votre réponse, voici les photos de la carte qui a grillé.
J'ai fait une recherche de code d'erreur (avec la notice en anglais !) je trouve le code 1A qui correspond à : voir sur la photo en pièce jointe.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte UE clim Toshiba hors servicecarte UE clim Toshiba HS


panne carte UE clim Toshiba

Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 juin 2021 à 17:02
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je ne connais pas cette carte, mais manifestement, le pilotage du ventilateur a >effectivement< pris un coup, le diag 1A est fondé : deux des branches qui envoient du triphasé au ventilateur ont grillé, une résistance CMS a même été volatilisée (R319?) R321 semble toujours bonne (0.1 ohm), mais R320 a sans doute claqué.

Il est probable qu'un ou plusieurs parmi les 6 transistors de puissance ont claqué. Cherchez un court-circuit parmi les 6 mesures drain-source matérialisées en rouge ci-dessous.

Il serait bon de vérifier que la nouvelle carte ne porte pas déjà ce genre de stigmates. Cela voudrait dire que le moteur du ventilo est grillé... Vous pouvez d'ailleurs le tester, il faut trouver les mêmes résistances sur les 3 fils pris 2 à 2 (3 mesures). Fils qui arrivent sur CN31, qu'il faut évidemment débrancher après avoir coupé le jus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test drain source

27 juin 2021 à 19:41
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Bonjour.
J'ai testé les transistors de l'ancienne carte, seul 1 sur 6 donne une mesure.
La nouvelle carte n'a pas grillé.
J'ai testé les fils qui viennent du moteur du ventilo je trouve :
N/B 21,2
N/R 22,6
B/R 10,1

Est-ce le moteur qui est HS ?
28 juin 2021 à 15:49
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Marche des Fiertés. Photo Patrice Faro. Départ église de Pantin, arrivée place de la République, des milliers de personnes à la Marche des fiertés (Gay Pride) Paris samedi 26 juin 2021. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation. Marche des Fiertés Reportage Photo

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 juin 2021 à 15:58
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ben... on dirait bien qu'il est HS. Pour mémoire, un extrait d'une doc Toshiba RAS-10N3AV2-E, qui n'est pas votre machine. Les 3 valeurs doivent être identiques.

Bizarre que votre carte neuve le soit toujours. Hors tension, vérifiez les 3 résistances marquées R10, qui doivent être des quasi courts-circuits. Puis sous tension, mesurez entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo), vous devriez avoir plus de 300V continus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fan clim Toshiba

28 juin 2021 à 18:27
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Sur la doc de mon modèle c'est pareil même valeur sur 3 points à 21 +-1,05.
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ventilateur clim Toshiba

28 juin 2021 à 18:53
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Si je suis la procédure (du fichier en pièce jointe) la dernière opération est :
When the fan motor does not become normal even if P.C. board is replaced, replace the outdoor fan motor.

Donc de remplacer le moteur si on a déjà remplacé la carte ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
remplacer moteur clim Toshiba

28 juin 2021 à 19:00
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Z'avez tout compris! Mais que cela ne vous empêche pas de faire mes mesures post 6.
29 juin 2021 à 06:21
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
D'accord mais je ne vois qu'une résistance R10.

Quand vous dites quasi court-circuit, je dois soit ne pas avoir de mesure soit une très forte ?
Pas de risque à tester sous tension ?
Cordialement.
29 juin 2021 à 15:13
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
R10, c'est ce qui est gravé dessus. Leur nom sur la carte, c'est R321, 320 et sans doute 319 (illisible).

Quand elles brûlent, on ne peut plus lire R10 (qui veut dire 0.1 ohm). La mesure doit donner ce que vous lisez quand vous réunissez les pointes de touche, donc 0. A faire hors tension, comme je l'ai dit.

Les mesures D/S, celles là sous tension, ne sont pas risquées si vous êtes attentifs. Passez le multimètre en voltmètre DC, sinon vous le grillez!...

Mesures à faire sur la carte neuve. Ce qui m'inquiète c'est que vous n'y voyez qu'une seule "R10", ce qui voudrait dire que les 2 autres sont mortes?... Ou alors vous regardiez l'ancienne carte, mais ce n'est pas ce que je demandais.
29 juin 2021 à 19:10
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
D'accord, merci de l'explication, je visualisais sur l'ancienne carte avant de tout démonter, je vais faire les mesures demain.
Cordialement.
29 juin 2021 à 20:14
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Bonjour.
J'ai fait les mesures j'ai bien 0,01 sur mes résistances par contre je ne dépasse pas les 300V sur D/S et la mesure est furtive sur l'appareil (peut-être due à la qualité de mon testeur).
Est-ce normal ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 17:44
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Non non, c'est dû à la qualité de celui qui me lit... ;-)

Vous avez mesuré au sein d'un transistor à chaque fois, donc avec un point en haute impédance (d'où le caractère évolutif de la mesure), alors que je demandais : "entre les "D" du haut et les "S" du bas (dans ma photo)". Donc entre les D TOUT EN HAUT de l'image, et les S TOUT EN BAS de l'image. Là vous aurez des Volts stables, c'est la ligne de haute tension continue.

Mais bon, vos 300V fugaces montrent que la HT est bien présente, c'est le principal.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2021 à 19:39
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
D'accord, mais il me semble bien avoir mesuré avec la bonne méthode...
Par contre j'ai dû en plus de réarmer le fusible de mon tableau électrique, lancer la clim en mode froid pour avoir une valeur, est-ce normal ?
Est-ce qu'on peut en conclure qu'il faut que je change le moteur du ventilo ?
Cordialement.
01 juillet 2021 à 21:11
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Sur certaines marques, la HT est présente en permanence. Sur d'autres elle est (effectivement) désactivée dans les périodes de repos. Donc rien d'exceptionnel si vous devez demander du froid.

20/20/10 sur les broches du ventilo sont une raison suffisante pour changer le moteur. Vous pouvez éventuellement le démonter puis l'ouvrir pour vérifier optiquement les enroulements.
02 juillet 2021 à 07:23
Réponse 17 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Bonjour.
J'ai commandé un moteur, je posterais une fois monté en espérant que ça fonctionne.
Bon week-end.
03 juillet 2021 à 11:51
Réponse 18 du forum dépannage climatisation

Clim réversible Toshiba carte UE hors service

Max82600
Membre inscrit
Max82600
11 messages
Bonjour.
J'ai monté le nouveau moteur hier, mais malheureusement toujours pas de froid, maintenant quand je fais la recherche de défaut j'ai ce code : 04.
Qui correspond à ce tableau.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur ventilateur clim Toshiba

10 juillet 2021 à 08:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte UE clim réversible Mitsubishi HS
    N°3129 : Bonjour, J'ai une clim réversible Mitsubishi qui fonctionnait très bien depuis 2002 avec un fonctionnement assez soutenu : de octobre à avril en mode chauffage, et de juin à septembre en mode clim. Cette année lorsque j'ai...
  • 2. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 3. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 4. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
    N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
  • 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 9. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
  • 10. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
    N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible Toshiba carte UE hors service >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite