Profil du membre Maxime55
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Maxime55 sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour, merci de votre réponse.
Pour répondre à votre question, le ventilateur de l’UE tourne 1 seconde, puis s’arrête 1 seconde, puis redémarre 1 seconde et ainsi de suite. Là où, pour moi, il devrait tourner en continu. A part cela, aucun défaut sur l’UE et les splits chauffent bien.
Pour répondre à votre question, le ventilateur de l’UE tourne 1 seconde, puis s’arrête 1 seconde, puis redémarre 1 seconde et ainsi de suite. Là où, pour moi, il devrait tourner en continu. A part cela, aucun défaut sur l’UE et les splits chauffent bien.
16 décembre 2023 à 16:54

Bonjour à toutes et à tous.
Ayant écumer les forums pour trouver une réponse à mon problème, sans succès, je me tourne vers vous.
J’ai fait récemment l’acquisition d’une maison, équipé d’une pompe à chaleur air air Hitachi RAM-90QH5 pour l’UE, qui était en panne.
Il s’est avéré qu’il s’agissait du moteur ventilateur trop vieux et rouillé qui était défaillant.
J’ai donc procéder à son remplacement, puis à la réparation de la carte mère car un fusible et quelques composants avait cramé depuis ça, elle semble fonctionner correctement à part le faite que le ventilateur de l’unité extérieur tourne par a-coup.
Est-ce un comportement normal ?
Merci d’avance.
Ayant écumer les forums pour trouver une réponse à mon problème, sans succès, je me tourne vers vous.
J’ai fait récemment l’acquisition d’une maison, équipé d’une pompe à chaleur air air Hitachi RAM-90QH5 pour l’UE, qui était en panne.
Il s’est avéré qu’il s’agissait du moteur ventilateur trop vieux et rouillé qui était défaillant.
J’ai donc procéder à son remplacement, puis à la réparation de la carte mère car un fusible et quelques composants avait cramé depuis ça, elle semble fonctionner correctement à part le faite que le ventilateur de l’unité extérieur tourne par a-coup.
Est-ce un comportement normal ?
Merci d’avance.
15 décembre 2023 à 15:03