FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre meepmeep

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit meepmeep sur le forum Climatisation

meepmeep
a posté 9 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir,
Après une petite semaine depuis le changement du relais du ventilateur et le changement des 6 condensateurs autour des 3 régulateurs LM78xx, j'ai finalement la surprise de constater que le climatiseur fonctionne à nouveau parfaitement !
J'ai eu un souci de redémarrage le 1er jour, mais depuis, aucun souci !
Je voulais donc remercier tout particulièrement Dom-Aom pour son aide experte ! Le sujet est donc résolu ! Merci !
11 août 2022 à 21:27
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Merci, j'y ai pensé mais j'ai 2 autres UE identiques et elles démarrent toujours immédiatement... Et en étudiant la doc d'utilisation, je n'ai rien vu concernant une temporisation... (je vais relire en détail).

Dans mon cas, l'UE se met parfois en marche immédiatement, parfois au bout de qq secondes à qq minutes et parfois jamais...
Mais cela dit, depuis le changement du relais et des condos et après de nombreux démontage et remontage (notamment des connecteurs), les cas de non-démarrage ont un peu diminué (25% des cas environ...), cela permet de mettre un coup de frais en fin de soirée...

Merci en tous les cas pour toute votre aide très appréciable, c'est super sympa à vous ! loveliness Affaire à suivre donc...
06 août 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Publicité

Bonsoir,
Ça y est, j'ai changé les 6 condensateurs avant et après les 3 régulateurs (330uF et 470uF), vérifié les tensions des régulateurs et ponté les pistes douteuses...
Mais j'ai encore des démarrages aléatoires du compresseur...
Parfois, ça démarre du 1er coup, d'autrefois après 2 ou 3 marche-arrêt des UI, ça finit par démarrer... Parfois, l'UE démarre aussi après 2 ou 3 minutes (avec les UI sur 16°C en marche)...

Bref, c'est toujours un peu boiteux... Et je ne sais plus vraiment vers où chercher désormais...

Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Merci en tous les cas pour votre aide jusqu'à présent ! C'est vraiment sympa !
05 août 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Et j'entends bien claquer le relais 3 secondes après la mise sous tension (avec d'ailleurs d'autres bruits supplémentaires)...
03 août 2022 à 14:32
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Merci pour votre aide.
La mesure de tension aux bornes des gros condensateurs est la première chose que j'avais faite, et j'ai bien 325V DC...

J'ai déposé la carte de contrôle mais j'avoue être un peu perdu pour ce qui est des condensateurs de filtrage basse tension...
Il y a une dizaine d'électro-chimiques (sans compter les trois 500uF) et 5 ou 6 non polarisés...
Me conseillez-vous de remplacer L'ENSEMBLE des condos ???

J'ai par ailleurs vérifié les quelques pistes du PCB qui sont oxydées et elles sont toutes bien passantes...

Je vous joins quelques photos...
En vous remerciant encore beaucoup !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème démarrage compresseur UE Mitsubishiproblème démarrage compresseur UE Mitsubishi

03 août 2022 à 14:30
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Bonjour.
J'ai poursuivi mes investigations :
- Quand je parviens à faire démarrer le compresseur, j'ai mesuré les tensions des 3 fils qui partent vers le compresseur (tab 65, 66 et 67 sur la grande carte de contrôle), j'ai une tension hachée d'environ 220-240V entre chacun des connecteurs.
- Dans le cas où le compresseur reste à l'arrêt après mise en marche des Indoor Units, je n'ai rien aux bornes des 3 fils du compresseur...
--> Cela semble déplacer le problème vers la grande carte de contrôle n'est-ce pas ?
Merci encore pour votre aide !!! smile
03 août 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Petite précision supplémentaire, même avec les unités intérieures à l'arrêt, j'ai quand même 230V entre les fils orange et bleu... (Au vu du schéma électrique, est-ce normal ?)
03 août 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Bonjour Dom-Aom, merci pour votre réponse.

Après mesure, lorsque j'allume une unité intérieure, j'ai bien 230V entre les bornes des fils orange et bleu...
Mais avec le compresseur qui reste à l'arrêt...

Le problème ne vient donc pas du relais je suppose ?
Merci encore.
03 août 2022 à 09:03
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV

Bonjour.

Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide...
J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements...

En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid malgré les LED allumées normalement.

Après plusieurs recherches de diagnostic, j'ai remarqué que le compresseur de l'UE démarrait aléatoirement et que le ventilateur de refroidissement ne tournait plus du tout...

Après pas mal de recherches, pour le ventilo, j'ai finalement découvert que c'était le relais X61 qui était HS (charbonnée).
J'ai changé le relais et le ventilo fonctionne de nouveau.
Par contre, je n'ai pas résolu le problème du démarrage aléatoire du compresseur...

Actuellement, si j'allume une unité intérieure, il me faut environ une dizaine d'essais (voire davantage) avant que le compresseur démarre...
Intuitivement, je me demande si ce n'est pas le relais X64 qui est en cause mais je n'en suis pas sûr du tout...

Savez-vous comment je peux diagnostiquer ce démarrage aléatoire du compresseur ?
Si c'est le relais, savez vous comment il fonctionne ? J'ai vu qu'il y avait une fiche sur lequel un fil orange est branché, c'est un relais à fort ampérage ? Comment le tester ? On peut le trouver en pièce de rechange ?

Merci d'avance pour votre aide !!!
02 août 2022 à 22:36
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV