Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7970
Question Forum Climatisation : Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide...
J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements...
En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid malgré les LED allumées normalement.
Après plusieurs recherches de diagnostic, j'ai remarqué que le compresseur de l'UE démarrait aléatoirement et que le ventilateur de refroidissement ne tournait plus du tout...
Après pas mal de recherches, pour le ventilo, j'ai finalement découvert que c'était le relais X61 qui était HS (charbonnée).
J'ai changé le relais et le ventilo fonctionne de nouveau.
Par contre, je n'ai pas résolu le problème du démarrage aléatoire du compresseur...
Actuellement, si j'allume une unité intérieure, il me faut environ une dizaine d'essais (voire davantage) avant que le compresseur démarre...
Intuitivement, je me demande si ce n'est pas le relais X64 qui est en cause mais je n'en suis pas sûr du tout...
Savez-vous comment je peux diagnostiquer ce démarrage aléatoire du compresseur ?
Si c'est le relais, savez vous comment il fonctionne ? J'ai vu qu'il y avait une fiche sur lequel un fil orange est branché, c'est un relais à fort ampérage ? Comment le tester ? On peut le trouver en pièce de rechange ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
Je suis nouveau sur ce forum pour vous demander de l'aide...
J'ai passé mon après midi sur mon UE suite à d'importants dysfonctionnements...
En premier lieu, les unités intérieures ne faisaient plus de froid malgré les LED allumées normalement.
Après plusieurs recherches de diagnostic, j'ai remarqué que le compresseur de l'UE démarrait aléatoirement et que le ventilateur de refroidissement ne tournait plus du tout...
Après pas mal de recherches, pour le ventilo, j'ai finalement découvert que c'était le relais X61 qui était HS (charbonnée).
J'ai changé le relais et le ventilo fonctionne de nouveau.
Par contre, je n'ai pas résolu le problème du démarrage aléatoire du compresseur...
Actuellement, si j'allume une unité intérieure, il me faut environ une dizaine d'essais (voire davantage) avant que le compresseur démarre...
Intuitivement, je me demande si ce n'est pas le relais X64 qui est en cause mais je n'en suis pas sûr du tout...
Savez-vous comment je peux diagnostiquer ce démarrage aléatoire du compresseur ?
Si c'est le relais, savez vous comment il fonctionne ? J'ai vu qu'il y avait une fiche sur lequel un fil orange est branché, c'est un relais à fort ampérage ? Comment le tester ? On peut le trouver en pièce de rechange ?
Merci d'avance pour votre aide !!!
02 août 2022 à 22:36
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
Pour tester les performances d'un relais, il est préférable de le dessouder, vous appliquez au moins 10V sur la bobine, et les contacts doivent faire moins de 0.2 ohm quand ils collent.
Mais vous pouvez aussi mesurer la tension AC entre les fils bleu et orange qui relient les 2 cartes. Normalement 230V. Si le relais est HS, vous aurez beaucoup moins (0-20V).
Pour tester les performances d'un relais, il est préférable de le dessouder, vous appliquez au moins 10V sur la bobine, et les contacts doivent faire moins de 0.2 ohm quand ils collent.
Mais vous pouvez aussi mesurer la tension AC entre les fils bleu et orange qui relient les 2 cartes. Normalement 230V. Si le relais est HS, vous aurez beaucoup moins (0-20V).
03 août 2022 à 08:19
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour Dom-Aom, merci pour votre réponse.
Après mesure, lorsque j'allume une unité intérieure, j'ai bien 230V entre les bornes des fils orange et bleu...
Mais avec le compresseur qui reste à l'arrêt...
Le problème ne vient donc pas du relais je suppose ?
Merci encore.
Après mesure, lorsque j'allume une unité intérieure, j'ai bien 230V entre les bornes des fils orange et bleu...
Mais avec le compresseur qui reste à l'arrêt...
Le problème ne vient donc pas du relais je suppose ?
Merci encore.
03 août 2022 à 09:03
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Petite précision supplémentaire, même avec les unités intérieures à l'arrêt, j'ai quand même 230V entre les fils orange et bleu... (Au vu du schéma électrique, est-ce normal ?)
03 août 2022 à 09:09
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
J'ai poursuivi mes investigations :
- Quand je parviens à faire démarrer le compresseur, j'ai mesuré les tensions des 3 fils qui partent vers le compresseur (tab 65, 66 et 67 sur la grande carte de contrôle), j'ai une tension hachée d'environ 220-240V entre chacun des connecteurs.
- Dans le cas où le compresseur reste à l'arrêt après mise en marche des Indoor Units, je n'ai rien aux bornes des 3 fils du compresseur...
--> Cela semble déplacer le problème vers la grande carte de contrôle n'est-ce pas ?
Merci encore pour votre aide !!!
J'ai poursuivi mes investigations :
- Quand je parviens à faire démarrer le compresseur, j'ai mesuré les tensions des 3 fils qui partent vers le compresseur (tab 65, 66 et 67 sur la grande carte de contrôle), j'ai une tension hachée d'environ 220-240V entre chacun des connecteurs.
- Dans le cas où le compresseur reste à l'arrêt après mise en marche des Indoor Units, je n'ai rien aux bornes des 3 fils du compresseur...
--> Cela semble déplacer le problème vers la grande carte de contrôle n'est-ce pas ?
Merci encore pour votre aide !!!

03 août 2022 à 10:15
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Quand le compresseur ne démarre pas, mesurez la tension entre N et P sur l'IPM. Normalement vers les 330V DC, cela confirmera que votre relais fonctionne bien.
Sinon, quand vous remettez le jus au tableau, vous devez entendre ce relais claquer environ 3 secondes plus tard. C'est le microP qui l'active, donc la grande carte. Il pourrait y avoir un problème d'alimentation basse tension qui empêcherait le microP de travailler (tension pas correcte ou bruitée), mais ce n'est qu'une hypothèse. Le changement des capas aux secondaires pourrait alors restaurer un fonctionnement normal.
Post de 9H09 : oui c'est normal.
Cordialement, Dom.
Sinon, quand vous remettez le jus au tableau, vous devez entendre ce relais claquer environ 3 secondes plus tard. C'est le microP qui l'active, donc la grande carte. Il pourrait y avoir un problème d'alimentation basse tension qui empêcherait le microP de travailler (tension pas correcte ou bruitée), mais ce n'est qu'une hypothèse. Le changement des capas aux secondaires pourrait alors restaurer un fonctionnement normal.
Post de 9H09 : oui c'est normal.
Cordialement, Dom.
03 août 2022 à 12:47
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Merci pour votre aide.
La mesure de tension aux bornes des gros condensateurs est la première chose que j'avais faite, et j'ai bien 325V DC...
J'ai déposé la carte de contrôle mais j'avoue être un peu perdu pour ce qui est des condensateurs de filtrage basse tension...
Il y a une dizaine d'électro-chimiques (sans compter les trois 500uF) et 5 ou 6 non polarisés...
Me conseillez-vous de remplacer L'ENSEMBLE des condos ???
J'ai par ailleurs vérifié les quelques pistes du PCB qui sont oxydées et elles sont toutes bien passantes...
Je vous joins quelques photos...
En vous remerciant encore beaucoup !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La mesure de tension aux bornes des gros condensateurs est la première chose que j'avais faite, et j'ai bien 325V DC...
J'ai déposé la carte de contrôle mais j'avoue être un peu perdu pour ce qui est des condensateurs de filtrage basse tension...
Il y a une dizaine d'électro-chimiques (sans compter les trois 500uF) et 5 ou 6 non polarisés...
Me conseillez-vous de remplacer L'ENSEMBLE des condos ???
J'ai par ailleurs vérifié les quelques pistes du PCB qui sont oxydées et elles sont toutes bien passantes...
Je vous joins quelques photos...
En vous remerciant encore beaucoup !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2022 à 14:30
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Et j'entends bien claquer le relais 3 secondes après la mise sous tension (avec d'ailleurs d'autres bruits supplémentaires)...
03 août 2022 à 14:32
Réponse 8 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Si le relais claque et que les électrovannes s'initialisent, le microP semble fonctionner normalement, du coup l'hypothèse condo a un peu de plomb dans l'aile. Vous pouvez aussi vérifier les 3 régulateurs de tension proches du transfo (3 pattes 78xx, avec xx valant 05, 12, 15...) qui fabriquent chacun xx volts. Mesurez par rapport à la patte centrale de chaque régulateur. Vous pouvez ne changer que les 2 condos proches du 7805, après redressement et après régulateur. Mais bon, il y a (maintenant) une chance sur 5 pour que cela résolve la panne.
Effectivement, les pistes ne sont pas jolies jolies... Elles mériteraient d'être pontées. Elles doivent faire moins d'un ohm d'un bout à l'autre, pas juste biper...
Effectivement, les pistes ne sont pas jolies jolies... Elles mériteraient d'être pontées. Elles doivent faire moins d'un ohm d'un bout à l'autre, pas juste biper...
03 août 2022 à 18:45
Réponse 9 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
03 août 2022 à 19:08
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonsoir,
Ça y est, j'ai changé les 6 condensateurs avant et après les 3 régulateurs (330uF et 470uF), vérifié les tensions des régulateurs et ponté les pistes douteuses...
Mais j'ai encore des démarrages aléatoires du compresseur...
Parfois, ça démarre du 1er coup, d'autrefois après 2 ou 3 marche-arrêt des UI, ça finit par démarrer... Parfois, l'UE démarre aussi après 2 ou 3 minutes (avec les UI sur 16°C en marche)...
Bref, c'est toujours un peu boiteux... Et je ne sais plus vraiment vers où chercher désormais...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Merci en tous les cas pour votre aide jusqu'à présent ! C'est vraiment sympa !
Ça y est, j'ai changé les 6 condensateurs avant et après les 3 régulateurs (330uF et 470uF), vérifié les tensions des régulateurs et ponté les pistes douteuses...
Mais j'ai encore des démarrages aléatoires du compresseur...
Parfois, ça démarre du 1er coup, d'autrefois après 2 ou 3 marche-arrêt des UI, ça finit par démarrer... Parfois, l'UE démarre aussi après 2 ou 3 minutes (avec les UI sur 16°C en marche)...
Bref, c'est toujours un peu boiteux... Et je ne sais plus vraiment vers où chercher désormais...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Merci en tous les cas pour votre aide jusqu'à présent ! C'est vraiment sympa !
05 août 2022 à 21:12
Réponse 11 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonjour.
Pour l'instant pas d'autre idée. En revanche, attention, chez certaines marques une temporisation de 3 mn intervient lors d'une remise en marche (parfois y compris lorsqu'on rétablit le secteur). Le but est de protéger le compresseur. Dans ce cas, une non-réponse des UI durant ce laps de temps est normale.
Pour l'instant pas d'autre idée. En revanche, attention, chez certaines marques une temporisation de 3 mn intervient lors d'une remise en marche (parfois y compris lorsqu'on rétablit le secteur). Le but est de protéger le compresseur. Dans ce cas, une non-réponse des UI durant ce laps de temps est normale.
06 août 2022 à 13:38
Réponse 12 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Merci, j'y ai pensé mais j'ai 2 autres UE identiques et elles démarrent toujours immédiatement... Et en étudiant la doc d'utilisation, je n'ai rien vu concernant une temporisation... (je vais relire en détail).
Dans mon cas, l'UE se met parfois en marche immédiatement, parfois au bout de qq secondes à qq minutes et parfois jamais...
Mais cela dit, depuis le changement du relais et des condos et après de nombreux démontage et remontage (notamment des connecteurs), les cas de non-démarrage ont un peu diminué (25% des cas environ...), cela permet de mettre un coup de frais en fin de soirée...
Merci en tous les cas pour toute votre aide très appréciable, c'est super sympa à vous !
Affaire à suivre donc...
Dans mon cas, l'UE se met parfois en marche immédiatement, parfois au bout de qq secondes à qq minutes et parfois jamais...
Mais cela dit, depuis le changement du relais et des condos et après de nombreux démontage et remontage (notamment des connecteurs), les cas de non-démarrage ont un peu diminué (25% des cas environ...), cela permet de mettre un coup de frais en fin de soirée...
Merci en tous les cas pour toute votre aide très appréciable, c'est super sympa à vous !

06 août 2022 à 14:16
Réponse 13 du forum-climatisation climatiseur
Démarrage compresseur aléatoire UE Mitsubishi MXZ-A18WV
Bonsoir,
Après une petite semaine depuis le changement du relais du ventilateur et le changement des 6 condensateurs autour des 3 régulateurs LM78xx, j'ai finalement la surprise de constater que le climatiseur fonctionne à nouveau parfaitement !
J'ai eu un souci de redémarrage le 1er jour, mais depuis, aucun souci !
Je voulais donc remercier tout particulièrement Dom-Aom pour son aide experte ! Le sujet est donc résolu ! Merci !
Après une petite semaine depuis le changement du relais du ventilateur et le changement des 6 condensateurs autour des 3 régulateurs LM78xx, j'ai finalement la surprise de constater que le climatiseur fonctionne à nouveau parfaitement !
J'ai eu un souci de redémarrage le 1er jour, mais depuis, aucun souci !
Je voulais donc remercier tout particulièrement Dom-Aom pour son aide experte ! Le sujet est donc résolu ! Merci !
11 août 2022 à 21:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
- N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
- 3. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
- N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
- 4. Problème carte de contrôle clim Mitsubishi MXZ-A18WV
- N°6769 : Bonsoir à tous. Je fais appel au forum car j'ai un souci de carte électronique sur mon UE, clim Mitsubishi modèle MXZ-A18WV. Pour faire au plus court, lorsque je branche la carte de contrôle uniquement la partie alimentation...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
- N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
- 7. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Pièces détachées MITSUBISHI pour UE MXZ-18VAVW
- N°3563 : Bonjour. La "PC control card" de mon UE inverter MITSUBISHI MXZ-18AVVW est en panne. Mon réparateur ne peut plus se procurer cette carte électronique car le constructeur arrête de fabriquer les pièces détachées au bout de...
- 10. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...