Merej
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

J'obtiens donc des mesures non nulles sur les 6 combinaisons possibles à l'ohmètre.
Mon petit IGBT a donc l'air en vie.
11 juillet 2024 à 18:00
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Très bien.

Quelle est la meilleure méthode pour tester l'IGBT Q01 sans dessouder et sans alimenter la carte ?
Si j'arrive à détecter qu'il est mort je pourrai en commander un nouveau.
11 juillet 2024 à 15:02
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Publicité

Et pardon de faire en 2 messages...

En alimentant la carte sur une source extérieure sans relier L1-L2, la power lamp doit s'allumer ?
Et donc si l'IGBT, pas de power lamp, sauf si L1-L2 est court-circuité ?
11 juillet 2024 à 10:58
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Bonjour et merci pour cette réponse rapide.

Pour vérifier le court-circuit, puis-je le faire en offline avec le transistor sur la carte ?
Oui en effet nous avons branché directement la carte sur une source extérieure et sans relier les fils L1-L2, pas de power lamp, puis en les reliant, power lamp ON (ainsi que les LED ERR1 et ERR3.

Je n'ai pas encore rebranché la carte sur l'UE, je poursuis mon enquête pour éviter d'avoir à monter sur le toit et monter/démonter la carte plusieurs fois.


11 juillet 2024 à 10:45
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Bonjour.

Bien entendu les voici.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur Sanyocarte pompe à chaleur Sanyo

10 juillet 2024 à 16:35
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Bonjour.

Après avoir parcouru ce forum et être tombé sur des problèmes similaires, je viens à mon tour poster une demande d'aide pour un problème de clim.
Plus précisément il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo double split.
Le groupe extérieur est un SAP-CMRV1424EH et les deux splits intérieurs sont des SAP-KMRV74EH.

Pour bien expliquer mon problème, un petit historique :
Ma compagne et moi avons acheté une petite maison il y a deux mois.
La maison est équipée d'une PAC double split.
Un split dans la chambre principale (où nous dormons) le deuxième dans une deuxième petite chambre.

La clim date de 2009 et était très bien entretenue (entretien en mars dernier et félicitations à l'ancien propriétaire de la part du technicien lors de l'entretien).
Nous avons utilisé plusieurs fois le split de la chambre principale sans soucis (un léger bruit de ventilateur mais sans plus) par contre nous n'avions pas utilisé le second split jusqu'à présent (simplement une tentative ON/OFF pour vérifier son fonctionnement).
Il y a quelques jours après une journée assez chaude et moi en bricolage à la maison, j'ai allumé les deux splits.
Après environ une trentaine de minutes.
Plus de bruit de ventilation mais un bruit d'eau qui coule !!!
Cela venait du split de la petite chambre (celui jamais utilisé).
Le différentiel avait sauté et de l'eau s'écoulait du split. Après enquête, le tuyau d'évacuation de l'eau était bloqué (sans doute un nid de guêpe).

J'ai débouché le tuyau et attendu que tout sèche puis j'ai remis le différentiel.
J'ai d'abord testé de rallumer le split de la chambre principale (plus important pour nous) et il est reparti normal.
J'ai recoupé le disjoncteur pour refermer le capot du split de la petite chambre puis je l'ai remis.
Et là catastrophe...
Plus rien du tout, aucun split ne répond.
Je suis monté vérifier l'état du bloc extérieur (difficile d’accès car sur le toit) mais sans succès car je ne suis pas trop équilibriste.
J'ai fait appel à un technicien qui est monté, a vérifié le fusible (bien fonctionnel), a testé l'alimentation de la carte (OK) puis a testé l'alimentation des splits intérieurs au départ de la carte (OK !).
Il en a déduit que la carte était HS et m'a gentiment proposé de me faire un devis...

Alors j'ai quelques connaissances techniques étant ingénieur et docteur mais je ne suis pas expert en électronique (j'ai quelques bases ++) mais j'ai tout de même souhaité enquêter sur cette panne et chercher une solution pour réparer (si elle existe).

J'ai parcouru le forum et suis tombé sur plusieurs post assez anciens pour des problèmes touchant au même matériel.
J'ai également fait appel à un collègue (professeur d’électricité) qui m'a aidé à faire quelques tests.
Je suis donc remonté sur le toit, ai démonté la carte et la lui ai amené.

Il a connecté l'alim et a testé quelques composants. et a finalement réussi à alimenter la carte (LED d'erreurs active mais normal sachant qu'aucun équipement n'était relié à la carte).
Par contre c'était déjà mieux qu'avant, car avec la carte branchée sur le toit et le disjoncteur fermé, aucune LED ne s'allumait.

Bon j'oublie sûrement des points, j'en ai rajouté certains qui n'étaient pas nécessaires mais je compte bien sur ce post pour lancer le dialogue et recueillir vos avis et votre précieuse aide pour tenter la réparation du matériel.
Venant tout juste d'acheter la maison, je me sens mal de dépenser 5000€ (devis du technicien) pour remplacer tout ça cette années.
Donc merci par avance pour tout commentaire ou toute aide.
Bonne journée à tous.

P.S: le post 8ème message de cette conversation Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan contient de nombreuses photos similaires donc je ne vais pas en reposter (à part si c'est demandé).

Pour info, mon collègue m'a demandé de vérifier si l'équipement branché sur les cosses des fils reliés aux L1 et L2 (cf photos de la carte) n'était pas défectueux car lorsque ces deux fils ne sont pas reliés, il n'y a rien qui alimente les splits.
Jerem
10 juillet 2024 à 15:04
forum consulter ce sujet Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo