FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9499

Question Dépannage Climatisation : Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
Bonjour.

Après avoir parcouru ce forum et être tombé sur des problèmes similaires, je viens à mon tour poster une demande d'aide pour un problème de clim.
Plus précisément il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo double split.
Le groupe extérieur est un SAP-CMRV1424EH et les deux splits intérieurs sont des SAP-KMRV74EH.

Pour bien expliquer mon problème, un petit historique :
Ma compagne et moi avons acheté une petite maison il y a deux mois.
La maison est équipée d'une PAC double split.
Un split dans la chambre principale (où nous dormons) le deuxième dans une deuxième petite chambre.

La clim date de 2009 et était très bien entretenue (entretien en mars dernier et félicitations à l'ancien propriétaire de la part du technicien lors de l'entretien).
Nous avons utilisé plusieurs fois le split de la chambre principale sans soucis (un léger bruit de ventilateur mais sans plus) par contre nous n'avions pas utilisé le second split jusqu'à présent (simplement une tentative ON/OFF pour vérifier son fonctionnement).
Il y a quelques jours après une journée assez chaude et moi en bricolage à la maison, j'ai allumé les deux splits.
Après environ une trentaine de minutes.
Plus de bruit de ventilation mais un bruit d'eau qui coule !!!
Cela venait du split de la petite chambre (celui jamais utilisé).
Le différentiel avait sauté et de l'eau s'écoulait du split. Après enquête, le tuyau d'évacuation de l'eau était bloqué (sans doute un nid de guêpe).

J'ai débouché le tuyau et attendu que tout sèche puis j'ai remis le différentiel.
J'ai d'abord testé de rallumer le split de la chambre principale (plus important pour nous) et il est reparti normal.
J'ai recoupé le disjoncteur pour refermer le capot du split de la petite chambre puis je l'ai remis.
Et là catastrophe...
Plus rien du tout, aucun split ne répond.
Je suis monté vérifier l'état du bloc extérieur (difficile d’accès car sur le toit) mais sans succès car je ne suis pas trop équilibriste.
J'ai fait appel à un technicien qui est monté, a vérifié le fusible (bien fonctionnel), a testé l'alimentation de la carte (OK) puis a testé l'alimentation des splits intérieurs au départ de la carte (OK !).
Il en a déduit que la carte était HS et m'a gentiment proposé de me faire un devis...

Alors j'ai quelques connaissances techniques étant ingénieur et docteur mais je ne suis pas expert en électronique (j'ai quelques bases ++) mais j'ai tout de même souhaité enquêter sur cette panne et chercher une solution pour réparer (si elle existe).

J'ai parcouru le forum et suis tombé sur plusieurs post assez anciens pour des problèmes touchant au même matériel.
J'ai également fait appel à un collègue (professeur d’électricité) qui m'a aidé à faire quelques tests.
Je suis donc remonté sur le toit, ai démonté la carte et la lui ai amené.

Il a connecté l'alim et a testé quelques composants. et a finalement réussi à alimenter la carte (LED d'erreurs active mais normal sachant qu'aucun équipement n'était relié à la carte).
Par contre c'était déjà mieux qu'avant, car avec la carte branchée sur le toit et le disjoncteur fermé, aucune LED ne s'allumait.

Bon j'oublie sûrement des points, j'en ai rajouté certains qui n'étaient pas nécessaires mais je compte bien sur ce post pour lancer le dialogue et recueillir vos avis et votre précieuse aide pour tenter la réparation du matériel.
Venant tout juste d'acheter la maison, je me sens mal de dépenser 5000€ (devis du technicien) pour remplacer tout ça cette années.
Donc merci par avance pour tout commentaire ou toute aide.
Bonne journée à tous.

P.S: le post 8ème message de cette conversation Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan contient de nombreuses photos similaires donc je ne vais pas en reposter (à part si c'est demandé).

Pour info, mon collègue m'a demandé de vérifier si l'équipement branché sur les cosses des fils reliés aux L1 et L2 (cf photos de la carte) n'était pas défectueux car lorsque ces deux fils ne sont pas reliés, il n'y a rien qui alimente les splits.
Jerem
10 juillet 2024 à 15:04
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Avec une photo recto verso de la carte concernée une personne pourrait vous aider, la panne peut être différente sur cette carte d'un post à un autre.
10 juillet 2024 à 15:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
Bonjour.

Bien entendu les voici.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
carte pompe à chaleur Sanyocarte pompe à chaleur Sanyo

10 juillet 2024 à 16:35
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

L1 et L2 sont 2 fils qui mènent à une inductance nécessaire pour accomplir la fonction PFC (power factor correction), elle fait une fraction d'ohm. Cette fonction utilise un IGBT (Q01) qui claque souvent sur les Sanyo. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes, en particulier C et E (collecteur et émetteur).

Si votre prof a alimenté la haute tension directement avec une source extérieure, il aura pu passer à côté d'un problème d'IGBT, à cause de la diode D07.

Quand la carte est montée, il y a un petit trou marqué "power lamp", dans lequel vous devez voir une LED rouge allumée. Quand un IGBT est mort, ce trou reste sombre...

Ne jamais relier les fils L1-L2, ni brancher ou débrancher le connecteur du ventilateur avec l'UE sous tension.
11 juillet 2024 à 07:47
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.

Pour vérifier le court-circuit, puis-je le faire en offline avec le transistor sur la carte ?
Oui en effet nous avons branché directement la carte sur une source extérieure et sans relier les fils L1-L2, pas de power lamp, puis en les reliant, power lamp ON (ainsi que les LED ERR1 et ERR3.

Je n'ai pas encore rebranché la carte sur l'UE, je poursuis mon enquête pour éviter d'avoir à monter sur le toit et monter/démonter la carte plusieurs fois.


11 juillet 2024 à 10:45
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
Et pardon de faire en 2 messages...

En alimentant la carte sur une source extérieure sans relier L1-L2, la power lamp doit s'allumer ?
Et donc si l'IGBT, pas de power lamp, sauf si L1-L2 est court-circuité ?
11 juillet 2024 à 10:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Tout dépend de ce qu'on appelle source extérieure. Si c'est une alim de tension continue d'au moins 120/150V, alors la power lamp doit s'allumer, sous réserve que l'alim à découpage fonctionne. Si c'est 2 fils qui portent le secteur et que vous les appliquez en entrée de carte, alors ça craint si vous réunissez L1/L2, l'IGBT va dégager.

Quand une carte est sur table, sans alimentation, et sous réserve que des condos soient éventuellement déchargés, alors oui, on peut tester un composant sans le dessouder. Enfin, presque toujours.
11 juillet 2024 à 14:27
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
Très bien.

Quelle est la meilleure méthode pour tester l'IGBT Q01 sans dessouder et sans alimenter la carte ?
Si j'arrive à détecter qu'il est mort je pourrai en commander un nouveau.
11 juillet 2024 à 15:02
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Eh bien je l'ai dit en réponse 3. Donc avec un ohmmètre.
11 juillet 2024 à 17:34
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo

Merej
Membre inscrit
Merej
6 messages
J'obtiens donc des mesures non nulles sur les 6 combinaisons possibles à l'ohmètre.
Mon petit IGBT a donc l'air en vie.
11 juillet 2024 à 18:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 4. Problème pompe à chaleur Sanyo
    N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
  • 5. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 8. Panne PAC Sanyo
    N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite