Bonjour à tous et désolé pour le délai de réponse.
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
12 janvier 2025 à 18:04

Bonjour à tous.
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
03 novembre 2024 à 16:47