Bonjour à tous.
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
J'ai une PAC Daikin EKHBD016ADV1 associée à un ballon d'eau chaude;
Il y a quelques temps, elle a commencé a afficher de temps en temps le code 0-A0, maintenant c'est très souvent.
L'affichage de ce code clignote, mais la LED rouge ne clignote pas.
Le système a l'air de fonctionner lorsque le défaut apparait... mais j'ai vu que la température de mon tuyau "chaud" (l'aller vers les radiateurs) monte à plus de 60° alors que je demande une température de 35°.
La partie eau chaude fonctionne parfaitement même en présence du code.
J'arrive à faire disparaitre (un temps seulement :() ce code en faisant un OFF/ON au tableau électrique.
Je ne retrouve pas ce code dans la doc de Daikin, l'un d'entre vous aurait-il une idée ?
En passant, les pressions sont bonnes et les tuyaux sont propres et purgés.
Merci d'avance.
Michel
03 novembre 2024 à 16:47
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour Michel.
Je viens de découvrir ce forum et m'y suis m'inscris pour répondre à votre question.
J'ai analysé votre problème avec la PAC Daikin et voici les éléments qui ressortent :
Le code A0 indique l'activation d'un dispositif de protection, ce qui est cohérent avec la surchauffe constatée (60°C au lieu de 35°C). J'ai trouvé l'info ici :
https://green-pulse.ch/maintenance_depannage_entretien/codes-pannes-defauts-daikin/
Je vois 3 causes :
Un capteur de température défectueux qui envoie des données erronées
Une vanne mélangeuse défaillante qui ne régule plus correctement le mélange eau chaude/froide
Un problème de carte électronique qui affecte la régulation
Vu les symptômes que vous décrivez, je pencherais plutôt pour le capteur de température ou la vanne mélangeuse. Le fait que l'eau chaude sanitaire marche bien est plutôt rassurant, cela veut dire que le problème est localisé sur le circuit de chauffage.
Je vous recommande de faire intervenir un technicien agréé Daikin pour un diagnostic précis.
Bon courage.
Michael
Je viens de découvrir ce forum et m'y suis m'inscris pour répondre à votre question.
J'ai analysé votre problème avec la PAC Daikin et voici les éléments qui ressortent :
Le code A0 indique l'activation d'un dispositif de protection, ce qui est cohérent avec la surchauffe constatée (60°C au lieu de 35°C). J'ai trouvé l'info ici :
https://green-pulse.ch/maintenance_depannage_entretien/codes-pannes-defauts-daikin/
Je vois 3 causes :
Un capteur de température défectueux qui envoie des données erronées
Une vanne mélangeuse défaillante qui ne régule plus correctement le mélange eau chaude/froide
Un problème de carte électronique qui affecte la régulation
Vu les symptômes que vous décrivez, je pencherais plutôt pour le capteur de température ou la vanne mélangeuse. Le fait que l'eau chaude sanitaire marche bien est plutôt rassurant, cela veut dire que le problème est localisé sur le circuit de chauffage.
Je vous recommande de faire intervenir un technicien agréé Daikin pour un diagnostic précis.
Bon courage.
Michael
03 novembre 2024 à 19:53
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour.
Le plus classique est un manque de gaz, il se peut aussi qu'une sonde soit décalée.
Voir avec un frigoriste.
Le plus classique est un manque de gaz, il se peut aussi qu'une sonde soit décalée.
Voir avec un frigoriste.
06 novembre 2024 à 17:08
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
PAC air-eau Daikin code 0-A0
Bonjour à tous et désolé pour le délai de réponse.
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
Le système a été réparé :
- le purgeur automatique était hors service (15 €)
- la vanne 3 voies était très usée et fuyait entre le ballon et le chauffage (280 €)
- enfin, le système de réglage de pression du circuit de chauffage était défectueux (100 €).
Je pense que le code d'erreur apparaissait lorsqu'il y avait un problème de pression dans le système.
Cela faisait plusieurs petites choses à réparer, mais maintenant tout fonctionne très bien.
Merci pour vos aides.
Michel
12 janvier 2025 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 11. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
- N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite