Profil du membre michelr
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit michelr sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Re.
Un petit aperçu, en attendant le démontage de la plaquette en attente du démontage délicat de celle-ci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Un petit aperçu, en attendant le démontage de la plaquette en attente du démontage délicat de celle-ci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




02 septembre 2017 à 17:34

Bonjour et merci de vous occuper de mon cas.
En bref, j'étais dans mon garage lorsque j'ai entendu comme un craquement qui venait (je pense) du côté du groupe extérieur, à la suite de quoi mon épouse est venue se plaindre d'une coupure ce courant, effectivement les plombs qui desservent la chambre et la clim avait sauté, après divers contrôles j'ai remis les fusibles, tout refonctionne normalement dans la maison mais pas la clim (au moment dudit claquement la clim était coupée).
L'UI fonctionne mais après un petit moment le témoin rouge ou vert suivant la demande se met à clignoter.
Dans l'UE un témoin rouge est allumé mais rien en visuel ne semble grillé, ni recto ni verso.
Une face est facile à photographier mais la partie du dessous impossible à faire sans démontage, pour ce faire je vais devoir faire des repères avant de démonter le circuit et essayer de poster les photos (je ne vois pas comment poster les clichés ????).
Bien à vous. Michel
En bref, j'étais dans mon garage lorsque j'ai entendu comme un craquement qui venait (je pense) du côté du groupe extérieur, à la suite de quoi mon épouse est venue se plaindre d'une coupure ce courant, effectivement les plombs qui desservent la chambre et la clim avait sauté, après divers contrôles j'ai remis les fusibles, tout refonctionne normalement dans la maison mais pas la clim (au moment dudit claquement la clim était coupée).
L'UI fonctionne mais après un petit moment le témoin rouge ou vert suivant la demande se met à clignoter.
Dans l'UE un témoin rouge est allumé mais rien en visuel ne semble grillé, ni recto ni verso.
Une face est facile à photographier mais la partie du dessous impossible à faire sans démontage, pour ce faire je vais devoir faire des repères avant de démonter le circuit et essayer de poster les photos (je ne vois pas comment poster les clichés ????).
Bien à vous. Michel
02 septembre 2017 à 14:39

Bonjour.
Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma aménagée dans le grenier et que la pièce est souvent à température agréable.
Le réparateur qui a repris la société est venu et a contrôlé les pressions = correctes, le groupe intérieur a été déclaré OK, après contrôle du groupe extérieur pendant plus d'une heure a été vu comme carte défectueuse, mais j'étais présent et il n'avait pas l'air très sûr de son diagnostic.
Résultat après de longs jours d'attente, devis pour la carte 900€ + TVA etc. avec la précision que les composants sont noyés dans la masse et donc irréparables, après quelques questions il trouve normal que le groupe extérieur soit en permanence sous tension même lorsque avec la télécommande je coupe la clim, diode rouge allumée à l'extérieur.
J'habite la Belgique
et me pose la question ?
N'y a t-il plus de technicien capable de réparer une carte dont, je l'ai contrôlé, les éléments sont apparents et non noyés dans de la résine ?? Que faire ???

Je ne suis pas électronicien, j'ai trouvé sur le net en France une société qui me propose une carte équivalente pour 385€.
Un avis éclairé me ferait plaisir.
Michel.
Merci pour la patience de cette lecture.
Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma aménagée dans le grenier et que la pièce est souvent à température agréable.
Le réparateur qui a repris la société est venu et a contrôlé les pressions = correctes, le groupe intérieur a été déclaré OK, après contrôle du groupe extérieur pendant plus d'une heure a été vu comme carte défectueuse, mais j'étais présent et il n'avait pas l'air très sûr de son diagnostic.
Résultat après de longs jours d'attente, devis pour la carte 900€ + TVA etc. avec la précision que les composants sont noyés dans la masse et donc irréparables, après quelques questions il trouve normal que le groupe extérieur soit en permanence sous tension même lorsque avec la télécommande je coupe la clim, diode rouge allumée à l'extérieur.

J'habite la Belgique

N'y a t-il plus de technicien capable de réparer une carte dont, je l'ai contrôlé, les éléments sont apparents et non noyés dans de la résine ?? Que faire ???


Je ne suis pas électronicien, j'ai trouvé sur le net en France une société qui me propose une carte équivalente pour 385€.
Un avis éclairé me ferait plaisir.
Michel.
Merci pour la patience de cette lecture.

01 septembre 2017 à 18:02