Question Forum Climatisation : Groupe extérieur clim Sanyo en panne

michelr
Membre inscrit
michelr
3 messages
Bonjour.

Mon air conditioner de marque Sanyo type sapkrv126eh + sapcrv126 Inverter, placée il y a 7 ans est en panne, il n'a fonctionné que très peu de fois (+ ou - 20 fois) car il se trouve dans une salle de cinéma aménagée dans le grenier et que la pièce est souvent à température agréable.
Le réparateur qui a repris la société est venu et a contrôlé les pressions = correctes, le groupe intérieur a été déclaré OK, après contrôle du groupe extérieur pendant plus d'une heure a été vu comme carte défectueuse, mais j'étais présent et il n'avait pas l'air très sûr de son diagnostic.
Résultat après de longs jours d'attente, devis pour la carte 900€ + TVA etc. avec la précision que les composants sont noyés dans la masse et donc irréparables, après quelques questions il trouve normal que le groupe extérieur soit en permanence sous tension même lorsque avec la télécommande je coupe la clim, diode rouge allumée à l'extérieur. cry
J'habite la Belgique smile et me pose la question ?
N'y a t-il plus de technicien capable de réparer une carte dont, je l'ai contrôlé, les éléments sont apparents et non noyés dans de la résine ?? Que faire ??? huffysad
Je ne suis pas électronicien, j'ai trouvé sur le net en France une société qui me propose une carte équivalente pour 385€.
Un avis éclairé me ferait plaisir.
Michel.
Merci pour la patience de cette lecture. smile
01 septembre 2017 à 18:02
Réponse 1 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous ne dites pas les symptômes de la panne ni comment elle est survenue. Et y a-t-il des LEDs allumées soit dans l'UI (unité intérieure) soit dans l'UE? Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller un peu plus loin.

Le tendon d'Achille chez Sanyo est la fonction PFC (power factor correction), qui dégage en cas de micro-coupures secteur. Mais peut-être que votre modèle n'a pas le problème. Sur ce forum, au moins 15 internautes (modèles cMrv) ont eu ce problème et ont pu se dépanner pour moins de 20€.

Pour beaucoup de modèles inverter, il est normal et impératif que l'UE soit sous tension en permanence.

Cordialement, Dom.
02 septembre 2017 à 08:23
Réponse 2 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

michelr
Membre inscrit
michelr
3 messages
Bonjour et merci de vous occuper de mon cas.
En bref, j'étais dans mon garage lorsque j'ai entendu comme un craquement qui venait (je pense) du côté du groupe extérieur, à la suite de quoi mon épouse est venue se plaindre d'une coupure ce courant, effectivement les plombs qui desservent la chambre et la clim avait sauté, après divers contrôles j'ai remis les fusibles, tout refonctionne normalement dans la maison mais pas la clim (au moment dudit claquement la clim était coupée).
L'UI fonctionne mais après un petit moment le témoin rouge ou vert suivant la demande se met à clignoter.
Dans l'UE un témoin rouge est allumé mais rien en visuel ne semble grillé, ni recto ni verso.
Une face est facile à photographier mais la partie du dessous impossible à faire sans démontage, pour ce faire je vais devoir faire des repères avant de démonter le circuit et essayer de poster les photos (je ne vois pas comment poster les clichés ????).
Bien à vous. Michel
02 septembre 2017 à 14:39
Réponse 3 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Un reportage sur la climatisation à Hong Kong paradis des climatiseurs est disponible en suivant ce lien :
Climatisation à Hong Kong
Cordialement. L’équipe du forum climatisation.
02 septembre 2017 à 14:51
Réponse 4 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Ça ressemble bougrement à la panne classique. Pour celle-ci, un gros transistor de type IGBT se met en court-circuit, et vide d'une manière extrêmement violente les condensateurs haute tension (350V), d'où le bruit. De plus, ça court-circuite quasiment le secteur d'où la disjonction. En remettant le jus, un composant de limitation de courant empêche une nouvelle disjonction mais le mal est fait : la haute tension étant en court-circuit, plus rien ne peut marcher.
02 septembre 2017 à 16:11
Réponse 5 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

michelr
Membre inscrit
michelr
3 messages
Re.
Un petit aperçu, en attendant le démontage de la plaquette en attente du démontage délicat de celle-ci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage groupe extérieur clim Sanyodépannage groupe extérieur clim Sanyoschéma groupe clim Sanyodépannage carte groupe clim Sanyo

02 septembre 2017 à 17:34
Réponse 6 du forum climatisation

Groupe extérieur clim Sanyo en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Apparemment, vos photos se sont déplacées en question 2291, réponse 8 : Panne carte climatiseur Sanyo Fort bien, car elles y sont moins floues... :-)

Machine coupée au tableau électrique, mesurez en Volts DC entre C et E. Normalement vous devriez trouver 0V (puisque c'est coupé). Passez en mode ohmmètre et testez à nouveau. Si vous trouvez aussi 0 ou presque, l'IGBT est mort.

Si c'est le cas, dessoudez sa broche centrale, à l'endroit "O". Si vous êtes adroit, et pour ne pas démonter la carte, vous pouvez faire fondre la soudure et appuyer sur le bout de la patte avec une aiguille pour la faire disparaître en dessous. Vérifiez qu'entre C et E vous n'avez plus 0 ohm mais beaucoup plus, voire l'infini. Puis vous remettez le jus et mettez la clim en marche. Si le ventilo et le compresseur démarrent, alors coupez à nouveau le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans le PFC. Cette manip aura prouvé le cas échéant que l'ensemble (hors PFC) remarche.

Bonne chance, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
igbt clim sanyo

03 septembre 2017 à 00:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Panne carte groupe extérieur pompe à chaleur Sanyo
    N°9499 : Bonjour. Après avoir parcouru ce forum et être tombé sur des problèmes similaires, je viens à mon tour poster une demande d'aide pour un problème de clim. Plus précisément il s'agit d'une pompe à chaleur Sanyo double...
  • 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
    N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
  • 7. Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
    N°3631 : Bonjours à tous. Me voici de nouveau sur le forum. Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui :...
  • 8. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
    N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
  • 9. Panne clim mural Sanyo voyant rouge clignote
    N°488 : Bonjour, j'ai une climatisation Sanyo ref KRV123 EHFP, lorsque je la mets en service avec la télécommande il y a le voyant rouge du mural qui clignote en rouge, la soufflerie fonctionne, mais le groupe extérieur ne se met jamais...
  • 10. Panne groupe Sanyo CMRV3144EH
    N°5106 : Bonjour à tous. J'ai 1 groupe Sanyo CMRV3144EH extérieur avec 4 splits intérieurs. Panne en juillet cette année. Il fait chaud on demande le maximum à la climatisation. Ça disjoncte au disjoncteur général du...
>>> Résultats suivants pour : Groupe extérieur clim Sanyo en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite