Bonsoir.
Ma Pac Technibel phrt115 tourne sans arrêt.
Sur mon boîtier de commande MCE8 la température de consigne demander est de 19 mais si je ne l’arrête pas la température de la maison est à 21 22 degrés.
Que je demande 19 ou 17 la température monte à 22 degrés.
Le phénomène s’aggrave surtout quand la température baisse en dessous de 0 degrés.
J’ai comme une impression que la régulation ne se fais plus.
Avez-vous des pistes pour me dépanner ?
Cordialement.
Ma Pac Technibel phrt115 tourne sans arrêt.
Sur mon boîtier de commande MCE8 la température de consigne demander est de 19 mais si je ne l’arrête pas la température de la maison est à 21 22 degrés.
Que je demande 19 ou 17 la température monte à 22 degrés.
Le phénomène s’aggrave surtout quand la température baisse en dessous de 0 degrés.
J’ai comme une impression que la régulation ne se fais plus.
Avez-vous des pistes pour me dépanner ?
Cordialement.
15 décembre 2022 à 17:51

Bonjour.
Je viens d’avoir le même problème que vous.
Début de semaine l’erreur est apparue (lundi) erreur 40 sur echbt210 et sur l’Aqua set erreur ppe (défaut débit d’eau).
J'ai rajouté de l’eau dans l’installation et c’est réparti.
Cette nuit la PAC s’est mise en erreur malgré la coupure électrique rajout d’eau dans l’installation elle ne voulait pas redémarrer.
J’avais une sonde d’occasion que j’avais achetée sur un site d’annonce.
Je viens de l’installer (sonde SD1) et la PAC fonctionne de nouveau si ça peut vous aider.
Cordialement.
Je viens d’avoir le même problème que vous.
Début de semaine l’erreur est apparue (lundi) erreur 40 sur echbt210 et sur l’Aqua set erreur ppe (défaut débit d’eau).
J'ai rajouté de l’eau dans l’installation et c’est réparti.
Cette nuit la PAC s’est mise en erreur malgré la coupure électrique rajout d’eau dans l’installation elle ne voulait pas redémarrer.
J’avais une sonde d’occasion que j’avais achetée sur un site d’annonce.
Je viens de l’installer (sonde SD1) et la PAC fonctionne de nouveau si ça peut vous aider.
Cordialement.
04 mars 2022 à 15:25