patrick131
Membre inscrit
patrick131
3 messages
Bonjour.

Je possède une pompe à chaleur Technibel PHR115 FAC ? depuis deux jours une alarme E40 met ma PAC en défaut.
Après des recherches j'ai constaté que ce défaut était lié à la sonde SD1 qui est la mesure de la température entrée d'eau.

Quand je mesure la sonde elle est dans les normes (12K).
Je l'ai inversé avec une autre identique pas de résultat.
J'ai démonté et nettoyé la platine A1 (transfo et relai) ainsi que l'ECH 210 bdt.
Parfois elle redémarre 30mn/2h mais c'est rare et elle se met en défaut E40 que je ne peux pas acquitter...
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci.
25 février 2022 à 18:52
Réponse 1 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Qui vous dit que la sonde est bonne ? 2 k correspond à quoi pour quelle température ?
Chaque constructeur a ses mesures pour les sondes, et parfois suivant la réf de la machine.
Ce qui devrait correspondre pour 12 Koms à 20-21°C env d'après un tableau wesper.
Il se peut aussi que la sonde soit bonne mais que le réseau soit emboué.
26 février 2022 à 12:04
Réponse 2 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

patrick131
Membre inscrit
patrick131
3 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la valeur de la sonde je me fie au tableau présent dans ma notice qui m'indique que ma sonde doit être à 12090 ohms pour 20° ce qui correspond à la température du tuyau d'entrée.
Ma sonde est posée dans un logement sur le tuyau avec de la pâte thermique et n'a pas de contact avec l'eau.
J'ai un vase décanteur que j'ai purgé mais l'eau était claire...
Ce matin elle a tourné 10 mn et rideau...
26 février 2022 à 12:44
Réponse 3 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Il faut retirer cette sonde, la déconnecter (hors tension), puis effectuer trois mesures, une dans la main 32°c env qui vous donnera une valeur, une à température ambiante, et une à 0°C de l'eau glacée du congélateur, à l'aide du tableau voir si les valeurs temp/ohms sont corrects.
Si OK, ce n'est pas parce-que l'eau est claire, que le réseau n'est pas emboué. La pompe de circulation peut aussi avoir un problème, si vous avez un manomètre amont /aval voir la différence de pression.
27 février 2022 à 16:36
Réponse 4 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

patrick131
Membre inscrit
patrick131
3 messages
Bonjour.
La sonde est OK sur plusieurs mesures et conforme au tableau de correspondance du fabricant.
Par contre quand je vais dans les paramètres pour vérifier les valeurs des températures des sondes, les quatre sondes T01, 02, 03 et 04 affichent un code erreur (err).
01 mars 2022 à 18:35
Réponse 5 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

milan79
Membre inscrit
milan79
2 messages
Bonjour.
Je viens d’avoir le même problème que vous.
Début de semaine l’erreur est apparue (lundi) erreur 40 sur echbt210 et sur l’Aqua set erreur ppe (défaut débit d’eau).
J'ai rajouté de l’eau dans l’installation et c’est réparti.
Cette nuit la PAC s’est mise en erreur malgré la coupure électrique rajout d’eau dans l’installation elle ne voulait pas redémarrer.

J’avais une sonde d’occasion que j’avais achetée sur un site d’annonce.
Je viens de l’installer (sonde SD1) et la PAC fonctionne de nouveau si ça peut vous aider.
Cordialement.
04 mars 2022 à 15:25
Réponse 6 du forum-climatisation-climatiseur

Problème E40 climatiseur Technibel

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, avec la même procédure contrôler toutes les sondes.
05 mars 2022 à 15:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Cause alarme E01PAC Technibel PRH11
    N°753 : Bonjour. Quelle serait la cause alarme E01 H. P PAC Technibel PRH11. Merci de me répondre.
  • 2. Fonctionnement climatiseur Technibel SCDF 134C5IAA
    N°6972 : Bonjour. Je possède un climatiseur déconnectable de marque Technibel modèle SCDF 134 C5IAA, je l'ai utilisé en tout 3 mois + 3 mois et il date de 2 ans 1/2. Je ne l'ai jamais déconnecté, cette fois je veux le faire et le...
  • 3. Vibrations climatiseur Technibel newrêve wifi 10
    N°6690 : Bonjour, J'ai fait installer par un chauffagiste un climatiseur Technibel newrêve wifi 10 en juin dernier. Le niveau de bruit moyen paraît élevé et par moments cet appareil se met à vibrer fortement pendant 2 à 3 secondes...
  • 4. Problème bruit climatiseur Technibel
    N°4473 : Bonsoir, J'ai un problème avec mon climatiseur Technibel. Il fait un bruit d'enfer, comme si les pales du ventilateur frottaient sur quelque chose. Après vérification sur le groupe extérieur celui-ci est tout givré. Ce...
  • 5. Vitesses splits climatiseur tri-split Technibel
    N°9484 : Bonjour. J'ai un climatiseur tri-split Technibel qui a une dizaine d'années en R 41410 et qui fonctionne bien. Cependant, le problème est que la vitesse la plus basse est trop élevée, ce qui le rend bruyant. J'ai une autre...
  • 6. Problème climatiseur Technibel SCDF 134C
    N°2790 : Bonjour, Je possède une clim mobile Technibel SCDF 134C avec Split, que j'ai installée comme une clim fixe avec le groupe à l’extérieur. Elle fonctionne bien mais par moment, elle ne produit plus de froid, le ventilateur...
  • 7. Climatiseur mobile Technibel SCDF 134C déconnectable ?
    N°3366 : Bonjour. J'envisage d'acheter un climatiseur mobile Technibel SCDF avec split extérieur. J'ai lu dans la documentation qu'il est dit "déconnectable". Est-ce que cela signifie que je peux déconnecter autant de fois que je le...
  • 8. Panne bi-split clim Technibel ne fait plus de chaud
    N°2605 : Bonjour, J'ai installé une clim réversible Technibel en bi-split, elle ne produit pas ou très peu de chaud alors que je suis en demande. J'en ai une qui tourne légèrement et une qui tourne mais qui se coupe au bout d'une...
  • 9. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
  • 10. Extension climatiseur Technibel SCDF32
    N°7672 : Bonjour. Je possède le climatiseur split mobile Technibel SCDF32 avec un raccord de base de 2 mètres, ce qui est trop juste pour mon besoin. J'aimerais savoir s'il n'est possible d'ajouter une extension de 4m aux 2m de base...
>>> Résultats suivants pour : Problème E40 climatiseur Technibel >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationconseils depannage climatiseursclimatisation ecologieevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite