Bonjour PL,
Pour le poids de la charge je suis formel car je me suis renseigné auprès de Airton et de plus le poids est renseigné sur la plaque signalétique de l'unité extérieure.
Pour le bouchon je l'ai mis après une 1/2 h de marche et pour le détecteur de fuite c'est un petit compresseur qui envoie de l'air en millibar dans le circuit environ 50mb ensuite on ferme une vanne entre le compresseur et le mano et si celui ne chute pas en pression cela veut dire qu'il n'y a pas de micro fuite.
Cet appareil m'a été prêté par un ancien plombier et m'a dit qu'il fallait contrôler les fuites de gaz ainsi, si vous pensez que la méthode n'est pas bonne merci de me le signaler.
Cordialement.
Pour le poids de la charge je suis formel car je me suis renseigné auprès de Airton et de plus le poids est renseigné sur la plaque signalétique de l'unité extérieure.
Pour le bouchon je l'ai mis après une 1/2 h de marche et pour le détecteur de fuite c'est un petit compresseur qui envoie de l'air en millibar dans le circuit environ 50mb ensuite on ferme une vanne entre le compresseur et le mano et si celui ne chute pas en pression cela veut dire qu'il n'y a pas de micro fuite.
Cet appareil m'a été prêté par un ancien plombier et m'a dit qu'il fallait contrôler les fuites de gaz ainsi, si vous pensez que la méthode n'est pas bonne merci de me le signaler.
Cordialement.
14 décembre 2012 à 10:26

Bonjour,
J'ai voulu démarrer ma clim cette année le compresseur tourne mais pas de chaud à l'intérieur.
En téléphonant au SAV Airton ils m'ont demandé de voir à la purge s'il y avait du gaz et voilà plus de gaz, donc j'ai branché un détecteur de fuite en millibar sur la valve de remplissage, et là pas de fuite, donc j'en ai déduit que j'avais une fuite à la valve. Ensuite j'ai fait le vide pendant 45 min et recharge 1.5kg de gaz, j'ai mis un bouchon avec un joint sur la valve et j'ai mis en route. Cela a bien fonctionné pendant 2 heures et après plus rien.
Pendant le fonctionnement ma HP était de 35 bars, j'ai fait ma charge avec une température extérieure de 5°.
Je me demande si mon mode opératoire est bon, sinon merci de me donner des conseils.
J'ai voulu démarrer ma clim cette année le compresseur tourne mais pas de chaud à l'intérieur.
En téléphonant au SAV Airton ils m'ont demandé de voir à la purge s'il y avait du gaz et voilà plus de gaz, donc j'ai branché un détecteur de fuite en millibar sur la valve de remplissage, et là pas de fuite, donc j'en ai déduit que j'avais une fuite à la valve. Ensuite j'ai fait le vide pendant 45 min et recharge 1.5kg de gaz, j'ai mis un bouchon avec un joint sur la valve et j'ai mis en route. Cela a bien fonctionné pendant 2 heures et après plus rien.
Pendant le fonctionnement ma HP était de 35 bars, j'ai fait ma charge avec une température extérieure de 5°.
Je me demande si mon mode opératoire est bon, sinon merci de me donner des conseils.
12 décembre 2012 à 19:03