Profil du membre Milou27
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Milou27 sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Merci Dididam.
Je ne connais pas le modèle de la pompe installée.
J'ai contacté ce matin l'entreprise qui l'a installée (un chauffagiste qui faut aussi la clim) qui m'a certifié qu'on ne pouvait pas déplacer la pompe de relevage dans les combles (30 cm au-dessus) puisqu'elle ne pouvait pas aspirer l'eau comme le ferait une pompe aspirante.
Pour la clim de la salle de séjour, il me propose à la place d'évacuer l'eau à l'extérieur par un tuyau qui traverse le mur proche, Comme c'est le cas actuellement pour les 2 unités reliées ensemble à un tuyau d'évacuation de 10 mètres en passant par le mur situé à l'opposé de l'installation des 2 unités.
Je trouve bizarre qu'une pompe de relevage ne puisse pas aspirer l'eau stockée 30 cm plus bas !
Mais comme je n'y connais rien je suis obligé de faire confiance.
Je prends note de la référence de votre pompe silencieuse Refco combi.
Cordialement.
Je ne connais pas le modèle de la pompe installée.
J'ai contacté ce matin l'entreprise qui l'a installée (un chauffagiste qui faut aussi la clim) qui m'a certifié qu'on ne pouvait pas déplacer la pompe de relevage dans les combles (30 cm au-dessus) puisqu'elle ne pouvait pas aspirer l'eau comme le ferait une pompe aspirante.
Pour la clim de la salle de séjour, il me propose à la place d'évacuer l'eau à l'extérieur par un tuyau qui traverse le mur proche, Comme c'est le cas actuellement pour les 2 unités reliées ensemble à un tuyau d'évacuation de 10 mètres en passant par le mur situé à l'opposé de l'installation des 2 unités.
Je trouve bizarre qu'une pompe de relevage ne puisse pas aspirer l'eau stockée 30 cm plus bas !
Mais comme je n'y connais rien je suis obligé de faire confiance.
Je prends note de la référence de votre pompe silencieuse Refco combi.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 19:28

Bonjour.
Je rencontre le même problème que celui évoqué par BluesyPete (en haut de la page).
J'ai fait installer une clim réversible HITACHI (bi-splits) avec une pompe de relevage pour chaque unité intérieure.
La pompe se met en route toutes les 100 secondes et fonctionne pendant 4 secondes en émettant un bruit relativement bruyant quand la clim fonctionne en mode silence.
C'est agaçant d'entendre ce bruit dans le silence d'une chambre.
Savez-vous si la pompe peut être déplacée dans les combles juste au-dessus de l'unité (à 30 cm) sans qu'il faille entreprendre des travaux coûteux.
Merci de votre attention.
Je rencontre le même problème que celui évoqué par BluesyPete (en haut de la page).
J'ai fait installer une clim réversible HITACHI (bi-splits) avec une pompe de relevage pour chaque unité intérieure.
La pompe se met en route toutes les 100 secondes et fonctionne pendant 4 secondes en émettant un bruit relativement bruyant quand la clim fonctionne en mode silence.
C'est agaçant d'entendre ce bruit dans le silence d'une chambre.
Savez-vous si la pompe peut être déplacée dans les combles juste au-dessus de l'unité (à 30 cm) sans qu'il faille entreprendre des travaux coûteux.
Merci de votre attention.
24 juillet 2021 à 12:15