Question Forum Climatisation : Relevage des condensats par pompes

BluesyPete
Membre inscrit
BluesyPete
7 messages
Bonjour aux experts de la clim,

Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des disjoncteurs du tableau électrique) pendant plusieurs semaines.

Nous avons remis en service notre installation il y a peu, afin de l’utiliser en mode refroidissement.

Or, nous constatons depuis, que les deux unités intérieures Hitachi RAK-18RPB produisent un grondement assez fort qui ne dure que quelques secondes, mais qui se répète à intervalle variant entre quelques dizaines de secondes sur l’une des unités et plusieurs minutes sur l’autre. Ce bruit ne ressemble pas à celui produit lors du relevage de l'eau.

Ce bruit qui provient des pompes de relevage des condensats, intervient au bout de 10 à 30 minutes de fonctionnement et ce, quelle que soit la vitesse des ventilateurs en mode refroidissement, en mode auto+refroidissement ou en mode puissance+refroidissement, en mode déshumidification ou même en mode ventilation !

Le phénomène perdure même après l’arrêt de la fonction sélectionnée et de la programmation, mais a une fréquence moins élevée avant de s’espacer puis de s’arrêter !

Après des tests sur plusieurs jours et pendant plusieurs heures en mode refroidissement, puis en mode chauffage, il s’avère que le phénomène ne se produit pas en mode chauffage. Il ne s’était d’ailleurs jamais manifesté pendant l’hiver, les pompes se déclenchant alors uniquement au démarrage (lors du dégivrage je pense).

En conclusion, à cause de ce bruit répétitif (ça tape sur les nerfs) le système est, en l’état, inutilisable pour refroidir nos chambres, en particulier la nuit, ce pourquoi il a pourtant été installé !

J'ignore quelle est (environ) la production de condensat en litres/heure, mais à mon avis il est anormal que les UI doivent évacuer des condensats toutes les 20 secondes !

Qu'en pensez-vous ? Merci.
Dois-je approvisionner des bouchons d'oreilles pour dormir lors des nuits de canicule à venir ? lol
07 juin 2018 à 10:24
Réponse 1 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Déjà les unités intérieures de climatisation ne produisent des condensats qu'en mode froid.
Le bruit que vous entendez est très certainement vos pompes de relevage qui sont HS.
Elles se mettent en route mais n'aspirent plus.
Cordialement.
07 juin 2018 à 13:04
Réponse 2 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

BluesyPete
Membre inscrit
BluesyPete
7 messages
Bonjour,
Merci pour cette réponse.
J'imaginais bien que la production de condensats était liée au mode froid.
D'où mon étonnement d'entendre un bruit de pompe ... en mode ventilation par exemple.
Par contre, je n'imagine pas que des pompes installées en février soient déjà HS en mai.
Peut-être un problème dans le circuit qui fait que les pompes aspirent de l'air ?
Ce qui n'explique pas pourquoi elles se déclenchent si fréquemment ...
Mystère !
07 juin 2018 à 13:42
Réponse 3 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Je ne connais pas votre installation, mais une pompe se met en route lorsque le contacteur de surplus d'eau est à son plus haut niveau.
Je pense qu'il y a un problème de pose. Mais si ce sont des pompes avec bac préalable et qu'elles ont tournée à sec, elles sont HS.
Cordialement.
07 juin 2018 à 18:21
Réponse 4 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas d'accord AAC, si les pompes se mettent en service à intervalles réguliers plus ou moins courts ou longs, c'est qu'elles fonctionnent, car pas de fuites constatées.
Par contre, il est normal que ce phénomène de mise en route de ces pompes ne se produise pas en mode chaud.
Il faut savoir qu'en mode froid on déshumidifie une pièce, si vous mettez une température trop basse la deshu sera très intense en fonction du taux d'humidité dans l'air, ce qui est à peu près le cas partout en France et en Europe en ce moment, ce qu'il faut c'est mettre une température de confort 23/24°C laisser cette température et la clim en fonctionnement une fois l'Hu % descendue et stabilisée, les pompes de relevage ne devraient pratiquement plus fonctionner, bien sûr ne pas ouvrir les fenêtres lors du fonctionnement sinon on repart à 0.
07 juin 2018 à 20:01
Réponse 5 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes


Invité
invité
Bonjour,
Si votre pompe de relevage a été remplacée en février probablement qu'elle est mal dimensionnée ou que le réglage du flotteur n'est pas correct.
Cordialement.
07 juin 2018 à 22:40
Réponse 6 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

BluesyPete
Membre inscrit
BluesyPete
7 messages
Bonjour,

Merci à tous pour ces réponses ... qui partent un peu dans tous les sens.
Je précise donc que :
1) l'installation est neuve (février 2018)
2) elle est constituée d'une UE HITACHI RAM-40NP2B et de 2 UI HITACHI RAK-18RPB chacune avec sa pompe de relevage.

La hauteur de relevage est inférieure à 2 m (évacuation par les chatières du toit), mais la distance de la canalisation (tuyau souple PVC) est d'environ 3 m à partir de la pompe.

Le système a donné satisfaction en mode chaud et il n'a été essayé en mode froid que pendant quelques heures.
Je rappelle que les pompes ne se déclenchent qu'au bout de quelques minutes en mode froid (ce qui me semble déjà anormal car - à mon avis de béotien - la production de condensat doit exiger plus de temps) et même en mode ventilation (ce qui me semble là complètement bizarre).

Ce qui parait possible c'est que les pompes aspirent de l'air, mais alors qu'est-ce qui déclenche leur démarrage ?
Et est-ce suffisant pour détruire les 2 pompes après moins de 2 heures de fonctionnement ?
Le mystère reste entier.
Merci à tous.
08 juin 2018 à 21:32
Réponse 7 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Il existe deux sortes de pompes de relevage, celles bi bloc avec réservoir et celles à diaphragme sans réservoir.
Celles avec réservoir se mettent en route lorsque le niveau d'eau qui entre dans le réservoir est au niveau haut, celle à diaphragme sans réservoir se déclenche par la différence de température de la pièce et la température de soufflage même si il n'y a aucune production d'eau. Ces dernières peuvent fonctionnaient à sec et sont silencieuses.
Peut-être que vos pompes de relevage ont été mal calées (contre une poutre par exemple) et que le bruit se répand.
Cordialement.
09 juin 2018 à 07:38
Réponse 8 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

BluesyPete
Membre inscrit
BluesyPete
7 messages
Bonjour,
Les pompes sont des GOTEC Tattoo 10.
Elles ont été montées à la sortie des UI et sont données pour aspirer au maxi à 1,5 m et évacuer jusqu'à 8 m.
Peut-être serait-il préférable (pour le bruit) quelles soient déplacées dans les combles (moins d'1 m au-dessus) si c'est possible ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
09 juin 2018 à 18:54
Réponse 9 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Effectivement il est fortement recommandé de déporter la pompe dans les combles.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:45
Réponse 10 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes


Invité
invité
Bonjour.
Je suis tout à fait d'accord, il faut déporter les pompes dans les combles.
24 juillet 2019 à 15:27
Réponse 11 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Je rencontre un problème similaire (qui a fait l'objet d'un post) avec une installation DAIKIN et sur mes 3 unités équipées de pompe de relevage REFCO (très silencieuse).
Je constate sur 1 seule unité que par moment (environ toutes les 10mn) alors que la pompe devrait s'arrêter car le niveau bas dans le capteur de niveau est atteint, celle-ci continue à tourner et de l'air est aspiré créant un bruit de gargouillis très désagréable qui m'obligeait à couper l'unité la nuit.
L'installateur sèche sur ce problème, a monté une pompe ASPEN mini aqua (détecteur magnétique) qui ne produit pas de cavité mais qui se met en route toutes les 2 minutes en faisant un bruit tel que je ne peux pas utiliser l'unité la nuit.
Mon installateur a remis la pompe REFCO de façon similaire aux autres unités mais le gargouillis est toujours présent mais le désagrément est plus supportable qu'avec la pompe ASPEN. J'ai mis en demeure mon installateur de trouver une pompe silencieuse, qui ne cavite pas. Voilà où j'en suis.
La seule différence notable entre la pompe de l'unité qui pose problème pas rapport aux autres est que le capteur de niveau est directement connecté directement à la sortie du bac receveur de condensats.
Dans les autres unités le détecteur de niveau est relié à la sortie par un tuyau qui fait environ 60 cm.
L'hypothèse que je vais demander à mon installateur de vérifier ; le tuyau de jonction entre le capteur et la sortie du receveur de condensats ne constitue pas une réserve d'eau complémentaire qui évite l'aspiration d'air dans le circuit.
L'autre alternative est de remettre une pompe ASPEN et d'éloigner la pompe de notre chambre mais la réalisation est plus difficile.
En dernier ressort je serais obligé pour la nuit de mettre en volant un système gravitaire. Quand je considère le prix de l'installation cette situation serait inacceptable.
24 juin 2021 à 21:15
Réponse 12 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

Milou27
Membre inscrit
Milou27
2 messages
Bonjour.

Je rencontre le même problème que celui évoqué par BluesyPete (en haut de la page).
J'ai fait installer une clim réversible HITACHI (bi-splits) avec une pompe de relevage pour chaque unité intérieure.

La pompe se met en route toutes les 100 secondes et fonctionne pendant 4 secondes en émettant un bruit relativement bruyant quand la clim fonctionne en mode silence.
C'est agaçant d'entendre ce bruit dans le silence d'une chambre.

Savez-vous si la pompe peut être déplacée dans les combles juste au-dessus de l'unité (à 30 cm) sans qu'il faille entreprendre des travaux coûteux.
Merci de votre attention.
24 juillet 2021 à 12:15
Réponse 13 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour.
Ce message fait suite à mon précédent message du 24 juin. J'ai fait installer le senseur de niveau à l'intérieur de l'UI (comme sur les 2 UI qui n'émettent aucun gargouillis). Le problème était toujours présent.
J'ai modifié le parcours du tuyau entre le senseur et la pompe en positionnant une partie du tuyau plus bas que le senseur.
En observant l'aspiration entre le senseur et la pompe, je constate de temps en temps quelques bulles d'air mais qui ne suffisent pas à créer de cavitation (désamorçage de la pompe).
Enfin nous pouvons laisser UI de notre chambre en fonctionnement permanent toute la nuit. La pompe Refco Combi étant inaudible aucun bruit ne trouble notre sommeil. smilesmile
25 juillet 2021 à 10:08
Réponse 14 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour Milou27.

Il faut regarder la doc de la pompe. Mais une indication est donnée sur la longueur du tuyau livré avec la pompe.
Mais sur certaines pompes plusieurs mètres sont possibles.
En tout cas un éloignement d'au moins 30 cm voire plus et le positionnement de la pompe dans un caisson en matière isolante phoniquement devrait atténuer grandement le bruit de la pompe.
Pour info j'utilise des pompes Refco Combi dont on constate le fonctionnement uniquement par le voyant tellement elles sont silencieuses.

Didier.
25 juillet 2021 à 10:21
Réponse 15 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

Milou27
Membre inscrit
Milou27
2 messages
Merci Dididam.
Je ne connais pas le modèle de la pompe installée.

J'ai contacté ce matin l'entreprise qui l'a installée (un chauffagiste qui faut aussi la clim) qui m'a certifié qu'on ne pouvait pas déplacer la pompe de relevage dans les combles (30 cm au-dessus) puisqu'elle ne pouvait pas aspirer l'eau comme le ferait une pompe aspirante.

Pour la clim de la salle de séjour, il me propose à la place d'évacuer l'eau à l'extérieur par un tuyau qui traverse le mur proche, Comme c'est le cas actuellement pour les 2 unités reliées ensemble à un tuyau d'évacuation de 10 mètres en passant par le mur situé à l'opposé de l'installation des 2 unités.

Je trouve bizarre qu'une pompe de relevage ne puisse pas aspirer l'eau stockée 30 cm plus bas !
Mais comme je n'y connais rien je suis obligé de faire confiance.

Je prends note de la référence de votre pompe silencieuse Refco combi.
Cordialement.
26 juillet 2021 à 19:28
Réponse 16 du forum climatisation

Relevage des condensats par pompes

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour Milou27.
En fait une pompe de relevage est constituée d'un détecteur de niveau et d'une pompe.
Lorsque le niveau d'eau est haut dans le détecteur, la pompe se met en route et s'arrête quand le niveau bas est atteint.
Le détecteur doit être positionné plus bas que le bac récupérateur de l'UI.
Si la pompe de relevage est monobloc, il n'est pas possible de la déplacer.
Par contre si le détecteur et la pompe sont séparés, la pompe peut être déplacée sans problème.

Didier.
27 juillet 2021 à 08:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompes relevage bruyantes
    N°47 : Bonjour, J'ai fait installer récemment une climatisation réversible multisplit Mitsubishi par un installateur professionnel. L'évacuation des condensats se fait par gravité sur l'unité du rez-de-chaussée (pas de problème) et...
  • 2. Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
    N°9422 : Bonjour. J'ai une clim quadrisplit installée l'an dernier par un installateur qui a juste fait le job mais qui ne connait pas bien le matos. J'ai 4 unités intérieures LG à l'étage, une dans chacune des 4 chambres et une...
  • 3. Pompes de relevage à faible durée de vie
    N°2031 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec les pompes de relevage de mes splits muraux. Installation de 5 ans, 7 splits muraux LG, 1 pompe tombée en panne en 2011, et 2 qui tombent en panne aujourd’hui !!! Cette faible...
  • 4. Gel eau pompe de relevage et tuyau évacuation condensats
    N°7056 : Bonjour. Cet hiver mes pompes de relevage et les tuyaux d'évacuation des condensats ont gelé dans mon grenier non isolé. Il n'y a pas eu de dégâts mais l'installation est neuve et je pense que les tuyaux vont...
  • 5. Déplacement pompe de relevage des condensats
    N°6317 : Bonjour à toutes et à tous. Nos chambres sont équipées de clim (pompe à chaleur air/air avec un split dans chaque pièce) les pompes de relevage des condensats font du bruit quand elles évacuent les condensats. J'ai donc...
  • 6. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
    N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
  • 7. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
  • 8. Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats
    N°6905 : Bonjour à tous. J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des...
  • 9. Défaillance flotteur pompe de relevage
    N°7861 : Bonjour à tous. Je viens de poser un bi-split avec les UI dos à dos décalées de 30cm sur une cloison brique. Jusque là pas de souci, je pose les pompes de relevage du même côté, je mets les clim en route et là...
  • 10. Pompe de relevage assez bruyante
    N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Relevage des condensats par pompes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationbricovideo astuces de bricolageevacuation climatisation conduit composant electronique cms



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite