Bonjour à tous.
C’est fini pour ce climatiseur, j’ai déjà dessoudé le microcontrôleur de module IPM et je le teste avec un multimètre sur continuité diode.
Je mets la borne rouge du multimètre sur VSS et la borne noire sur VDD, cela me donne une mauvaise jonction de l’ordre de 120.
Alors je constate que le microcontrôleur est grillé, c’est pour cela que le phénomène passe en baisse d'alimentation dans un IPM pour le microcontrôleur.
Merci à tous pour votre aide.
C’est fini pour ce climatiseur, j’ai déjà dessoudé le microcontrôleur de module IPM et je le teste avec un multimètre sur continuité diode.
Je mets la borne rouge du multimètre sur VSS et la borne noire sur VDD, cela me donne une mauvaise jonction de l’ordre de 120.
Alors je constate que le microcontrôleur est grillé, c’est pour cela que le phénomène passe en baisse d'alimentation dans un IPM pour le microcontrôleur.
Merci à tous pour votre aide.
26 juillet 2017 à 08:45

Bonjour.
Nettoyage du circuit réfrigérant dans l'unité extérieure
Et j'ai déjà branché un compresseur au refoulement mais je trouve que ce n'est pas bouché.
Merci.
Nettoyage du circuit réfrigérant dans l'unité extérieure
Et j'ai déjà branché un compresseur au refoulement mais je trouve que ce n'est pas bouché.
Merci.
22 juillet 2017 à 10:20

Si votre installation est une inverter et que le groupe commence par démarrer le compresseur ensuite le ventilateur, puis coupe le compresseur puis le ventilateur comme vous l'indiquez plus haut, alors, PL a raison pour le manque de gaz.
Ceci est mon cas.
Après essai de charger le gaz, je constate que le compresseur fonctionne en régime bas, alors il accepte pas de gaz, c'est mon cas maintenant.
Je vais essayer de nettoyer le circuit et je vous dis ce qui se passe.
Ceci est mon cas.
Après essai de charger le gaz, je constate que le compresseur fonctionne en régime bas, alors il accepte pas de gaz, c'est mon cas maintenant.
Je vais essayer de nettoyer le circuit et je vous dis ce qui se passe.
19 juillet 2017 à 10:35

Merci de votre réponse, je vais essayer et je vous donne des nouvelles.
A propos d'un test hier je constate qu'après tout ce que je décris il coupe le ventilateur et le compresseur et la led clignote 13 fois.
Et après 5 ou 6 minutes il recommence et il fait l'arrêt avec le même défaut.
A propos d'un test hier je constate qu'après tout ce que je décris il coupe le ventilateur et le compresseur et la led clignote 13 fois.
Et après 5 ou 6 minutes il recommence et il fait l'arrêt avec le même défaut.
18 juillet 2017 à 16:07

Bonjour.
J'ai un clim inverter Airton HSU-12HS03 qui démarre mais ne fait pas de froid.
Je constate que le compresseur démarre et fait un arrêt de 10 secondes et continue de redémarrer.
Dans la carte de l'unité extérieure il y a une led marquée err quand le compresseur arrête, elle affiche un clignotement et après le compresseur redémarre et arrête et la led affiche un autre clignotement.
Pour le nombre de clignotements de led :
- 3 clignotements et la 4ème continu
- 4 clignotements et 5ème continu
- 4 clignotements
- 3 clignotements
- 1 clignotements
- 5 clignotements.
J'ai essayé de vérifier les alimentations de l'unité extérieure ça parait bien.
315vdc OK.
12vdc OK.
5vdc OK.
Merci d'avance.
J'ai un clim inverter Airton HSU-12HS03 qui démarre mais ne fait pas de froid.
Je constate que le compresseur démarre et fait un arrêt de 10 secondes et continue de redémarrer.
Dans la carte de l'unité extérieure il y a une led marquée err quand le compresseur arrête, elle affiche un clignotement et après le compresseur redémarre et arrête et la led affiche un autre clignotement.
Pour le nombre de clignotements de led :
- 3 clignotements et la 4ème continu
- 4 clignotements et 5ème continu
- 4 clignotements
- 3 clignotements
- 1 clignotements
- 5 clignotements.
J'ai essayé de vérifier les alimentations de l'unité extérieure ça parait bien.
315vdc OK.
12vdc OK.
5vdc OK.
Merci d'avance.
16 juillet 2017 à 20:07