FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4107

Question Dépannage Climatiseur : Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

modchip
Membre inscrit
modchip
5 messages
Bonjour.

J'ai un clim inverter Airton HSU-12HS03 qui démarre mais ne fait pas de froid.
Je constate que le compresseur démarre et fait un arrêt de 10 secondes et continue de redémarrer.
Dans la carte de l'unité extérieure il y a une led marquée err quand le compresseur arrête, elle affiche un clignotement et après le compresseur redémarre et arrête et la led affiche un autre clignotement.
Pour le nombre de clignotements de led :
- 3 clignotements et la 4ème continu
- 4 clignotements et 5ème continu
- 4 clignotements
- 3 clignotements
- 1 clignotements
- 5 clignotements.
J'ai essayé de vérifier les alimentations de l'unité extérieure ça parait bien.
315vdc OK.
12vdc OK.
5vdc OK.
Merci d'avance.
16 juillet 2017 à 20:07
Réponse 1 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas facile à déterminer vos codes pannes.
Mais apparemment manque de gaz sur votre installation.
A vérifier avec un pro.
17 juillet 2017 à 21:03
Réponse 2 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

modchip
Membre inscrit
modchip
5 messages
Merci de votre réponse, je vais essayer et je vous donne des nouvelles.
A propos d'un test hier je constate qu'après tout ce que je décris il coupe le ventilateur et le compresseur et la led clignote 13 fois.
Et après 5 ou 6 minutes il recommence et il fait l'arrêt avec le même défaut.
18 juillet 2017 à 16:07
Réponse 3 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid


Invité
invité
Bonne soirée à tous.
Je ne connais pas votre modèle ni la signification des codes défaut de cette marque.
Cependant avec un peu de précision sur la séquence arrêt/redémarrage nous serait bien utile.
Si votre installation est une inverter et que le groupe commande par démarrer le compresseur ensuite le ventilateur, puis coupe le compresseur puis le ventilateur comme vous l'indiquez.
Plus haut, alors, PL a raison pour le manque de gaz.

Si la séquence est : démarrage ventilateur puis le compresseur ensuite, arrêt compresseur et arrêt ventilateur (entre le compresseur et le ventilateur une 30aine de secondes de temporisation), dans ce cas votre installation fonctionne en surcharge ou fluidique ou électrique.
Commencez par nettoyer le condenseur avec un jet d'eau puis faites de la demande.
Relevez ce qui se passe exactement sur le groupe et nous transmettre les constatations.
Avec les températures actuelles, les clim arrivent à leur limite.
En espérant que ce n'est dû à une histoire d'échangeur encrassé.
Je suis intervenu aujourd'hui même sur des groupes qui condensaient à 58/59c. funk
Cordialement.
18 juillet 2017 à 20:25
Réponse 4 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

modchip
Membre inscrit
modchip
5 messages
Si votre installation est une inverter et que le groupe commence par démarrer le compresseur ensuite le ventilateur, puis coupe le compresseur puis le ventilateur comme vous l'indiquez plus haut, alors, PL a raison pour le manque de gaz.
Ceci est mon cas.

Après essai de charger le gaz, je constate que le compresseur fonctionne en régime bas, alors il accepte pas de gaz, c'est mon cas maintenant.
Je vais essayer de nettoyer le circuit et je vous dis ce qui se passe.
19 juillet 2017 à 10:35
Réponse 5 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Je vais essayer de nettoyer le circuit et je vous dis ce qui se passe.
Vous voulez faire quoi exactement ??? dizzydizzydizzy
20 juillet 2017 à 19:15
Réponse 6 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

modchip
Membre inscrit
modchip
5 messages
Bonjour.

Nettoyage du circuit réfrigérant dans l'unité extérieure
Et j'ai déjà branché un compresseur au refoulement mais je trouve que ce n'est pas bouché.
Merci.
22 juillet 2017 à 10:20
Réponse 7 du forum climatisation

Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid

modchip
Membre inscrit
modchip
5 messages
Bonjour à tous.
C’est fini pour ce climatiseur, j’ai déjà dessoudé le microcontrôleur de module IPM et je le teste avec un multimètre sur continuité diode.
Je mets la borne rouge du multimètre sur VSS et la borne noire sur VDD, cela me donne une mauvaise jonction de l’ordre de 120.
Alors je constate que le microcontrôleur est grillé, c’est pour cela que le phénomène passe en baisse d'alimentation dans un IPM pour le microcontrôleur.
Merci à tous pour votre aide.
26 juillet 2017 à 08:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Plus de froid sur Clim Airton inverter TAC-12CHSA/ZI
    N°9629 : Bonjour à toutes et à tous. Comme beaucoup de monde, j'ai une clim Airton. Je l'ai installé en 2008 avec le kit Ready Clim. Je n'ai jamais eu de problème depuis ce mois ci et j'en suis super content. (elle est...
  • 2. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 3. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Clim Inverter LG neo plasma fait du froid mais pas du chaud
    N°2571 : Bonjour, Tout est dans le titre... mon climatiseur inverter fait du froid normalement mais si je passe en chaud après le clac de l'électrovanne de l'unité extérieure le compresseur s’arrête et le ventilateur...
  • 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 8. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
    N°80 : J’ai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, l’an dernier et il avait bien fonctionné tout l’été. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. L’unité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
  • 9. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
  • 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
>>> Résultats suivants pour : Clim inverter Airton HSU-12HS03 ne fait pas de froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurclimatisationremplacement climatiseurraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite