OK, je vous remercie de ces précisions, dès que mon état de santé me le permettra je vais voir ça.
30 octobre 2016 à 08:14
forum consulter ce sujet PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

Merci, un grand merci.
J'ai fait 5 secondes sur la touche cancel, j'ai eu le double zéro puis successivement sur cancel, j'ai bien eu le code E5, ensuite j'ai tout coupé, attendu un peu de temps et remis en marche, et là tout est reparti.
Je vous remercie de tous vos conseils, je note ce forum afin de pouvoir le conseiller en cas de besoin à des amis. smile smile
Vous êtes géniale, merci à vous qui faites vivre ce site.
28 octobre 2016 à 16:03
forum consulter ce sujet PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

Publicité

Bonsoir.
C'est une Daikin 5MX90E7V3B1 de 2007, n°1712890, c'est le numéro que j'ai trouvé dans le carter, est-ce bien cela que vous me demandez ?
C'est une air air.
J'ai une télécommande infra rouge par groupe intérieur.
Pour les leds, celle du haut clignote vert, puis la 1 et la 3 restent allumées rouge fixe.
Elles se trouvent dans le carter de l'unité extérieur, sur la carte.
Lorsque je coupe le courant, j'attends 2 à 3 minutes, je le remets, là il se passe des remises en route, c'est à dire que j'entends des bruits genre cliquetis, puis les Leds se remettent toujours en défaut, c'est à dire la 1 et la 3 rouge fixe.
Sur les unités intérieures, au départ de la remise en électricité ça parait normal puis au bout de 1 à 2 minutes le témoin vert clignote et le volet se ferme.
J'espère vous avoir apporté assez de précisions.
Je vous remercie du temps que vous me consacrez.
27 octobre 2016 à 21:59
forum consulter ce sujet PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

Bonjour,

Comme l'an dernier, ma PAC s'est coupée, le technicien m'avait dit que c’était à cause d'une hausse ou baisse de tension.
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
J'ai déjà essayé de disjoncter comme le technicien l'avait fait, mais cela ne suffit pas, les témoins de défaut sont 1 et 3 qui restent allumés rouge.
Merci de votre aide.
27 octobre 2016 à 09:19
forum consulter ce sujet PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.