Question forum dépannage climatisation : PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

moi54
Membre inscrit
moi54
4 messages
Bonjour,

Comme l'an dernier, ma PAC s'est coupée, le technicien m'avait dit que c’était à cause d'une hausse ou baisse de tension.
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
J'ai déjà essayé de disjoncter comme le technicien l'avait fait, mais cela ne suffit pas, les témoins de défaut sont 1 et 3 qui restent allumés rouge.
Merci de votre aide.
27 octobre 2016 à 09:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 471 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
27 octobre 2016 à 10:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.


Invité
invité
Bonjour,
Il nous faudrait plus de précisions : Modèle, type : air/eau, air/air ?
Avez-vous une télécommande filaire ou infrarouge (IR) ?
C'est le premier redémarrage ? Si oui, soyez patient car l'eau doit être certainement en dessous de 18c.
Dans ce cas les résistances chauffent jusqu'à 20 ou 21c avant que le compresseur ne démarre.

Les led dont vous parlez ce sont celles sur la carte de configuration ?
La petite carte avec 4 ou 5 led h1p, h2p, h3p etc. ?
Si oui dites-nous lesquelles en les désignant avec leur nomination ou en précisant par exemple première en partant du haut etc.
Cordialement.
Adelclimatisation
27 octobre 2016 à 19:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Citation :
Il me l'avait remise en marche pour 120 euros, en 5 minutes.
120 euros pour baisser un disjoncteur, ça fait un peu cher... m'enfin, chacun son tarif.

Si vous pouvez donner plus d'infos, quelles sont les diodes qui clignotent ? Côté extérieur ou unité intérieure ? Un numéro de série ? Année d'installation ?
Cordialement.
27 octobre 2016 à 20:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

moi54
Membre inscrit
moi54
4 messages
Bonsoir.
C'est une Daikin 5MX90E7V3B1 de 2007, n°1712890, c'est le numéro que j'ai trouvé dans le carter, est-ce bien cela que vous me demandez ?
C'est une air air.
J'ai une télécommande infra rouge par groupe intérieur.
Pour les leds, celle du haut clignote vert, puis la 1 et la 3 restent allumées rouge fixe.
Elles se trouvent dans le carter de l'unité extérieur, sur la carte.
Lorsque je coupe le courant, j'attends 2 à 3 minutes, je le remets, là il se passe des remises en route, c'est à dire que j'entends des bruits genre cliquetis, puis les Leds se remettent toujours en défaut, c'est à dire la 1 et la 3 rouge fixe.
Sur les unités intérieures, au départ de la remise en électricité ça parait normal puis au bout de 1 à 2 minutes le témoin vert clignote et le volet se ferme.
J'espère vous avoir apporté assez de précisions.
Je vous remercie du temps que vous me consacrez.
27 octobre 2016 à 21:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.


Invité
invité
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez un problème de surcharge compresseur.
Pour confirmer le diagnostic appuyez pendant 5 secondes sur la touche cancel, vous allez avoir un double zéro qui apparaîtra à la place de la température.
Ensuite vous appuyez successivement sur cancel jusqu'à ce qu'un bip long se fasse entendre à ce moment c'est le code défaut actuel.
Dans votre cas vous devez avoir un défaut E5.
Si oui, alors pour une raison qui reste à déterminer votre compresseur monte en intensité ou en température de refoulement.
Puisque vous coupez le jus et que le défaut réapparaît alors même que le compresseur et le ventilateur ne démarre même pas c'est que c'est un problème de capteur. Certainement la sonde qui est HS.
Dans un premier temps jetez un coup d'œil sur les fiches au niveau de la carte.
Ensuite débranchez-les les une après les autres et rebranchez-les après avoir vérifié l'absence de saleté, de trace de charbonnage etc.
Remettez le jus et assurez-vous que la tension EDF ne chute pas en dessous de 190V.
Si OK et que le problème réapparaît immédiatement, alors vérifiez les valeurs ohmiques des sondes et particulièrement celle du refoulement (complétement débranchée, vous devez avoir 5vcc en sortie carte).
Tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation
28 octobre 2016 à 03:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.


Invité
invité
Bonjour à tous.

Votre défaut semble être le code E5 DÉFAUT surcharge du compresseur.
Cause possible :
Quantité insuffisante de réfrigérant.
Dysfonctionnement de la vanne à 4 voies.
Défaillance de la carte électronique de l’unité extérieure.
Mélange d’eau dans la tuyauterie locale.
Défaillance du détendeur électronique.
Vanne d’arrêt défectueuse.
Thermistance du tuyau de refoulement défectueuse.

Cordialement.
28 octobre 2016 à 06:12
Réponse 7 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

moi54
Membre inscrit
moi54
4 messages
Merci, un grand merci.
J'ai fait 5 secondes sur la touche cancel, j'ai eu le double zéro puis successivement sur cancel, j'ai bien eu le code E5, ensuite j'ai tout coupé, attendu un peu de temps et remis en marche, et là tout est reparti.
Je vous remercie de tous vos conseils, je note ce forum afin de pouvoir le conseiller en cas de besoin à des amis. smile smile
Vous êtes géniale, merci à vous qui faites vivre ce site.
28 octobre 2016 à 16:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.


Invité
invité
Bonjour moi54 ainsi qu'à toutes et à tous.

Tant mieux que cela soit reparti, cependant, je dois attirer votre attention sur le fait que le problème n'est pas résolu.
L'échéance a juste été repoussée ultérieurement.
Les manipulations que vous avez faites (cancel puis coupure de courant) ont procédé à une remise à zéro des codes défauts.
Donc, dès lors que les conditions de ré-enclenchement du défaut seront réunis, hélas, le E5 réapparaîtra à nouveau.
Il faut absolument que vous puissiez faire quelques contrôles afin de vous assurer que vous ne mettez pas en danger la santé du compresseur.
Débrouillez-vous pour avoir un multimètre, un thermomètre ou deux et puis nous vous assisterons à réaliser des contrôles préliminaires.

Par ailleurs, avez-vous procédé (comme demandé plus haut), à l’enlèvement des broches et remise en place de celles-ci ?
Si j'insiste là dessus c'est que vous avez une chance sur deux que c'est à ce niveau là que cela se passe.
En effet, chez Daikin la série RZQ, comme la série MX et la serie RR souffrent toutes les 3 des mêmes malfaçons.
Entre autre un mauvais dimensionnement des fiches (le côté femelle n'est pas tout à fait en contact avec le côté mâle) cela se traduit par des défauts : E5, L5, L8, L9 etc.

D'ailleurs, je vous conseille vivement de débrancher/rebrancher les fiches, après avoir pris soin de les nettoyer avec une brosse à dents souple, et un nettoyant électronique.
Ne pas hésiter à faire cette opération une à deux fois/an.
Mettre de l'armaflex sur toutes les sondes du groupe extérieur, cela améliore grandement le fonctionnement et optimise les dégivrages.
Cordialement.
Adelclimatisation
29 octobre 2016 à 12:07
Réponse 9 d'un contributeur du forum

PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas.

moi54
Membre inscrit
moi54
4 messages
OK, je vous remercie de ces précisions, dès que mon état de santé me le permettra je vais voir ça.
30 octobre 2016 à 08:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
    N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
  • 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 8. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 9. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 10. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
    N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin s'est coupée et ne redémarre pas. >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
capacimetre mesure des capacitesbricolage travaux climatisationbricovideo astuces de bricolagepanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite