FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre moiberni

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit moiberni sur le forum Climatisation

moiberni
a posté 1 message sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,

Mon air conditionné fait déclencher le différentiel, j'ai fait quelques tests.

J'ai déconnecté la terre, la clim fonctionne sans problème, pas de déclenchement (ce n'est donc pas un court-circuit)
J'ai connecté le 220 sur le ventilateur, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur l'électrovanne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur le compresseur, déclenchement du différentiel, si débranchement de la terre, il tourne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai testé le condensateur du compresseur avec un capacimètre, il doit faire 50 microfarads et je mesure 47 microfarads.
Possible que le condensateur fasse disjoncter le différentiel ?
J'ai fait un test d'isolement de l'alimentation du compresseur avec un mégohmmètre avec une tension de 500 volts, le test est bon.
Entre les deux fils du compresseur, je mesure 5 ohms. Je ne comprends pas que celui-ci déclenche alors que l'isolement est apparemment bon.
La clim tourne maintenant depuis plus de 2 heures sans raccordement à la terre en mode chauffage et apparemment sans souci.
Avez-vous une idée car je dois absolument raccorder la terre pour une question de sécurité ?
Déjà merci à tous ceux qui pourront m'aider.
16 novembre 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Déclenchement différentiel air conditionné