Question Forum Climatisation : Déclenchement différentiel air conditionné

moiberni
Membre inscrit
moiberni
2 messages
Bonjour,

Mon air conditionné fait déclencher le différentiel, j'ai fait quelques tests.

J'ai déconnecté la terre, la clim fonctionne sans problème, pas de déclenchement (ce n'est donc pas un court-circuit)
J'ai connecté le 220 sur le ventilateur, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur l'électrovanne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai connecté le 220 sur le compresseur, déclenchement du différentiel, si débranchement de la terre, il tourne, pas de déclenchement du différentiel.
J'ai testé le condensateur du compresseur avec un capacimètre, il doit faire 50 microfarads et je mesure 47 microfarads.
Possible que le condensateur fasse disjoncter le différentiel ?
J'ai fait un test d'isolement de l'alimentation du compresseur avec un mégohmmètre avec une tension de 500 volts, le test est bon.
Entre les deux fils du compresseur, je mesure 5 ohms. Je ne comprends pas que celui-ci déclenche alors que l'isolement est apparemment bon.
La clim tourne maintenant depuis plus de 2 heures sans raccordement à la terre en mode chauffage et apparemment sans souci.
Avez-vous une idée car je dois absolument raccorder la terre pour une question de sécurité ?
Déjà merci à tous ceux qui pourront m'aider.
16 novembre 2022 à 21:47
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Déclenchement différentiel air conditionné

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Sur le compresseur il y a 3 enroulement compresseur et non 2 ou vous vous êtes vous branchez en amont sur la carte inverter ? Si sa saute en branchant le compresseur il y a des chance que ce soit lui. Par contre on ne laisse pas tourner une PAC sans terre car si défaut d'isolement vous allez renvoyé du jus sur les cartes et tout ce qui est connecté dessus vous allez vous créer des pannes supplémentaires.
Contrôler bien entre les 3 enroulements directement sur le compresseur.
17 novembre 2022 à 06:38
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Déclenchement différentiel air conditionné

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Clim76 : avec un condo de 50µF, on est sur du tout-ou-rien, donc pas inverter. Cela dit, le compresseur a quand même 3 fils, enroulement direct et enroulement déphasé. Donc 2 mesures de résistance. 5 ohms est une valeur classique.

Berni : Pourquoi ne pas avoir testé le condensateur avec votre mégohmmètre? Entre une cosse et son extérieur, puis entre l'autre cosse et son extérieur? Il peut y avoir un blème à ce niveau, dans ce cas il suffit d'isoler le condo de la masse, l'entourer d'une chambre à air, par ex.
17 novembre 2022 à 10:05
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Déclenchement différentiel air conditionné

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Vous avez une fuite à la terre. Il va falloir procéder par élimination.
Débrancher l'ensemble de vos connecteurs, en prenant bien soin de les repérer puis rebrancher les uns après les autres pour savoir qui est le coupable. Naturellement vous coupez votre alimentation puis vous branchez une connexion vous mettez le courant. Puis vous recommencer couper le jus etc...
En partant de l'alimentation principale et en allant vers le compresseur.

Cordialement.
Maclimatisation.com
17 novembre 2022 à 10:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
    N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
  • 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 3. Pac Daikin fait sauter le différentiel
    N°7240 : Bonjour à tous. J'ai lu sur ce forum des problèmes similaires au lien mais solution visiblement différente... Je vous expose mon problème : Ma pompe à chaleur Air/Air Daikin 4MXS80E7V3B1 de 2006 qui fonctionnait très bien...
  • 4. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
    N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
  • 5. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 6. Question air conditionné et maladies contagieuses
    N°1085 : Depuis que ces maladies (H1 N1) contagieuses se trouvent dans l'air ambiant, je me pose la question sur l'air conditionné traité par une centrale de froid dans un hôtel, le respirons-nous et le partageons-nous avec toute la...
  • 7. Compresseur clim fait disjoncter différentiel
    N°6489 : Bonjour à tous, Climatiseur fait sauter les plombs. Voilà j'ai un petit souci avec ma clim. Celle-ci fait sauter le différentiel du tableau général. C'est une Hitachi ram80qh4 quadri-split qui doit avoir plus de 10...
  • 8. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
    N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
  • 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 10. Déclenchement intempestif ventilateur UE LG
    N°6202 : Bonjour, Avant d'appeler un dépanneur, je viens aux infos. J’ai une unité extérieure (qui dessert 3 splits) qui se met en route toute seule sans aucune action de notre part. J'ai vérifié les 3 UI une à une en les...
>>> Résultats suivants pour : Déclenchement différentiel air conditionné >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationforum depannage climatisationpanne compresseur pompe a chaleurpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite