J'ai pris une valeur qui correspondait à la température au moment du test.
Cela correspondait.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre des valeurs à des températures différentes ?
Cela correspondait.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre des valeurs à des températures différentes ?
02 décembre 2024 à 20:40

Bonjour tout le monde.
Je viens vers vous pour demander votre aide sur une panne concernant mon gainable Atlantic AOYG24KBTB.
L’UE démarre 10s puis s'arrête. Cela reprend au bout de 10mn environ. Après avoir déconnecté le shogun et mis une télécommande filaire UTY-RLRY, plusieurs codes erreur sont apparus. 11.2, 72.1 et "2.1.
Avec le Sav Atlantic, ils m'ont fait remplacer la bobine du détendeur, dont les valeurs ohmiques n'étaient pas bonnes.
Résultat, aucun changement.
Ils m'ont dit de débrancher tous les éléments sur la platine et de vérifier à chaque fois les codes erreur. Résultat, un 71.1 apparaît.
J'ai contrôlé les valeurs ohmiques des sondes, et elles sont toutes bonnes.
Mes tensions en sorties UE sont :
L+N: 240V
1+2: 240V
1+3: oscille entre 160 et 230V AC
2+3: oscille entre 19 et 90V AC et parfois je pars du 35 à 83V DC
je pense fortement à la carte électronique de l’UE, mais au prix que ça coûte, je voudrais tout de même avoir une confirmation
Merci.
Je viens vers vous pour demander votre aide sur une panne concernant mon gainable Atlantic AOYG24KBTB.
L’UE démarre 10s puis s'arrête. Cela reprend au bout de 10mn environ. Après avoir déconnecté le shogun et mis une télécommande filaire UTY-RLRY, plusieurs codes erreur sont apparus. 11.2, 72.1 et "2.1.
Avec le Sav Atlantic, ils m'ont fait remplacer la bobine du détendeur, dont les valeurs ohmiques n'étaient pas bonnes.
Résultat, aucun changement.
Ils m'ont dit de débrancher tous les éléments sur la platine et de vérifier à chaque fois les codes erreur. Résultat, un 71.1 apparaît.
J'ai contrôlé les valeurs ohmiques des sondes, et elles sont toutes bonnes.
Mes tensions en sorties UE sont :
L+N: 240V
1+2: 240V
1+3: oscille entre 160 et 230V AC
2+3: oscille entre 19 et 90V AC et parfois je pars du 35 à 83V DC

je pense fortement à la carte électronique de l’UE, mais au prix que ça coûte, je voudrais tout de même avoir une confirmation

Merci.