Question Forum Dépannage Climatisation : Erreur 11.2 sur clim gainable AOYG24KBTB Atlantic

Mont417
Membre inscrit
Mont417
2 messages
Bonjour tout le monde.

Je viens vers vous pour demander votre aide sur une panne concernant mon gainable Atlantic AOYG24KBTB.
L’UE démarre 10s puis s'arrête. Cela reprend au bout de 10mn environ. Après avoir déconnecté le shogun et mis une télécommande filaire UTY-RLRY, plusieurs codes erreur sont apparus. 11.2, 72.1 et "2.1.

Avec le Sav Atlantic, ils m'ont fait remplacer la bobine du détendeur, dont les valeurs ohmiques n'étaient pas bonnes.
Résultat, aucun changement.
Ils m'ont dit de débrancher tous les éléments sur la platine et de vérifier à chaque fois les codes erreur. Résultat, un 71.1 apparaît.
J'ai contrôlé les valeurs ohmiques des sondes, et elles sont toutes bonnes.
Mes tensions en sorties UE sont :
L+N: 240V
1+2: 240V
1+3: oscille entre 160 et 230V AC
2+3: oscille entre 19 et 90V AC et parfois je pars du 35 à 83V DC shocked
je pense fortement à la carte électronique de l’UE, mais au prix que ça coûte, je voudrais tout de même avoir une confirmation loveliness
Merci.
01 décembre 2024 à 16:15
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Erreur 11.2 sur clim gainable AOYG24KBTB Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pour contrôler les sondes il faut effectuer trois mesures.
Ayant préalablement couper le courant débrancher les sondes UI et UE.
Une dans la main 32°C environ.
Une dans un bol de glaçons proche du 0°C.
Et une ambiante 22-25°C.
Effectuer une comparaison des mesures avec le tableau constructeur.
02 décembre 2024 à 09:20
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Erreur 11.2 sur clim gainable AOYG24KBTB Atlantic

Mont417
Membre inscrit
Mont417
2 messages
J'ai pris une valeur qui correspondait à la température au moment du test.
Cela correspondait.
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de prendre des valeurs à des températures différentes ?
02 décembre 2024 à 20:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
    N°9300 : Bonjour. J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire. J'ai 6 zones au total. Le code erreur peut apparaitre sur une ou...
  • 2. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
    N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
  • 3. Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic
    N°5832 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable mono split Atlantic aoyg14lbla / aryg14lhtbp. J'ai une erreur A1 qui s'affiche quand je demande du chauffage avec une température trop distante de la température ambiante. Cette erreur...
  • 4. Erreur A10 Atlantic Zone Control 200
    N°9343 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant un code erreur A10 qui s'affiche sur la télécommande de mon Zone Control 200 d'Atlantic relié à un gainable Atlantic ARYF 24LBT. Après avoir consulté le dossier de...
  • 5. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
    N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
  • 6. Problème PAC gainable Atlantic
    N°8004 : Bonjour. Et merci d’avance de votre aide, J’ai une unité intérieure ARY30LUAN couplée au départ avec une unité extérieure AOY30LNAWL. La PAC ne fonctionnait pas en mode froid. Les deux premières analyses ont conclu...
  • 7. Gainable clim shogun Atlantic erreur 301
    N°9029 : Bonjour, J'ai un gainable Shogun Atlantic. Aléatoirement, toutes les 24 heures, j'ai l'erreur 301 qui arrive et met l'installation à l'arrêt. C'est un problème de pression dans le gainable. Si j'éteins et rallume, la...
  • 8. PAC Atlantic Fujitsu Erreur 01 clignotement led verte sur télécommande filaire
    N°4441 : Bonjour à tous, Suite à une journée très froide où la température avoisinait - 3 degrés extérieur, je décide d'allumer ma climatisation gainable Atlantic Fujitsu qui était coupée volontairement au tableau électrique...
  • 9. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 10. Code erreur 4 sur climatisation Atlantic ABY 14 RGH
    N°1907 : Bonjour, J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre,...
  • 11. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 11.2 sur clim gainable AOYG24KBTB Atlantic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur clim mitsubishipanne carte electronique unite exterieure 02panne compresseur pompe a chaleurpage en travaux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite