Maison rénovée il y a 4 ans, très bonne isolation ; comme une maison neuve, isolation de 120mm sur les murs, 300 au plafond de l'étage.
Je suis dans la Vienne.
Hier lorsque j'ai constate les arrêts fréquents, température extérieur 0°C, consigne à 21°, en partant d'une température int à 18° avant la mise en marche.
Aujourd'hui lorsque la température est devenue positive à 3°, plus d'arrêt, elle fonctionne sans interruption, la température de sortie du split environ 25 / 30°
Quand ce matin j'ai fait un test de température de chauffe, j'ai mis la consigne à 30°, température de sortie du split à 50°
Je pense donc que ce sont les cycle de dégivrage qui sont réglés comme ça, comme l'explique PL
Je vais la laisser en marche pour voir.
Bonne soirée à tous.
Maison rénovée il y a 4 ans, très bonne isolation ; comme une maison neuve, isolation de 120mm sur les murs, 300 au plafond de l'étage.
Je suis dans la Vienne.
Hier lorsque j'ai constate les arrêts fréquents, température extérieur 0°C, consigne à 21°, en partant d'une température int à 18° avant la mise en marche.
Aujourd'hui lorsque la température est devenue positive à 3°, plus d'arrêt, elle fonctionne sans interruption, la température de sortie du split environ 25 / 30°
Quand ce matin j'ai fait un test de température de chauffe, j'ai mis la consigne à 30°, température de sortie du split à 50°
Je pense donc que ce sont les cycle de dégivrage qui sont réglés comme ça, comme l'explique PL
Je vais la laisser en marche pour voir.
Bonne soirée à tous.
27 janvier 2022 à 19:01

Bonjour.
Je vous remercie pour vos réponses.
Le split est placé au rdc d'une maison rénovée, parfaitement isolée. Le rdc fait 65m², 170m3.
J'ai testé ce matin la température de sortie, en mettant une consigne haute (30°C), la température de sortie est à 50°C
Depuis le milieu de matinée, je ne constate plus d'arrêt, la température extérieure est passée de 0° à 3°, peut-être que c'était le cycle de dégivrage ? Mais je trouve que 10 minutes toutes les 30 ou 45min ça fait beaucoup.
Peut-être aussi que plus on la sollicite, alors que la température extérieur est négative, plus elle fait des dégivrages.
Je vais la surveiller...
Bonne journée.
Je vous remercie pour vos réponses.
Le split est placé au rdc d'une maison rénovée, parfaitement isolée. Le rdc fait 65m², 170m3.
J'ai testé ce matin la température de sortie, en mettant une consigne haute (30°C), la température de sortie est à 50°C
Depuis le milieu de matinée, je ne constate plus d'arrêt, la température extérieure est passée de 0° à 3°, peut-être que c'était le cycle de dégivrage ? Mais je trouve que 10 minutes toutes les 30 ou 45min ça fait beaucoup.
Peut-être aussi que plus on la sollicite, alors que la température extérieur est négative, plus elle fait des dégivrages.
Je vais la surveiller...
Bonne journée.
27 janvier 2022 à 13:44

Bonjour à tous.
Je ne trouve pas de réponse, voici les faits.
J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours seulement.
J'ai voulu la tester en chauffage, elle chauffe mais s'arrête environ toutes les 30min, on entend une circulation de fluide, puis se remet en marche 10min plus tard.
J'ai testé en mettant une température de consigne à 28°, elle chauffe puis s'arrête après 30min, même si la température intérieure de la soude sur l'application est à 24 ou 26 (intérieur 21).
Température extérieure 0 / 1°C.
Alors je ne comprends pas, dégivrage si souvent ? ça ne serait pas normal.
Manque de gaz, elle chauffe bien.
Avez-vous des idées ?
Cordialement.
Je ne trouve pas de réponse, voici les faits.
J'ai une clim Daikin Stylish Bluevolution FTXA50BT/RXA50B R32, 5,8 kWatts, installée depuis juillet, très peu utilisée cet été (la météo...), 3/ jours seulement.
J'ai voulu la tester en chauffage, elle chauffe mais s'arrête environ toutes les 30min, on entend une circulation de fluide, puis se remet en marche 10min plus tard.
J'ai testé en mettant une température de consigne à 28°, elle chauffe puis s'arrête après 30min, même si la température intérieure de la soude sur l'application est à 24 ou 26 (intérieur 21).
Température extérieure 0 / 1°C.
Alors je ne comprends pas, dégivrage si souvent ? ça ne serait pas normal.
Manque de gaz, elle chauffe bien.
Avez-vous des idées ?
Cordialement.
26 janvier 2022 à 21:15