mutoi06250
a posté 9 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour votre réponse.
Mais j'ai déjà démonté... retiré l'insonorisant autour du compresseur... mais je n'ai pas rien vu d'anormal, ni de tuyau qui se touche.
23 mars 2018 à 21:15
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Merci pour vos réponses.
Je poste une vidéo du genre de vibration que je peux avoir.

https://youtu.be/5xFgqB2m4Ns

Ça peut durer de quelques secondes à quelques minutes.
Parfois elles sont moins fortes.
Quand j'appuie sur le côté comme sur la vidéo ça peut réduire les vibrations mais pas toujours.
Merci pour vos idées mais ce bruit devient insupportable !
23 mars 2018 à 06:58
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Publicité

Merci à vous pour vos réponses.

En ce qui concerne la longueur des cuivres, sur la notice Daikin ils disent minimum de 1,5 et maximum de 15 mètres, donc je suis bon si on se base sur le constructeur.
Sinon, quand vous parlez de plusieurs coudes à 45 degrés, vu l'installation, en dos à dos, je ne peux pas faire de coude.
Mais je comprends alors l'installateur qui, en revenant, a fait un coude un plus prononcé sur le cuivre plus gros. (le coude qui descend le long du mur pour aller à l'UE).
J'ai démonté tous les caches, et j'ai vu que le cuivre plus gros qui rentre dans l'unité rejoint ensuite je pense ce qu'on appelle le muffler.
Au moment ou il y a avait les vibrations, en faisant contrainte avec un tournevis, les vibrations diminuaient.
Il faudrait donc que je cale une petite mousse pour réduire peut être un ce phénomène entre ce que je pense être le muffler et la carcasse.
Sinon j'ai vu qu'il parlait sur la notice d'un mode "écono", ou ça consomme moins d'électricité.
Je suis en train de tester, je me dis que si ça consomme moins, le compresseur sera moins sollicité et donc montera moins dans les fréquences. A voir !
12 mars 2018 à 20:04
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonsoir
Je dirai que depuis son passage et la reprise des vibrations, les températures sont restées les mêmes.
Oui j'ai plutôt l'impression que quand c'est le compresseur "force", même si ça le faisait la première fois alors que la température intérieure demandée était atteinte.
Pour la longueur du cuivre, il me semble que j'ai environ 2m80 de souvenir.
Il faudrait refaire donc les liaisons en faisant une boucle derrière l'unité ?
Et ce phénomène interviendrait essentiellement en mode chaud ?

09 mars 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Bonjour à tous

J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos.
Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui duraient de 10 secondes à 2 minutes, qui venaient irrégulièrement mais quand le compresseur était en route.
Dur de déterminer la provenance. RAS au niveau des caoutchoucs pour amortir les vibrations.
L'installateur est venu, il a de suite expliqué à ma femme que ce n'était rien, il a un peu modifié la courbe des arrivées de cuivre au groupe extérieur, et depuis plus rien depuis 2 semaines.
Et ce matin, c'est revenu.
Ça vibre beaucoup, puisqu'on l'entend très bien de l'intérieur de l'appartement.
Effectivement, en mettant la main sur le cuivre du bas (le plus gros) et en le mettant légèrement en contraire, la vibration diminue.
Quel est le problème ???
J'ai vu qu'il existait des éliminateurs de vibrations. Est-ce en rapport avec ce souci ??

Merci d'avance pour vos réponses.
08 mars 2018 à 17:41
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin

Oui bien sûr, je comprends la position du technicien.
Vous me conseillez donc de remplacer.
Envoyer de l'air avec un compresseur côté unité intérieure pourrait être une solution sachant que je n'ai que 2.30 mètres de cuivre ?
Merci.
21 septembre 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux

Bonjour à vous.

J'ai effectué mon installation climatisation mono split Daikin.
J'avais installé quasiment en face de l'unité extérieure le cuivre pour faciliter la mise en service par le technicien.
J'avais pincé et scotché les liaisons, en laissant une marge de 20 cm.
Il a refusé de me faire le tirage à vide car j'avais coupé le cuivre avec une scie à métaux. Il m'a dit qu'il y avait des risques que des copeaux ce soit mis à l'intérieur.
Pensez-vous que son refus était justifié sachant qu'avec la marge de 20 cm, il y a peu de chance que de la limaille se soit glissée à l'intérieur, en plus dans le sens montant du cuivre ?

J'ai donc recommandé du cuivre pour en replacer du neuf.
Mon expérience servira peut-être à d'autre au moins !

Merci pour vos réponses.
20 septembre 2017 à 21:44
forum consulter ce sujet Coupe des liaisons frigorifiques avec scie métaux

Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais le mettre à droite, avec une légère pente. Et ensuite j'ai une bonne pente dans le trou à gauche.
Car même si je mets du tube cannelé directement à la sortie à gauche, il n'est pas assez flexible pour bien soulever l'UI.
Et puis je ne pourrai pas avoir assez de mou pour le tirer un peu de l'extérieur car je comptai scotcher le cuivre et le condensat ensemble avec le scotch isolant.
Enfin, est-ce vraiment nécessaire de joindre les deux ?
Et est-ce nécessaire de mettre ce scotch à l'extérieur dans la goulotte vu que le cuivre est déjà isolé ?
Je sais qu'à l'intérieur au niveau des raccords oui.
Merci pour vos réponses.
26 août 2017 à 20:50
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche

Bonjour à tous.

Je suis en train d'installer une clim Daikin.
J'ai percé côté gauche pour traverser le mur.
Le cuivre arrivant de droite, et ayant la possibilité d'installer le condensat à droite ou à gauche, je ne sais pas où le mettre.
Si je le mets à gauche, il va direct dans le trou donc meilleure évacuation.
Par contre je n'aurai pas "de mou" pour soulever la clim et accéder aux cuivres sauf si je ne lie pas le condensat et le cuivre et je pourrai tirer le condensat de l'extérieur.
Sinon je le mets à droite et donc plus simple pour accéder sous le split mais le condensat évacue moins direct.
Que me conseillez-vous ?

Merci d'avance.
26 août 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche