FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


4187

Question Forum Climatisation : Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche

mutoi06250
Membre inscrit
mutoi06250
9 messages
Bonjour à tous.

Je suis en train d'installer une clim Daikin.
J'ai percé côté gauche pour traverser le mur.
Le cuivre arrivant de droite, et ayant la possibilité d'installer le condensat à droite ou à gauche, je ne sais pas où le mettre.
Si je le mets à gauche, il va direct dans le trou donc meilleure évacuation.
Par contre je n'aurai pas "de mou" pour soulever la clim et accéder aux cuivres sauf si je ne lie pas le condensat et le cuivre et je pourrai tirer le condensat de l'extérieur.
Sinon je le mets à droite et donc plus simple pour accéder sous le split mais le condensat évacue moins direct.
Que me conseillez-vous ?

Merci d'avance.
26 août 2017 à 08:54
Réponse 1 du forum climatisation

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.

La meilleure configuration est de laisser le cuivre dans sa position initiale et raccorder le tuyau de condensat à droite de l'UI (lorsqu'on est face à l'UI) pour que l'ensemble aille vers le carottage qui se trouve donc à gauche (lorsqu'on est face à l'UI).
Cette configuration offre la possibilité d'intervenir plus facilement s'il devait y avoir des travaux futurs (refaire la peinture, décrocher l'UI de son support pour x raison, etc.).

Le tuyau d'évacuation étant plus bas que le bac, l'évacuation se fait normalement et sans effort particulier.
Cependant, veillez à ce que le tuyau d'évacuation soit au minimum droit, sans contrepente, une légère pente est à prévoir entre le bac et le passage dans le trou. Ça aide et facilite grandement l'écoulement.
Le tuyau ne doit pas serpenter autour du cuivre ou autres éléments.
Il faut qu'il soit au minimum droit sur les parties horizontales avec une légère pente tout le long de son cheminement.
Veillez à ne pas l'écraser lorsque vous fixerez définitivement l'UI sur son support.
Le top est de faire l'écoulement en PVC (alimentaire) avec ou un siphon ou un clapet antiretour.

Tester l'écoulement avant et après fixation définitive de l'UI.
On peut avoir un écoulement qui assure son rôle avant, mais plus suffisamment après fixation définitive.
Dans la mesure de vos moyens privilégiez un tuyau triclo que du cannelé.
Heu, je crois que c'est tout, en tout cas pour le moment.
Mes collègues compléteront avec leurs points de vues.
Cordialement.
26 août 2017 à 14:17
Réponse 2 du forum climatisation

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Si je me rappelle bien l'UI est fournie avec un tube de condensat à droite de celle-ci normalement il y a une vis à enlever et ce tube peut s'enlever et en basculant le caoutchouc d'obstruction situé à gauche vous pouvez remettre donc ce tube avec la vis à gauche.
Perso quand je bouche le côté droit d’évacuation et ayant percé la sortie extérieure à gauche je vire ce tube et mets directement le tube d’évacuation à la bonne longueur et diam 18 si je ne me trompe pas, en tube cannelé ça va très bien et démontable à souhait étant donné que celui-ci s’emboîte impeccablement avec la sortie du bac et accessible.
26 août 2017 à 14:57
Réponse 3 du forum climatisation

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche

mutoi06250
Membre inscrit
mutoi06250
9 messages
Bonsoir.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais le mettre à droite, avec une légère pente. Et ensuite j'ai une bonne pente dans le trou à gauche.
Car même si je mets du tube cannelé directement à la sortie à gauche, il n'est pas assez flexible pour bien soulever l'UI.
Et puis je ne pourrai pas avoir assez de mou pour le tirer un peu de l'extérieur car je comptai scotcher le cuivre et le condensat ensemble avec le scotch isolant.
Enfin, est-ce vraiment nécessaire de joindre les deux ?
Et est-ce nécessaire de mettre ce scotch à l'extérieur dans la goulotte vu que le cuivre est déjà isolé ?
Je sais qu'à l'intérieur au niveau des raccords oui.
Merci pour vos réponses.
26 août 2017 à 20:50
Réponse 4 du forum climatisation

Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche


Invité
invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Non, ne scotchez pas le tuyau d'écoulement avec les liaisons frigorifiques.
1 = l'ensemble aura un diamètre conséquent et sera trop rigide pour le travailler.
2 = vous aurez un mal fou à remettre l'UI sur son support (la partie basse du cache sera déformée).
3 = si jamais il faut intervenir sur le tuyau d'évacuation ou les liaisons frigo il faudra tout défaire / refaire.
4 = un pro peut le faire (histoire d'habitude) sans pincer / déformer les tuyaux. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude il aura du mal à faire à la fois proprement et de sorte à ne pas avoir de gêne à repositionner l'UI sur son support.

Pour le scotch, je préfère mettre de l'armaflex. Et en effet pas besoin d'en mettre jusqu'à la goulotte.
Il faut en mettre sur les raccords jusqu'à dépasser la partie ouverte de l'isolant d'origine.
Cordialement.
27 août 2017 à 01:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Installation clim Daikin FTXA25A
    N°5017 : Bonsoir à tous, Je vois, à peu près, comment procéder pour amener mon installation à bonne fin. Toutefois, je n'arrive pas à comprendre le point 4 de la notice d'installation (voir photo). Les deux vis sont bien dans un...
  • 2. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Installation tuyaux split de la droite vers la gauche ?
    N°6679 : Bonjour à tous. Par défaut les tuyaux cuivre sur un split sont à droite et mon installation implique de mettre les tuyaux vers la gauche. Sur le site je n'ai trouvé des réponses que pour les condensats. Vos idées seront...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
    N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
  • 7. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 8. Installation d'une clim split conseils incohérents
    N°9583 : Bonjour. Je vais prochainement installer un split chez moi (carottage mur extérieur et mise en service faits par un pro, le reste fait par moi). Pour le trou je peux le faire à gauche ou à droite car j'ai la place, j'ai lu...
  • 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 10. Eau stagnante tuyaux condensats
    N°6306 : Bonjour à tous. J'ai quelques questions concernant une installation de clim réalisée chez moi. Il s'agit d'une clim Daikin mono-split FTXA35 + RXA35. J'ai remarqué qu'elle évacuait très peu de condensats et je me demandais...
>>> Résultats suivants pour : Installation clim Daikin condensat à droite ou à gauche >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage clim airwellpanne compresseur  climatisationpanne clim airwellinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite