Bonjour.

Je trouve ce forum très instructif pour le néophyte que je suis.
Mon installation ne démarre pas, les professionnels calent sur le code erreur et semblent avoir du mal à avoir du support.
Aussi je me tourne vers vous, en espérant un conseil pour orienter la résolution.
L'installation :
- Unité intérieure Airpac - modèle Dakota fusion. équipée d'une carte Sanyo CR-UXRP71B
- Unité extérieure Sanyo SPW-C606VEH, équipée d'une carte Sanyo CR-C486VEH
Après la mise sous tension simultanée des 2 unités la routine d'adressage automatique se termine en erreur.
Sur l'unité extérieure les led LED1 et LED2 clignotent simultanément (1/4 allumé, 3/4 éteint = code E04 d'après la doc).
Le câble de liaison BUS a été vérifie OK.
Sur le bornier de l'UE, au départ du câble BUS il y a une étiquette indiquant "DC 12V" ; est-ce qu'il devrait y avoir une tension à ces bornes ?
Ma mesure au multimètre me donne "0". Est-ce que cela peut être le défaut ?
Merci par avance pour vos conseils.