Bonjour.
Je trouve ce forum très instructif pour le néophyte que je suis.
Mon installation ne démarre pas, les professionnels calent sur le code erreur et semblent avoir du mal à avoir du support.
Aussi je me tourne vers vous, en espérant un conseil pour orienter la résolution.
L'installation :
- Unité intérieure Airpac - modèle Dakota fusion. équipée d'une carte Sanyo CR-UXRP71B
- Unité extérieure Sanyo SPW-C606VEH, équipée d'une carte Sanyo CR-C486VEH
Après la mise sous tension simultanée des 2 unités la routine d'adressage automatique se termine en erreur.
Sur l'unité extérieure les led LED1 et LED2 clignotent simultanément (1/4 allumé, 3/4 éteint = code E04 d'après la doc).
Le câble de liaison BUS a été vérifie OK.
Sur le bornier de l'UE, au départ du câble BUS il y a une étiquette indiquant "DC 12V" ; est-ce qu'il devrait y avoir une tension à ces bornes ?
Ma mesure au multimètre me donne "0". Est-ce que cela peut être le défaut ?
Merci par avance pour vos conseils.
Je trouve ce forum très instructif pour le néophyte que je suis.
Mon installation ne démarre pas, les professionnels calent sur le code erreur et semblent avoir du mal à avoir du support.
Aussi je me tourne vers vous, en espérant un conseil pour orienter la résolution.
L'installation :
- Unité intérieure Airpac - modèle Dakota fusion. équipée d'une carte Sanyo CR-UXRP71B
- Unité extérieure Sanyo SPW-C606VEH, équipée d'une carte Sanyo CR-C486VEH
Après la mise sous tension simultanée des 2 unités la routine d'adressage automatique se termine en erreur.
Sur l'unité extérieure les led LED1 et LED2 clignotent simultanément (1/4 allumé, 3/4 éteint = code E04 d'après la doc).
Le câble de liaison BUS a été vérifie OK.
Sur le bornier de l'UE, au départ du câble BUS il y a une étiquette indiquant "DC 12V" ; est-ce qu'il devrait y avoir une tension à ces bornes ?
Ma mesure au multimètre me donne "0". Est-ce que cela peut être le défaut ?
Merci par avance pour vos conseils.
26 octobre 2017 à 18:05
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème démarrage UE Sanyo code erreur E04
Bonjour. E04 = défaut de com
Bref une sous marque.
En effet si 0 V ben pas de com...
Ce qui voudrait dire que la carte est HS d'origine. Ou à la mise en service ?
Cela peut provenir soit d'une carte UI soit de la carte UE (ce que je privilégierais).
Voir avec la société qui a effectué la mise en service soit avec le constructeur avec peut-être une garantie.
Ce qui m'étonnerait.
Bref une sous marque.
En effet si 0 V ben pas de com...
Ce qui voudrait dire que la carte est HS d'origine. Ou à la mise en service ?
Cela peut provenir soit d'une carte UI soit de la carte UE (ce que je privilégierais).
Voir avec la société qui a effectué la mise en service soit avec le constructeur avec peut-être une garantie.
Ce qui m'étonnerait.

27 octobre 2017 à 17:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
- N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
- 4. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 6. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 7. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 8. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 9. Clim Sanyo R410A code erreur e04
- N°5748 : Bonjour. Code erreur e04 climatisation Sanyo. Après avoir remplacé le fusible 3,15 A j'ai débranché les câbles des 2 ventilateurs, au redémarrage de la clim les leds de la platine principale se rallument normalement, j'ai...
- 10. Panne AIRPAC Winverter Erreur P22
- N°5756 : Bonjour. Mon matériel Airpac WINVERTER 3,42KW (Unité extérieure Sanyo SPW-CR364GVH56B) J'ai redémarré ma PAC Air/Eau cette semaine après l'arrêt estival annuel. Le démarrage s'est effectué normalement, mes radiateurs...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite