Bonjour à tous.
Déjà un grand merci à AB37 pour son aide.
Je me suis pas avoué vaincu j'ai voulu rechercher un petit peu plus et j'ai trouvé dans d'autres discussions que parfois ça pouvait venir des sondes.
Dans mon cas c'était la sonde de dégivrage qui était coupée. (Elle ne donnait plus aucune résistance).
J'avais eu contact avec Airton qui lui voulait changer la carte du power module après avoir fait quelques tests sommaire par téléphone.
Au départ j'ai voulu insister car elle fonctionnait en ventilation et en déshumidification.
Le but de mon post ici est éventuellement pouvoir aider d'autres personnes dans le cas de l'erreur E5 finalement ce n'est pas toujours le power module qui est HS.
Pour mon cas je m'en suis sorti pour moins de 20 €.
Bonne continuation à tous et bons
dépannages futurs
Nicolas.
Déjà un grand merci à AB37 pour son aide.
Je me suis pas avoué vaincu j'ai voulu rechercher un petit peu plus et j'ai trouvé dans d'autres discussions que parfois ça pouvait venir des sondes.
Dans mon cas c'était la sonde de dégivrage qui était coupée. (Elle ne donnait plus aucune résistance).
J'avais eu contact avec Airton qui lui voulait changer la carte du power module après avoir fait quelques tests sommaire par téléphone.
Au départ j'ai voulu insister car elle fonctionnait en ventilation et en déshumidification.
Le but de mon post ici est éventuellement pouvoir aider d'autres personnes dans le cas de l'erreur E5 finalement ce n'est pas toujours le power module qui est HS.
Pour mon cas je m'en suis sorti pour moins de 20 €.
Bonne continuation à tous et bons

Nicolas.
08 août 2024 à 10:22

Bonjour Albre37,
Voilà les photos.
J'ai fait une photo de chaque unité ainsi que celle qui se trouve dans le bornier de l'UE.
Un grand merci d'avance,
Nicolas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voilà les photos.
J'ai fait une photo de chaque unité ainsi que celle qui se trouve dans le bornier de l'UE.
Un grand merci d'avance,
Nicolas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



03 août 2024 à 19:20

Bonjour à tous.
Je rencontre des difficultés avec ma climatisation Airton monosplit 409119.
En effet, le code E5 s'affiche après environ une minute.
J'ai tout de même effectué quelques essais et lorsque je démarre la clim en mode froid, j'entends un relais après une quinzaine de secondes, puis le compresseur et le ventilateur se mettent en marche.
Cela tourne pendant environ une minute, puis tout s'arrête et le code E5 apparaît.
Cela se produit aussi bien en mode froid qu'en mode chaud.
Les tuyaux chauffent et refroidissent en fonction du mode pendant la première minute.
Je cherche à savoir si cela peut être dû au power module ou si cela peut être causé par autre chose.
Le SAV Airton m'a demandé de tester le mode ventilation et je n'ai rencontré aucun problème.
Ma principale préoccupation est d'acheter le power module pour rien, sachant qu'il coûte près de 300 € chez Airton.
La climatisation date de 2017 et je me demande si cela vaut la peine d'investir.
Je vous remercie par avance pour votre lecture et éventuellement votre aide.
Je tiens à préciser que je suis électricien avec quelques notions d'électronique, donc je peux effectuer quelques tests.
Bonne journée à vous, Nicolas.
Je rencontre des difficultés avec ma climatisation Airton monosplit 409119.
En effet, le code E5 s'affiche après environ une minute.
J'ai tout de même effectué quelques essais et lorsque je démarre la clim en mode froid, j'entends un relais après une quinzaine de secondes, puis le compresseur et le ventilateur se mettent en marche.
Cela tourne pendant environ une minute, puis tout s'arrête et le code E5 apparaît.
Cela se produit aussi bien en mode froid qu'en mode chaud.
Les tuyaux chauffent et refroidissent en fonction du mode pendant la première minute.
Je cherche à savoir si cela peut être dû au power module ou si cela peut être causé par autre chose.
Le SAV Airton m'a demandé de tester le mode ventilation et je n'ai rencontré aucun problème.
Ma principale préoccupation est d'acheter le power module pour rien, sachant qu'il coûte près de 300 € chez Airton.
La climatisation date de 2017 et je me demande si cela vaut la peine d'investir.
Je vous remercie par avance pour votre lecture et éventuellement votre aide.
Je tiens à préciser que je suis électricien avec quelques notions d'électronique, donc je peux effectuer quelques tests.
Bonne journée à vous, Nicolas.
03 août 2024 à 12:13