Question Forum Climatisation : Code E5 climatisation Airton monosplit 409119

Nicolas1984
Membre inscrit
Nicolas1984
3 messages
Bonjour à tous.

Je rencontre des difficultés avec ma climatisation Airton monosplit 409119.
En effet, le code E5 s'affiche après environ une minute.

J'ai tout de même effectué quelques essais et lorsque je démarre la clim en mode froid, j'entends un relais après une quinzaine de secondes, puis le compresseur et le ventilateur se mettent en marche.
Cela tourne pendant environ une minute, puis tout s'arrête et le code E5 apparaît.
Cela se produit aussi bien en mode froid qu'en mode chaud.

Les tuyaux chauffent et refroidissent en fonction du mode pendant la première minute.
Je cherche à savoir si cela peut être dû au power module ou si cela peut être causé par autre chose.
Le SAV Airton m'a demandé de tester le mode ventilation et je n'ai rencontré aucun problème.
Ma principale préoccupation est d'acheter le power module pour rien, sachant qu'il coûte près de 300 € chez Airton.
La climatisation date de 2017 et je me demande si cela vaut la peine d'investir.

Je vous remercie par avance pour votre lecture et éventuellement votre aide.
Je tiens à préciser que je suis électricien avec quelques notions d'électronique, donc je peux effectuer quelques tests.
Bonne journée à vous, Nicolas.
03 août 2024 à 12:13
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code E5 climatisation Airton monosplit 409119

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour,
Pouvez-vous faire une photo de la plaque qui se trouve sur le côté de l'U. EXT.
Cordialement
AB37
03 août 2024 à 15:51
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code E5 climatisation Airton monosplit 409119

Nicolas1984
Membre inscrit
Nicolas1984
3 messages
Bonjour Albre37,

Voilà les photos.
J'ai fait une photo de chaque unité ainsi que celle qui se trouve dans le bornier de l'UE.

Un grand merci d'avance,
Nicolas

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20240803 19032020240802 08463520240802 084149

03 août 2024 à 19:20
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code E5 climatisation Airton monosplit 409119

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
259 messages
Bonjour.

Le code E5 correspond à un problème de communication entre l'U.EXT et U.INT; c'est un code qui peut-être généré par le câble reliant les 2 Unités (ce qui est rare, à contrôler la connectique) mais le + souvent c'est soit la carte principale, ou le power module, ou la carte split qui est HS, en fait ce code ne nous indique rien de précis.

Après coupure secteur et attente de 5 minutes, sur l'U.EXT déconnecter et reconnecter les nappes (peut y avoir problème de contact).

Vous pouvez faire un reset en procédant avec la TC à mettre sur OFF, puis coupure secteur env 3minutes, remettre le 230Vac puis immédiatement sur le split il y a un bouton poussoir à maintenir enfoncé jusqu'à entendre un bip (délai < à 10 Sec)
Je pense qu'effectivement il faut pas faire de grosse réparation pour ce type de clim bas de gamme.

Cordialement.
AB37
04 août 2024 à 09:43
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code E5 climatisation Airton monosplit 409119

Nicolas1984
Membre inscrit
Nicolas1984
3 messages
Bonjour à tous.
Déjà un grand merci à AB37 pour son aide.

Je me suis pas avoué vaincu j'ai voulu rechercher un petit peu plus et j'ai trouvé dans d'autres discussions que parfois ça pouvait venir des sondes.

Dans mon cas c'était la sonde de dégivrage qui était coupée. (Elle ne donnait plus aucune résistance).
J'avais eu contact avec Airton qui lui voulait changer la carte du power module après avoir fait quelques tests sommaire par téléphone.

Au départ j'ai voulu insister car elle fonctionnait en ventilation et en déshumidification.
Le but de mon post ici est éventuellement pouvoir aider d'autres personnes dans le cas de l'erreur E5 finalement ce n'est pas toujours le power module qui est HS.
Pour mon cas je m'en suis sorti pour moins de 20 €.
Bonne continuation à tous et bonssmile dépannages futurs
Nicolas.
08 août 2024 à 10:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 2. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 3. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
  • 4. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
    N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
  • 5. Code erreur E5 clim Airton STARH12U4
    N°6102 : Bonsoir à tous. Voilà, comme beaucoup, j'ai un souci avec ma clim Airton (STARH12U4) depuis quelques jours avec code E5. L'UI démarre ouvre le volet puis au bout d'un petit moment le volet se referme et affiche le code...
  • 6. Panne clim Airton Star H12A4 code E5
    N°3168 : Bonjour, Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5. La carte power module déjà remplacée 1 fois. J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le...
  • 7. Code défaut E5 climatisation bi split Airton
    N°7232 : Bonjour. Le sujet a été traité en long en large sur le défaut e5 de la carte de puissance du groupe. Je souhaiterai me mettre en contact avec un membre qui pourrait soit me la réparer ou bien m'aiguiller sur les composants...
  • 8. Code E5 clim AUX ASW-H12A4
    N°3396 : Bonjour, Depuis quelques temps ma clim AUX ASW-H12A4 m'affiche le code E5. Quand je l'allume, elle tourne 5 minutes puis se coupe avec ce code panne. J'ai ouvert l’unité extérieure je n'ai qu'une seule LED rouge allumée...
  • 9. Affichage E5 que signifie ce code
    N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
  • 10. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12P4
    N°3907 : Bonjour, J'ai le code erreur E5 qui s'affiche sur l'UI. Après avoir lu pas mal de questions / réponses sur le site, j'ai démonté le dessus de l'UE et j'y ai trouvé sur la plus petite des 2 cartes un lézard desséché,...
>>> Résultats suivants pour : Code E5 climatisation Airton monosplit 409119 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite