Je reviens après de nouveaux essais.
1) Débranchement de l'alimentation des UI depuis UE : Pas de déclenchement
2) Branchement d'une UI : déclenchement après bonne minute (juste après démarrage ventilation de l'UE
3) Débranchement de l'UI du test précédent, branchement d'une autre UI : nouveau déclenchement.
4) Débranchement de l'ensemble des prise des électrovannes et des capteurs de tuyauterie, comme rien ne se lance pas de déclenchement.
5) Branchement des deux prises des capteurs sur tuyau (huit capteurs cylindre) : déclenchement après une grosse minute.
Demain je retire les capteurs de tuyauterie pour les laisser pendre dans le vide et voir si ça vient de la, je suis obligé de les laisser branchés pour que l'UE se lance sinon elle se met en défaut.
1) Débranchement de l'alimentation des UI depuis UE : Pas de déclenchement
2) Branchement d'une UI : déclenchement après bonne minute (juste après démarrage ventilation de l'UE
3) Débranchement de l'UI du test précédent, branchement d'une autre UI : nouveau déclenchement.
4) Débranchement de l'ensemble des prise des électrovannes et des capteurs de tuyauterie, comme rien ne se lance pas de déclenchement.
5) Branchement des deux prises des capteurs sur tuyau (huit capteurs cylindre) : déclenchement après une grosse minute.
Demain je retire les capteurs de tuyauterie pour les laisser pendre dans le vide et voir si ça vient de la, je suis obligé de les laisser branchés pour que l'UE se lance sinon elle se met en défaut.
04 octobre 2021 à 17:28

Très bien, je fais l'essai dans l'après midi.
04 octobre 2021 à 12:10

Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur Air/Air Daikin avec une unité extérieure 4MXS80E7V3B1 de 2007 et 4 unités intérieures.
Mon disjoncteur différentiel saute après une ou deux minutes de fonctionnement, j'ai déjà commencé à réaliser quelques tests après avoir parcouru ce forum afin de trouver l'élément perturbateur, mais je vais avoir besoin de votre aide pour aller plus loin.
Tests effectués :
Essai de la PAC en débranchant la terre -> Fonctionnement correct sans déclenchement.
Débranchement du moteur de ventilation -> Disjonction du différentiel.
Allumage avec les 4 UI éteintes -> Disjonction du différentiel.
Pouvez-vous me guider sur d'autres contrôles à effectuer.
Je possède un Mégohmmètre et une pince ampèremétrique si besoin.
Cordialement.
Je possède une pompe à chaleur Air/Air Daikin avec une unité extérieure 4MXS80E7V3B1 de 2007 et 4 unités intérieures.
Mon disjoncteur différentiel saute après une ou deux minutes de fonctionnement, j'ai déjà commencé à réaliser quelques tests après avoir parcouru ce forum afin de trouver l'élément perturbateur, mais je vais avoir besoin de votre aide pour aller plus loin.
Tests effectués :
Essai de la PAC en débranchant la terre -> Fonctionnement correct sans déclenchement.
Débranchement du moteur de ventilation -> Disjonction du différentiel.
Allumage avec les 4 UI éteintes -> Disjonction du différentiel.
Pouvez-vous me guider sur d'autres contrôles à effectuer.
Je possède un Mégohmmètre et une pince ampèremétrique si besoin.
Cordialement.
04 octobre 2021 à 08:04