Bonjour.

Je possède une pompe à chaleur Air/Air Daikin avec une unité extérieure 4MXS80E7V3B1 de 2007 et 4 unités intérieures.
Mon disjoncteur différentiel saute après une ou deux minutes de fonctionnement, j'ai déjà commencé à réaliser quelques tests après avoir parcouru ce forum afin de trouver l'élément perturbateur, mais je vais avoir besoin de votre aide pour aller plus loin.

Tests effectués :
Essai de la PAC en débranchant la terre -> Fonctionnement correct sans déclenchement.
Débranchement du moteur de ventilation -> Disjonction du différentiel.
Allumage avec les 4 UI éteintes -> Disjonction du différentiel.

Pouvez-vous me guider sur d'autres contrôles à effectuer.
Je possède un Mégohmmètre et une pince ampèremétrique si besoin.

Cordialement.
04 octobre 2021 à 08:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide au diagnostic panne compresseur Daikin

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour.

Débranchez la phase et neutre de chaque unité intérieure (UI) soit au niveau de l'UI ou dans l'UE , le plus simple pour vous.
Puis, a chaque fois, vous remettrez sous tension pour voir si c'est une UI qui est en défaut ou l'UE

Cordialement, JIMA
04 octobre 2021 à 11:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide au diagnostic panne compresseur Daikin

NicolasM76
Membre inscrit
NicolasM76
3 messages
Très bien, je fais l'essai dans l'après midi.
04 octobre 2021 à 12:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Aide au diagnostic panne compresseur Daikin

NicolasM76
Membre inscrit
NicolasM76
3 messages
Je reviens après de nouveaux essais.

1) Débranchement de l'alimentation des UI depuis UE : Pas de déclenchement
2) Branchement d'une UI : déclenchement après bonne minute (juste après démarrage ventilation de l'UE
3) Débranchement de l'UI du test précédent, branchement d'une autre UI : nouveau déclenchement.
4) Débranchement de l'ensemble des prise des électrovannes et des capteurs de tuyauterie, comme rien ne se lance pas de déclenchement.
5) Branchement des deux prises des capteurs sur tuyau (huit capteurs cylindre) : déclenchement après une grosse minute.

Demain je retire les capteurs de tuyauterie pour les laisser pendre dans le vide et voir si ça vient de la, je suis obligé de les laisser branchés pour que l'UE se lance sinon elle se met en défaut.
04 octobre 2021 à 17:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 2. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 3. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 8. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 9. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
    N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
  • 10. Panne climatiseur Daikin RZQ100C7V1B
    N°7753 : Bonjour. J'ai une panne sur une climatisation Daikin unité extérieure RZQ100C7V1B. Elle fonctionnait correctement mais depuis 1 mois, elle fait sauter le différentiel systématiquement. Voici mon tableau électrique En...
>>> Résultats suivants pour : Aide au diagnostic panne compresseur Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatiseursforum depannage climatisationdepannage climatiseurs forumfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite