Bonjour Dom-Aom,
Toshiba a envoyé un autre artisan afin qu'il puisse se faire sa propre opinion.
Le défaut a été constaté et des anomalies sonores ont été enregistrées.
Même l'artisan était décontenancé par ce bruit fatiguant et parasite.
Le panneau de l'unité extérieure a été démonté et le sifflement très aigu provient du bas du compresseur, vers les tuyaux de gaz.
Toshiba souhaite revoir toutes les mesures, le dimensionnement de la gaine, le débit, etc... alors que cela avait déjà été fait.
Bonne journée.
Cordialement.
Toshiba a envoyé un autre artisan afin qu'il puisse se faire sa propre opinion.
Le défaut a été constaté et des anomalies sonores ont été enregistrées.
Même l'artisan était décontenancé par ce bruit fatiguant et parasite.
Le panneau de l'unité extérieure a été démonté et le sifflement très aigu provient du bas du compresseur, vers les tuyaux de gaz.
Toshiba souhaite revoir toutes les mesures, le dimensionnement de la gaine, le débit, etc... alors que cela avait déjà été fait.
Bonne journée.
Cordialement.
10 décembre 2024 à 12:25

Bonjour.
Oui j'ai omis de préciser que c'est dès l'installation que mon installateur à fait remonter le soucis à Toshiba.
Après multitudes de tests et attente si cela allait disparaître avec le temps, UE changée dans le cadre de la garantie et rallonge des tuyaux de fluide env 4m.
Je n'ai jamais entendu ce type de bruit sur des climatisations, et celle de mes beaux parents ce n'est pas le même modèle et l'une ne génère pas ce sifflement..
Et cela fait maintenant 3 ans lol.
Je vais me rapprocher à nouveau de Toshiba.
Bon dimanche.
Oui j'ai omis de préciser que c'est dès l'installation que mon installateur à fait remonter le soucis à Toshiba.
Après multitudes de tests et attente si cela allait disparaître avec le temps, UE changée dans le cadre de la garantie et rallonge des tuyaux de fluide env 4m.
Je n'ai jamais entendu ce type de bruit sur des climatisations, et celle de mes beaux parents ce n'est pas le même modèle et l'une ne génère pas ce sifflement..
Et cela fait maintenant 3 ans lol.
Je vais me rapprocher à nouveau de Toshiba.
Bon dimanche.
01 décembre 2024 à 10:47

Là lol je décroche complètement.
Pour moi c'est vraiment le suraigu on va dire je l'entends de partout, après et malheureusement j'ai une ouïe très fine dixit ma compagne car un rien d'étrange me réveille.
Mais c'est tout de même étrange que cette maudites fréquence présente au lancement (qui monte immédiatement dès le lancement de la PAC) perdure tout le long d'un cycle même si ce n'est pas tout le temps récurent et heureusement.
J'essaierai de vous trouver un autre enregistrement le cas échéant.
Encore merci pour ces retours et je relancerai à nouveau mon installateur et SAV Toshiba.
Mais d'après vous c'est donc plus un soucis de conception car la dernière réponse du SAV Toshiba un peu désemparé de ne pas solutionner le soucis, disent que c'est idem chez toute la concurrence. Ce qui est faux..
Cordialement. Arnaud.
Pour moi c'est vraiment le suraigu on va dire je l'entends de partout, après et malheureusement j'ai une ouïe très fine dixit ma compagne car un rien d'étrange me réveille.
Mais c'est tout de même étrange que cette maudites fréquence présente au lancement (qui monte immédiatement dès le lancement de la PAC) perdure tout le long d'un cycle même si ce n'est pas tout le temps récurent et heureusement.
J'essaierai de vous trouver un autre enregistrement le cas échéant.
Encore merci pour ces retours et je relancerai à nouveau mon installateur et SAV Toshiba.
Mais d'après vous c'est donc plus un soucis de conception car la dernière réponse du SAV Toshiba un peu désemparé de ne pas solutionner le soucis, disent que c'est idem chez toute la concurrence. Ce qui est faux..
Cordialement. Arnaud.
30 novembre 2024 à 13:50

Bonjour.
Je ne saisis malheureusement pas toutes vos réponses car je ne travaille pas dans ce domaine.
Et je ne puis vous dire si c'est le cuivre qui propage ou le fluide..
Lorsque ils ont rallongé le tuyau de 4 M env le phénomène n'a pas disparu ni atténué.
Mais pour moi ce bruit strident est plus fort dehors aux raccords tuyau UE.
Et effectivement cette haute fréquence parfois est permanente durant un cycle complet...
Du coup défaut de conception... Mais en tout cas ni le SAV Toshiba ou mon installateur m'ont indiqué vos descriptions ultra précises pour décrypter analyser mes bandes sonores.
Souhaitez vous 2 autres pistes sonores en début de semaine.
Après je peux transmettre ces éléments à Toshiba... Mon ticket SAV est toujours ouvert.
Merci et bon week-end.
Cordialement.
Je ne saisis malheureusement pas toutes vos réponses car je ne travaille pas dans ce domaine.
Et je ne puis vous dire si c'est le cuivre qui propage ou le fluide..
Lorsque ils ont rallongé le tuyau de 4 M env le phénomène n'a pas disparu ni atténué.
Mais pour moi ce bruit strident est plus fort dehors aux raccords tuyau UE.
Et effectivement cette haute fréquence parfois est permanente durant un cycle complet...
Du coup défaut de conception... Mais en tout cas ni le SAV Toshiba ou mon installateur m'ont indiqué vos descriptions ultra précises pour décrypter analyser mes bandes sonores.
Souhaitez vous 2 autres pistes sonores en début de semaine.
Après je peux transmettre ces éléments à Toshiba... Mon ticket SAV est toujours ouvert.
Merci et bon week-end.
Cordialement.
30 novembre 2024 à 08:24

Bonsoir Dom Aom.
Non cet ultrason passe les gaines de fluide depuis l'une vers l'UI.
Quand on met sa tête vers les gaines de fluide à l'intérieur le son sort de là.
Si parfois pas d'ultra son côté UE, pas d'ultra son alors côté UI.
Et par contre Ras côté tableau électrique j'avais déjà regardé, et je viens de ré tester.
Mais c'est un son tellement aiguë en fréquence que maintenant je l'entends systématiquement..
Ce bruit par contre est très présent aux sorties et retour de fluide de l'UE via les tuyaux(pas gaines effectivement lol).
Voici la photo de l'UI dans la buanderie et les tuyau qui propage ce son.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non cet ultrason passe les gaines de fluide depuis l'une vers l'UI.
Quand on met sa tête vers les gaines de fluide à l'intérieur le son sort de là.
Si parfois pas d'ultra son côté UE, pas d'ultra son alors côté UI.
Et par contre Ras côté tableau électrique j'avais déjà regardé, et je viens de ré tester.
Mais c'est un son tellement aiguë en fréquence que maintenant je l'entends systématiquement..
Ce bruit par contre est très présent aux sorties et retour de fluide de l'UE via les tuyaux(pas gaines effectivement lol).
Voici la photo de l'UI dans la buanderie et les tuyau qui propage ce son.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 novembre 2024 à 17:34

Bonjour Stan 24.
Je viens de voir votre soucis, le mien est plus récent et en voici le descriptif :
Je mets en pièces jointes 2 bandes sonores.
Merci pour vos remarques en espérant que de votre coté tout fonctionne maintenant un bruit "strident" ou type ultrason est émis de l'unité extérieure, puis est transmis via la gaine et arrive via l'unité intérieure du gainable dans la buanderie et c'est insupportable.
Ce bruit est au démarrage, ensuite peut durer tout un cycle ou partiellement, je fais bien la part des choses avec bruits aérauliques ou circulation du fluide ce qui est normal la PAC a été changée une fois, et ils ont reculé l'unité extérieure de 4 m pour rajouter du gainable en pensant que ce son serait moins propagé
Du coup ils ne comprennent pas, idem j'ai appelé une station agréée Toshiba qui ont écouté les vidéos, et eux pas normal.
idem mes beaux parents qui ont une clim Toshiba n'ont pas ce soucis
Il faut de bons Haut Parleurs et fichiers MP3 ne donnent pas encore le vrai rendu..
Merci pour vos éventuels éclaircissements.
Arnaud
doublon 740438 unite exterieure.mp3
doublon 45330 unite interieure.mp3
Je viens de voir votre soucis, le mien est plus récent et en voici le descriptif :
Je mets en pièces jointes 2 bandes sonores.
Merci pour vos remarques en espérant que de votre coté tout fonctionne maintenant un bruit "strident" ou type ultrason est émis de l'unité extérieure, puis est transmis via la gaine et arrive via l'unité intérieure du gainable dans la buanderie et c'est insupportable.
Ce bruit est au démarrage, ensuite peut durer tout un cycle ou partiellement, je fais bien la part des choses avec bruits aérauliques ou circulation du fluide ce qui est normal la PAC a été changée une fois, et ils ont reculé l'unité extérieure de 4 m pour rajouter du gainable en pensant que ce son serait moins propagé
Du coup ils ne comprennent pas, idem j'ai appelé une station agréée Toshiba qui ont écouté les vidéos, et eux pas normal.
idem mes beaux parents qui ont une clim Toshiba n'ont pas ce soucis
Il faut de bons Haut Parleurs et fichiers MP3 ne donnent pas encore le vrai rendu..
Merci pour vos éventuels éclaircissements.
Arnaud