J'ai mis finalement un disjoncteur de 20A à la place du fusible.
J'ai tout rebranché, et... ça fonctionne !!!! Quelle merveilleuse surprise !
Je suis déçu d'avoir vu votre post si tard, mais je suis content depuis 4 ans que cette clim en panne refonctionne pour 2€.
Un gros merci à vous pour vos informations, à croire que c'est de l'obsolescence programmé que ce pont de diode rende l'âme ainsi.
J'ai tout rebranché, et... ça fonctionne !!!! Quelle merveilleuse surprise !
Je suis déçu d'avoir vu votre post si tard, mais je suis content depuis 4 ans que cette clim en panne refonctionne pour 2€.
Un gros merci à vous pour vos informations, à croire que c'est de l'obsolescence programmé que ce pont de diode rende l'âme ainsi.
23 septembre 2020 à 21:03

La clim avait un fusible à l'intérieur, à l'époque je l'avais coupé et installé un disjoncteur pour pouvoir réenclencher facilement.
Savez-vous quelle protection installer, car les années sont passées et je n'ai aucun souvenir de l'ampérage de ce fusible.
Merci de votre aide.
Arnaud
Savez-vous quelle protection installer, car les années sont passées et je n'ai aucun souvenir de l'ampérage de ce fusible.
Merci de votre aide.
Arnaud
19 septembre 2020 à 18:59

Je trouve normal de remercier les gens qui m'ont aidé !
Je viens de faire le petit test, je n'ai pas de court-circuit avec les pattes de la diode et le - des condensateurs.
Ça me rassure dans le fait que je suis peut-être dans ce cas et que ça va être vite résolu :-)
Merci.
Arnaud
Je viens de faire le petit test, je n'ai pas de court-circuit avec les pattes de la diode et le - des condensateurs.
Ça me rassure dans le fait que je suis peut-être dans ce cas et que ça va être vite résolu :-)
Merci.
Arnaud
19 septembre 2020 à 14:24

Bonjour @Beat et @Dom-Aom,
Je suis super content d'être tombé sur votre post concernant la clim Carrera bi-Split.
J'ai exactement la même, installé a peu près en 2009 et en panne en 2016.
Même symptôme que vous Beat sauf que je faisais disjoncter le général directement.
Après lecture, et démontage de mes cartes électronique, je me suis mit a tester ce fameux pont de diode.
Et même chose il est en court-circuit entre ACL et DC+
Ça fait "seulement" 4 ans que cette clim est en panne, je vais changer ce pont de diode, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Arnaud
Je suis super content d'être tombé sur votre post concernant la clim Carrera bi-Split.
J'ai exactement la même, installé a peu près en 2009 et en panne en 2016.
Même symptôme que vous Beat sauf que je faisais disjoncter le général directement.
Après lecture, et démontage de mes cartes électronique, je me suis mit a tester ce fameux pont de diode.
Et même chose il est en court-circuit entre ACL et DC+
Ça fait "seulement" 4 ans que cette clim est en panne, je vais changer ce pont de diode, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Arnaud
19 septembre 2020 à 12:37